Kamikaze написал :
2Kotelev Диф по схеме (и логике) д.б. подключен с верхних клемм "домашнего" автомата? А по факту?
Диф идет только для двух розеток (которые на din-планке, они по проекту "для элекроснабжения строительной площадки")). После окончательного переноса электрики в дом (вторая очередь) я его просто демонтирую (хотя две розетки на улице будут не лишними - посмотрю, может и оставлю).
Kamikaze написал :
С шины РЕ на счетчик уже наверное должен идти голубой провод.
Верно :) Но наверное не принципиально? Не осталось ни одного куска синего под рукой :(
Kamikaze написал :
Я бы оставил запас длины проводов от счетчика (петли). А то их просто так потом не заменишь, ежели чего.
Если менять придется - все равно пломбировать заново. Тогда уж и не важно, сколько пломб менять.
P.S. Первый раз щит собираю, так что критика приветствуется.