Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.11.2008 в 22:39:22

2Kotelev Диф по схеме (и логике) д.б. подключен с верхних клемм "домашнего" автомата? А по факту?

С шины РЕ на счетчик уже наверное должен идти голубой провод. Синяя изолента исправит дело :)

Я бы оставил запас длины проводов от счетчика (петли). А то их просто так потом не заменишь, ежели чего.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

17.11.2008 в 23:05:14

Kamikaze написал : 2Kotelev Диф по схеме (и логике) д.б. подключен с верхних клемм "домашнего" автомата? А по факту?

Диф идет только для двух розеток (которые на din-планке, они по проекту "для элекроснабжения строительной площадки")). После окончательного переноса электрики в дом (вторая очередь) я его просто демонтирую (хотя две розетки на улице будут не лишними - посмотрю, может и оставлю).

Kamikaze написал : С шины РЕ на счетчик уже наверное должен идти голубой провод.

Верно :) Но наверное не принципиально? Не осталось ни одного куска синего под рукой :(

Kamikaze написал : Я бы оставил запас длины проводов от счетчика (петли). А то их просто так потом не заменишь, ежели чего.

Если менять придется - все равно пломбировать заново. Тогда уж и не важно, сколько пломб менять.

P.S. Первый раз щит собираю, так что критика приветствуется.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

17.11.2008 в 23:28:14

Kotelev написал : Диф идет только для двух розеток (которые на din-планке, они по проекту "для элекроснабжения строительной площадки")). После окончательного переноса электрики в дом (вторая очередь) я его просто демонтирую (хотя две розетки на улице будут не лишними - посмотрю, может и оставлю).

Это я к тому, что если к нижним клеммам потом наряду с медью подключать еще и Ал. 16 мм2 - то это не по фэн-шую.

Kotelev написал : Не осталось ни одного куска синего под рукой

Kamikaze написал : Синяя изолента исправит дело

Kotelev написал : Если менять придется - все равно пломбировать заново. Тогда уж и не важно, сколько пломб менять.

Если подгорит конец со стороны автомата - при наличии запаса можно будет откусить подгоревший конец, а не менять провод целиком.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

17.11.2008 в 23:43:13

Kamikaze написал : наряду с медью подключать еще и Ал. 16 мм2

К автомату еще будет подключен только аллюминевый АВВГ 4х16 для ввода в дом.

Kamikaze написал : Если подгорит конец со стороны автомата - при наличии запаса можно будет откусить подгоревший конец, а не менять провод целиком.

Убедили! :) Завтра постараюсь исправить. Еще вечер на доделки/переделки есть, завтра только сопротивление заземления будут мерять.

0
Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

19.11.2008 в 22:20:25

Сегодня представитель энергонадзора без вопросов принял мою работу. Щит переделал на провода с запасом свернув их в виток спирали.
Мне сегодня единственное, что сказали - 3-х вазный диф плохо работает на однофазную нагрузку, часто сам отключается. Это так?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.11.2008 в 22:39:28

Kotelev написал : Это так?

Нет, если оборудование и проводка исправны.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

20.11.2008 в 16:09:45

должна быть работоспособна тестовая цепь!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.11.2008 в 16:40:22

2dinamit007 Диф запитан-то всеми тремя фазами.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kotelev
Kotelev
Местный

Регистрация: 27.06.2007

Брест

Сообщений: 283

20.11.2008 в 19:50:56

dinamit007 написал : тестовая цепь!

Объясните, пожалуйста.

Kamikaze написал : Диф запитан-то всеми тремя фазами.

Всеми.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

20.11.2008 в 20:04:53

Kotelev написал : 3-х вазный диф плохо работает на однофазную нагрузку, часто сам отключается

Он менее симметричен, чем двухполюсный, но не настолько, чтобы это могло сказаться при рабочих токах. А при КЗ он и так сработает. :)

Объясните

У четырёхполюсного УЗО/дифавтомата цепь тестирования запитана или от нейтрали и одной фазы, или между двумя фазами, поэтому однофазное подключение следует выполнять глядя на схему. Если запитаны все фазы и ноль (как у Вас), то важно только не перепутать ноль.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.