Бюджетный вариант для вагончика бытовки:
Што то картинки отказались грузиться:confused:
17.11.2008 в 17:29:07
Бюджетный вариант для вагончика бытовки:
Што то картинки отказались грузиться:confused:
17.11.2008 в 17:42:59
x.tra
Ещё бы номинал вышестоящего автомата уточнить. Он сработал?
Следование моим советам вредит кошельку
17.11.2008 в 17:43:50
2x.tra А что, уже и комиссия определила виновника? И им оказался ИЭК, но не работник, который монтировал?...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.11.2008 в 17:44:47
Вышестоящий 63А, кстати тоже ИЭК, не сработал
2sergey_sav
по поводу монтажа я тоже уже замечания высказал, однако как бы то ни было - посмотрите внимательно - очевидно, что причина возгорания внутренности УЗО
17.11.2008 в 17:49:40
x.tra написал : посмотрите внимательно - очевидно, что причина возгорания внутренности УЗО
Спорить не буду, ибо в подробностях всё одно не видно. Но не дотянутая клемма вполне могла вызвать не допустимый разогрев контакта и внутренностей... с аналогичными последствиями. ИМХО
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.11.2008 в 17:52:38
2ВТБ! соврамши я Хагер вводной 63А
17.11.2008 в 17:53:06
x.tra написал : Вышестоящий 63А, кстати тоже ИЭК, не сработал
Да ещё и в холодном щите, небось.
Всё-же с защитой и от перегрузки, и от сверхтока ошибки налицо.
sergey_sav написал : работник, который монтировал
А он-то тут причём. Вот был бы проект - искали бы и виноватого. А тут виноватый заранее назначен - по должности. Если пострадал кто...
Следование моим советам вредит кошельку
17.11.2008 в 18:11:09
sergey_sav написал : не дотянутая клемма вполне могла вызвать не допустимый разогрев контакта и внутренностей... с аналогичными последствиями. ИМХО
нагрев - да, но не внутреннее возгорание
2ВТБ!
ВТБ! написал : Да ещё и в холодном щите, небось.
на улице временный РЩ там к распределению все по 3х63 без вариантов
17.11.2008 в 18:20:56
x.tra написал : на улице временный РЩ
Тем более С32 выше УЗО в мини-щиток воткнуть стоило.
нагрев - да, но не внутреннее возгорание
Изоляция перегрелась - и коротнуло, там же провода вплотную. А автомат и не заметил. :(
Следование моим советам вредит кошельку
17.11.2008 в 18:28:05
2ВТБ!
ВТБ! написал : Тем более С32 выше УЗО в мини-щиток воткнуть стоило.
да я им уже по-нормальному переделал все, (правда на вход легранд С40 поставил), потом УЗО и группы тоже легранд ну и бокс металлический на текстолит
ВТБ! написал : Изоляция перегрелась - и коротнуло, там же провода вплотную. А автомат и не заметил.
КЗ проводов там кстати не оказалось при внимательном рассмотрении... постараюсь все же еще фотки выложить
17.11.2008 в 18:32:49
x.tra написал : КЗ проводов там кстати не оказалось при внимательном рассмотрении
Внутри УЗО полюса не коротнули? А откуда тогда столько тепла?
x.tra написал : КЗ проводов там кстати не оказалось при внимательном рассмотрении
Или имелись ввиду провода внутрищитовой разводки?
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу