justvoodoo
justvoodoo
Новичок

Регистрация: 22.11.2008

Москва

Сообщений: 35

22.11.2008 в 10:26:59

Подскажите пожалуйста, если от щитка в квартиру идет 2 пластмассовые трубки, и в одну из них я хочу засунуть слаботочку (телек, интернет, телефон, домофон), а во вторую - дополнительный силовой вход, на который повешу стиралку, водогрейку и кухонные розетки (кроме электроплиточной). Внутри квартиры где эти обе трубки выходят - над ними размещу 2 щитка, силовой и слаботочный. В итоге около 6 метров по длине силовая и слаботочная будут идти в соседних пластмассовых трубках, дальше уже рядом их не будет. Силовой провод NYM 3x4 или 3x6 (смотря какой всунется), слаботочные - обычные.

В общем будут ли проблемы с наводками и тому подобным, или всё нормально?

Заранее спасибо за ответ!

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

22.11.2008 в 10:55:43

эти 6 метров будут идти вне квартиры?
есть возможность их разнести хотя бы на 10-15 см? я бы так сделал и не ломал голову... что то в экране, что то нет, на что то будут наводки на что то нет....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.11.2008 в 12:47:53

justvoodoo написал : будут ли проблемы с наводками и тому подобным, или всё нормально?

Все нормально. :)

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

22.11.2008 в 13:52:52

avmal написал : Все нормально.

а я бы таки развел:)

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

22.11.2008 в 14:29:21

В телефонной линии голос далёкого абонента в Вашей линии имеет мощность порядка 1 мкватт. Мощность в проложенных РЯДОМ, то есть создающих неуравновешенное электромагнитное поле проводов Вы знаете. Делайте выводы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.11.2008 в 14:29:42

Rolan написал : а я бы таки развел

В залитой стяжке это сложно сделать. :)

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

22.11.2008 в 14:42:27

2.109. При параллельной прокладке кабелей (проводов) по одной трассе необходимо соблюдать следующие тре-бования: а) кабели высокочастотные, по которым осуществляется передача с разными уровнями мощности, должны про-кладываться на расстоянии не менее 100 мм друг от друга. Спуск этих кабелей к оборудованию, как правило, дол-жен осуществляться с противоположных сторон или разделяться низкочастотными кабелями, проводами сигналь-ных цепей или питания постоянный током; б) кабели цепей низкой частоты с низким уровнем мощности, а также цепей управления, блокировки, сигнализа-ции и защиты должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм от загруженных силовых кабелей и кабелей низкой частоты с высоким уровнем мощности; в) в телевизионных студиях электропитание и микрофонные кабели должны прокладываться в тонкостенных стальных трубах или стальных металлорукавах. При этом экранирующие оплетки микрофонных кабелей должны заземляться в одной общей точке со стороны аппаратной; г) на станциях радиотрансляционны” узлов кабели входных микрофонных цепей и кабели (провода) выходных цепей прокладываются в разных желобах (каналах); д) контрольные кабели, размещаемые на дне канала, должны прокладываться на расстоянии не менее 100 мм от силовых кабелей напряжением выше 1000 В, допускается сокращение этого расстояния до 50 мм при условии уст-ройства между ними несгораемой перегородки; е) расстояние по горизонтали или вертикали в свету между одиночными силовыми кабелями при напряжении до 35 кВ должно быть не менее диаметра кабеля. Это из "Министерство связи Российской Федерации

ОТРАСЛЕВЫЕ СТРОИТЕЛЬНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ, РАДИОВЕЩАНИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОСТН-600-93 ____________________

Минсвязи России"

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

22.11.2008 в 15:49:13

avmal написал : В залитой стяжке это сложно сделать.

если дело обстоит именно так (что не факт), тогда остается так и оставить, я ведь и спрашивал есть ли возможность разнести... 2Перец, нормы это хорошо:) , но иногда, для себя, осознанно, можно и рискнуть с небольшим нарушением, в обсуждаемом случае проблема может быть с витой парой, что уже обсуждалось как то...

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

22.11.2008 в 15:58:15

2Rolan Можно поэкспериментировать. Примотать витую пару на длине 6 м к шнуру изолентой и пустить телефон. По шнуру запитать утюг. Как говорится, попытка не пытка. "Лапша" для телефона сразу отвергается.

0
Rolan
Rolan
Местный

Регистрация: 31.01.2008

Челябинск

Сообщений: 270

22.11.2008 в 16:03:13

Перец написал : Примотать витую пару на длине 6 м к шнуру изолентой и...

ну не так радикально:) достаточно положить вдоль плинтуса (в котором лапша\не лапша) кабелек и запитать утюг ;) думаю особо на качестве связи не очень скажется, а вот вдоль локалки...

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

22.11.2008 в 16:10:38

Если так не будет мешать, то в разных трубках тоже. А я думаю, на локалке при длине в квартире не скажется, а на телефон скажется.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу