Имеется терраса присоединенная к дому (таунхаус), площадь террасы по полу 10 м2, площадь остекления по периметру террасы 15 м2, высота потолка 2.7 м, потолок утеплен. Хочу установить 3 радиатора фирмы kermi высотой 30 см на 160 см (между столбами), достаточно ли этого будет в моих условиях или необходимы более мощные радиаторы ?

0
Вложение
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

24.11.2008 в 23:08:02

Какая теплоотдача у этих батарей? Продавцы, продающие эти батареи, обычно это знают и помогают рассчитать нужный размер батарей.

0
Аватар пользователя
KirSp

Местный

Регистрация: 26.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 288

24.11.2008 в 23:11:53

Неизвестна степень утеплённости вашей террассы - потому давать какие-либо советы опрометчиво.

Если теплоизоляция от улицы подобна, как в доме, температура теплоносителя в стояках стандартна, то на ваши 10м2. хватит 10 батарейных секций высотой 30см.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

24.11.2008 в 23:33:31

ty-lev написал : Продавцы, продающие эти батареи, обычно это знают и помогают рассчитать нужный размер батарей.

чем проектировщики в институтах занимаются-непонятно. ведь все знают продавцы... какое остекление, чем утеплены потолок и пол?

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

25.11.2008 в 00:39:39

Байпасс Ничего они не знают, у них просто есть таблица рекомендуемых размеров того или иного радиатора в зависимости от площади помещения. А делать расчёты, для автора темы и Вы врятли бесплатно станете.

0
Аватар пользователя
RMA

Местный

Регистрация: 17.08.2008

Москва

Сообщений: 30

25.11.2008 в 04:26:34

Потолок утеплен 20 см. роквела. Окна двойной стеклопакет (3 стекла), пол не утеплен никак (будет либо утепление, либо теплый пол водяной). Мощность одной батареи 3000 Вт. По мнению продавцов должно хватить одной батареи, но они впринципе ни за что не отвечают.

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

25.11.2008 в 09:11:40

при режиме 70/50/20 -теплоотдача одной батареи 1450 Вт. теплопотери примерно 3200 Вт .

0
Аватар пользователя
RMA

Местный

Регистрация: 17.08.2008

Москва

Сообщений: 30

25.11.2008 в 10:31:11

Пижон написал : при режиме 70/50/20 -теплоотдача одной батареи 1450 Вт. теплопотери примерно 3200 Вт .

И какой я из этого должен сделать вывод ? у меня батарея будет 30на160

0
Аватар пользователя
RMA

Местный

Регистрация: 17.08.2008

Москва

Сообщений: 30

25.11.2008 в 11:06:45

ty-lev написал : А делать расчёты, для автора темы и Вы врятли бесплатно станете.

подскажите кто может такой расчет сделать за деньги и сколько это стоит ?

0
Аватар пользователя
RMA

Местный

Регистрация: 17.08.2008

Москва

Сообщений: 30

25.11.2008 в 11:10:30

ty-lev написал : Какая теплоотдача у этих батарей? Продавцы, продающие эти батареи, обычно это знают и помогают рассчитать нужный размер батарей.

они мне сказали, что достаточно одной батареи на такую площадь и будет 3х кратный запас, но как будет вести себя батарея при панорамном остеклении они не знают

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

25.11.2008 в 13:36:32

сосчитано уже все-вам 2х радиаторов за глаза хватает

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

25.11.2008 в 13:48:33

это при 70 град.. на подаче. а если там 50 или, ну максимум , 60.?

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

25.11.2008 в 14:01:22

300 х 1600 -- 22 тип -2042 Вт. при : 90 подача- 70 обратка- темп. воздуха- 20 град. http://hogart.ru/files/16943/price_radiatori_kermi.pdf

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

25.11.2008 в 16:55:02

C2h5-OH написал : это при 70 град.. на подаче. а если там 50 или, ну максимум , 60.?

давайте угадывать (у него кстати кажись 33 тип)

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

25.11.2008 в 19:36:08

RMA написал : подскажите кто может такой расчет сделать за деньги

Байпасс написал : проектировщики в институтах занимаются

RMA написал : они мне сказали, что достаточно одной батареи на такую площадь и будет 3х кратный запас, но как будет вести себя батарея при панорамном остеклении они не знают

С 3х кратным запасом, холодно точно не будет, а будет жарко, прикроите батареи.