27.02.2006 в 12:16:12
Думаю, что подобные вопросы звучали, но впрямую ответа не нашел.
У нас диаметр отвода на стояке - 1/2 дюйма. Соединительные металлопластиковые трубки - тоже.
Диаметр полотенцесушителя - 3/4 дюйма, стоит переходник.
Последний этаж.
Полотенцесушитель - ледяной. Ну может быть верхнее колено на пару градусов теплее.
В чем проблема ? В том, что диаметр ПС больше диаметра соед трубок и стояка ? Воздушная пробка ? Недостаточное давление в стояке ? И главное - как лечить ? Рабочие уверяют, что проблема в большем диаметре ПС.
27.02.2006 в 12:20:30
warlock
Отсечка между отводами есть? Циркуляция есть? Направление циркуляции воды в стояке?
27.02.2006 в 22:00:59
у 16МП у фитинга отверстие 7-8мм всего, большое сопротивление получается, может поэтому надо бы двадцатку или не МП, без заужений
27.02.2006 в 22:07:51
Заужение считается от 100 мм длинны. Вряд ли фиттинг такой длинны бывает.
27.02.2006 в 22:59:10
2_k0t_
вы хотите сказать, что на 4 фитингах нет падения давления?
фитинг думаю 40мм длинной, я не измерял
много ли полотенцесушителю надо, лишних пару метров трубы и уже хуже греет
27.02.2006 в 23:06:44
Do Home Tourself А при чём тут давление??? У Вас и 10 бар может быть, а сушило холодное, если нет циркуляции.