1.Гидролок следовало бы ставить вместо отсекающих кранов...а если лопнет до него резьбовой уголок,тогда наличие защиты от протечек неуместно.
2.Отсутствует регулятор давления.При отключении эл.энергии и отсутствии в подвале плавного пуска на подающих насосах есть вероятность гидроудара.
3.От фильтра к коллектору можно было бы сделать жёсткую подводку,латунный бочёнок 100мм,выдвинутый вперёд, и коллектор крепить на чуг. кронштейнах от старых раковин,т.е. было бы всё компактнее и надёжнее,чем на МП трубе с "разрезным "кольцом.
4.Полотенчик на 99% не будет работать,т.к. нет заужения на прямом ...и не смещённом,вдобавок,байпасе