Аватар пользователя
BergAhemp

Местный

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 90

26.11.2008 в 20:25:26

Фото отчет без претензий, надеюсь кому-то поможет в дальнейшем. После входных кранов стоят краны Gidrolock со снятыми блоками управления (для удобства монтажа). Подводка к коллекторам - SP (Super Pipe), труба Metzerplast - почти все куплено в Bugatti-spa.ru FAR-овские обжимные водоразетки покупал в http://www.ar-service.ru/ там же брал клещи для обжима в аренду - 450р. в сутки (или с субботы до утра понедельника)

0
Вложение
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.11.2008 в 20:49:50

американки то зачем перед счётчиками ну верхняя понятно бачонок такой длины не нашли а нижняя терь бабки готовте пломбиратуру:) если конечно не месный домовладелиц эти не в теме сверху муфта ,с низу вообще не к чему

0
Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

26.11.2008 в 20:50:38

Не плохо! Но, на смеситель в ванной можно было поставить это:

0
Вложение
Аватар пользователя
НиколайР

Местный

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

26.11.2008 в 21:02:17

Вопросы не совсем по теме: что за провода возле счётчиков, для чего они? И второй, Гидролок работает от э/э. Где в этом случае розетки будут?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.11.2008 в 21:07:35

НиколайР написал : что за провода возле счётчиков, для чего они

это импульсные (входы выходы) для того чтоб жкх сами показания снимали глядя в комп но это пока большая редкость

0
Аватар пользователя
НиколайР

Местный

Регистрация: 28.07.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 1099

26.11.2008 в 21:23:29

сансэй написал :

Спасибо, добрый человек!

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2008 в 21:30:22

2BergAhemp Ставить "финишный" смеситель до окончания работ это жесть. Или этот термостат "расходник"?:swoon

0
Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

26.11.2008 в 21:36:13

NNN написал : 2BergAhemp Ставить "финишный" смеситель до окончания работ это жесть. Или этот термостат "расходник"?

Да нет,он возможно примерил его только.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2008 в 21:41:31

Greshnov написал : Да нет,он возможно примерил его только.

А что мерять-то? 150 по центрам, по уровню, две затычки и не надо грязных рук, имхо.

0
Аватар пользователя
MVP280807

Местный

Регистрация: 03.11.2008

Ростов-на-Дону

Сообщений: 157

26.11.2008 в 21:42:56

А каким образом держится участок от стояка до фильтра? С одного края - от стояка, а с другого? Не уж то опирается на МП трубу?

Получается "скрытая" прокладка МП трубы? Терзают сомнения на счёт надёжности :confused: Не лучше ли было ППР применить?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

26.11.2008 в 21:49:57

BergAhemp 1.Гидролок следовало бы ставить вместо отсекающих кранов...а если лопнет до него резьбовой уголок,тогда наличие защиты от протечек неуместно. 2.Отсутствует регулятор давления.При отключении эл.энергии и отсутствии в подвале плавного пуска на подающих насосах есть вероятность гидроудара. 3.От фильтра к коллектору можно было бы сделать жёсткую подводку,латунный бочёнок 100мм,выдвинутый вперёд, и коллектор крепить на чуг. кронштейнах от старых раковин,т.е. было бы всё компактнее и надёжнее,чем на МП трубе с "разрезным "кольцом. 4.Полотенчик на 99% не будет работать,т.к. нет заужения на прямом ...и не смещённом,вдобавок,байпасе

0
Аватар пользователя
Greshnov

Местный

Регистрация: 23.04.2006

Москва

Сообщений: 696

26.11.2008 в 21:50:17

NNN написал : А что мерять-то? 150 по центрам, по уровню, две затычки и не надо грязных рук, имхо.

Человек возможно делает в первые и решил до заделки водорозеток примерить и полюбоваться своим творением :)
Только вот вопрос почему водорозетки на3/4 и смеситель без эксцентриков?

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

26.11.2008 в 22:33:42

Tehnik-san написал : 1.Гидролок следовало бы ставить вместо отсекающих кранов...а если лопнет до него резьбовой уголок,тогда наличие защиты от протечек неуместно.

а если гидролок клина словит как снимать то ? наверно не вместо а сразу после

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

26.11.2008 в 22:37:54

сансэй написал : а если гидролок клина словит как снимать то

...откручивать...против часовой :-)

0
Аватар пользователя
BergAhemp

Местный

Регистрация: 22.08.2008

Москва

Сообщений: 90

27.11.2008 в 18:26:50

сансэй написал : американки то зачем перед счётчиками ну верхняя понятно бачонок такой длины не нашли а нижняя терь бабки готовте пломбиратуру

Добрый день! :) американки - для простоты сборки, может и перемудрил, но собралось - на ура :) А вот на счет пломбиратора - я себе сам че угодно опломбирую, причем их же пломбой:) (то ли не хотят, то ли не умеют ставить несъемную пломбу) Да и потом, это огде-либо оговорено законодательно, что американку до счетчика нельзя ставить?

Greshnov написал : Но, на смеситель в ванной можно было поставить это:

Согласен, есть такое стандартное решение, однако сколько такая фитюлька выдержит, если не дай бог кому-то сподвернется за кран смесителя ухватиться падая? В общем, использованное решение не пример для подражания(времени на воплощение ушло много), но как идея надежного крепления - имеет место быть.

НиколайР написал : Гидролок работает от э/э. Где в этом случае розетки будут?

Это принципиальный вопрос? :) Будут в месте наименее вероятного попадания воды, в случае протечки сверху. По реализации, сделаю фото.

NNN написал : Ставить "финишный" смеситель до окончания работ это жесть.

Как уже ответили тут, конечно это для примерки сделано было, никто его там не оставит, не волнуйтесь :)

MVP280807 написал : А каким образом держится участок от стояка до фильтра? С одного края - от стояка, а с другого? Не уж то опирается на МП трубу?

В стену вкручены крепежные винты, на них и держится, позже - облагорожу :)

Tehnik-san написал : 1.Гидролок следовало бы ставить вместо отсекающих кранов...а если лопнет до него резьбовой уголок,тогда наличие защиты от протечек неуместно. 2.Отсутствует регулятор давления.При отключении эл.энергии и отсутствии в подвале плавного пуска на подающих насосах есть вероятность гидроудара. 3.От фильтра к коллектору можно было бы сделать жёсткую подводку,латунный бочёнок 100мм,выдвинутый вперёд, и коллектор крепить на чуг. кронштейнах от старых раковин,т.е. было бы всё компактнее и надёжнее,чем на МП трубе с "разрезным "кольцом. 4.Полотенчик на 99% не будет работать,т.к. нет заужения на прямом ...и не смещённом,вдобавок,байпасе

Гидролок этот без принудительного ручного открывания/закрывания (что конечно в минус ему) так что наличие ручных кранов требовалось безусловно. Понижеие надежности есть, однако нет ничего абсолютно надежного. Все компоненты - General Fittings - надеюсь это что-то даст при прочих равных. Регулятор мне кажется излишним - 13 этаж, не до гидроудара тут, все советское старье простояло без проблем до меня лет 15 :) Там не разрезное кольцо а стандарт Super Pipe (Vestel) - надежно и можно откручивать много раз. Хотелось просторно разнести, уменьшив толщину конструкции. Согласен, можно было и компактней и на жесткой связке. По ПС - проверю, надеюсь что Вы ошибаетесь, очень надеюсь. Мои рассчеты показывают, что будет. Увидим.

Greshnov написал : Только вот вопрос почему водорозетки на3/4 и смеситель без эксцентриков

Поясню. Хотелось всю систему сделать максимально надежной и крепкой, эксцентрики при точной подготовке пластины были излишни, а накидные кайки на самом смесителе - на 3/4, так и родилось решение.

0