Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

02.12.2008 в 20:30:52

Валерий62 написал : Проблем в том что яу меня обсадная труба пластиковая по ней бить нежелательно, может лопнуть. Скорее всего придется выдергивать трубу

Янн :- Попробуй третий вариант,жалко труды. Тебе просто забить новую трубу с фильтром в песок на три метра надо (см. "Забивные колдцы").Ну выдернишь ты трубу,если выдернишь ,а дальше что?Надо с фильтром бить .Пластик не пойдёт ,нужен металл,причом желательно оцинковка на 110,да ещё с резьбой ?,где взять? 50ку на три метра порежешь,резьбу не проблема нарезать , свернёшь,да и дешевле будет.Не спеши ,подумай. 20 метров пройти ещё надо,а здесь всё готово.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.12.2008 в 18:53:25

Янн написал :

У нас к сожалению на 3м воды нет.

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

03.12.2008 в 23:15:40

Валерий62 написал : У нас к сожалению на 3м воды нет.

Янн:- Ты до воды уже добрался,вода ,я так понял на 20 метрах.Тебе её надо только взять ,грамотно.Вот и надо взять трубу на два дюйма ,можно и тоньше ,приделать фильтр и забить в нутри обсадной пластиковой трубы ещё хотябы на три метра .Общая длинна 23 метра получится.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.12.2008 в 22:25:50

Теперь понял. А что мне это даст. Как я смогу оттуда воду добывать?

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

05.12.2008 в 13:23:13

Валерий62 написал : г. Рязань Теперь понял. А что мне это даст. Как я смогу оттуда воду добывать?

Янн:- Если взять трубу на 50 то в неё свободно пройдёт , труба или жёский шланг с клапоном. Капайте приямок и ставте насос типа "агидель" . Погружной насос использовать будет нельзя. В принципе ,так или примерно так работают забивные колодцы (см в интернете) Можно на глухо привернуть трубу с клапоном к насосу ,тогда насос будет создовать разрежение в трубе ,что улучшит подток воды в трубу через фильтр.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.12.2008 в 19:51:04

Ясно спасибо

0
burka
burka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138

06.12.2008 в 04:45:28

Можно попробовать из мягкой латунной сетки сшить "чулок" набить его мелким щебнем и опустить в ствол. Щебень остановит песок. После этого нужно очень тщательно пркачать скважину. На это может уйти до двух недель. Качать можно "малышом", он спокойно с таким киселем справляется. Я в свой практике при похожей проблеме просто высыпал 3 ведра щебня в трубу и после этого прокачивали. Скважина 18м, обсадная труба черная д133мм, швы сварные, забили в песок на 2м, фильтра нет, по периметру трубы в нижней части болгаркой нарезаны щели на высоту 1 метр, дальше как уже говорилось 3 ведра щебня. Как видите ситуация похожая. Скважине уже лет 6, воды много, порядка 2-3х кубов в час. И самое главное, вода чистая. Конечно поставил фильтр из 3х картриджей, теперь после кипячения или длительного отстаивания никакого осадка не наблюдается. Так, что надеюсь все у Вас получится и желаю успеха.

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

06.12.2008 в 19:25:42

Янн :- Унего проблема -труба пластик ,в водонос её ни как не загнать.

0