Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.05.2006 в 11:33:58

Скажите, а кто как решал вопрос сопряжения воздуховодов и решеток в комнатах. Из каких принципов подбираются данные решетки? Как это рассчитывается?

Очень актульный для меня вопрос. Есть стальные (оцинкованые) воздуховоды, который выведены в комнаты, вот и стоит вопрос, а что, собственно, делать с ними дальше. Посоветуйте плиз!

PS. Вентилятор на 705 куб.м.

0
Аватар пользователя
Stani

Местный

Регистрация: 07.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 266

11.05.2006 в 13:35:24

Не смог плучить ответ на этот вопрос на этом форуме. В каталогах видел дефлекторы с регулируемым расходом воздуха. Видимо надо проконсультироваться в фирмах, занимающихся монтажом вентиляции, если чего узнаете - делитесь.

0
Аватар пользователя
VVB

Местный

Регистрация: 06.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 102

11.05.2006 в 13:50:45

Я такие поставил: http://lissant.ru/page.aspx?id=99 Подбирал по перепаду давления. Там же уровни звукового давления от них указаны на графиках. Они ведь сами шумят в зависимости расхода и регулировки. Шумят на низких частотах и гасят высокие. Я на линию 25 ДБа ориентироваться советую. Дальше смотрите расход/перепад давления на клапанах. У меня в ближней точке (в одном ответвлении-тупике) стоит D100, в другой ветке в первой комнате D125 и в еще одной (дальний тупик) два D125. Ставил так исходя из возможности балансировать расход по комнатам.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.05.2006 в 14:22:46

to VVB

Просвятите плиз, есть график в технических характеристиках к вентилятору. Никак не могу врубиться что такое ps в паскалях. Понимаю что давление, но какое и что оно мне дает?
Еще вопросы:

  1. Как Вы вычислили реальный расход воздуха в системе с учетом фильтров, глушителей, изгибов, длины воздуховодов?
  2. Что вкладывается в понятие "перепад давления"?
0
Вложение
Аватар пользователя
vinsit

Местный

Регистрация: 02.02.2006

Москва

Сообщений: 338

11.05.2006 в 15:07:06

В паскалях измерается напор который способен прокачать вентилятор. Нужно рассчитать все сопротивление сети: сопротивление фильтра, калорифера... воздуховодов, решеток (все это есть в характеристиках на оборудование). Суммирем, допустим получилось 250 Па, значит ваш вентилятор в этой сети будет выдвать 400 м. куб. в час.

0
Аватар пользователя
Stani

Местный

Регистрация: 07.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 266

11.05.2006 в 15:57:05

Честно говоря до конца непонятно. У меня внутри квартиры будет прямой воздуховод (метров 10) на 2 комнаты. Как узнать сколько и каких дефлекторов в каждой комнате ставить, чтобы в каждой комнате воздухообмен был пропорционален объему комнат? Пускай я смогу посчитать давление и расход после всех сопротивлений на входе в квартиру, но будет падение давления по длине.

0
Аватар пользователя
VVB

Местный

Регистрация: 06.03.2006

Новосибирск

Сообщений: 102

11.05.2006 в 16:30:21

Конечно будет падение давления по длине. Оно от скорости и диаметра воздуховода зависит. Правда надо учесть, что скорость после первой комнаты в воздуховоде упадет, т.к. часть воздуха в нее уйдет. В общем это самая интересная часть проектирования приточки. ;) Ps - это статическое давление вентилятора должно быть, если обозначения общепринятые.

0
Аватар пользователя
Сулейман

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1541

11.05.2006 в 16:38:14

2Stani: Вот скачайте, прочтите: www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=2809&hl=Справочник+проектировщика

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу