02.12.2008 в 12:04:16

В этом году сделал себе закрытую систему отопления полипропиленовые трубы с алюминивыми радиаторами, месяца два работало нормально, а потом вдруг начало падать давление в системе. Я всё проверил подтеков нигде нет, попробывал докачивать воду в систему и давление в расширительный бак,помогает но ненадолго примерно через сутки давление постипенно начинает падать. Подскажите что делать!!! Зарание спасибо.

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

02.12.2008 в 13:45:13

версия 1 -травит ниппель бака, версия 2 -крякнула мембрана бака, версия 3 -ищи утечку.

0
Gl.mehanik
Gl.mehanik
Новичок

Регистрация: 02.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

02.12.2008 в 14:52:33

версия 1 -травит ниппель бака, Хоть слабый, но все же может и найдешь подтек

версия 2 -крякнула мембрана бака, Рано или поздно но ты и бак жидкостью закачаешь и тогда может быть большой бабах

версия 3 -ищи утечку. Если вода подтеки высыхают и видны, если незамерзайка- она не сохнет на ощуп жирная.

Все три варианта верны, чудес не бывает ищи утечку. Ну может еще воздух все уплотняется и уплотняется.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.12.2008 в 15:12:22

Падает давление В системе отопления Я в недоумении. Вроде все проверено.

Есть одно местечко Оно прямо в печке на теплообменнике может быть утечка.

Водичка подтекает И сразу улетает

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.12.2008 в 15:13:56

Можно слить теплоноситель, закачать в систему 5-6 bar воздуха (блокировав предохранительный клапан) и внимательно послушать. Подозрительные места мажем мыльной пеной. Смотреть везде! В том числе между секций радиаторов и внутри котла.

0
Gl.mehanik
Gl.mehanik
Новичок

Регистрация: 02.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

02.12.2008 в 15:26:42

Пъ

Прям стихи, хотя все верно. И не найдешь у утечка будет.

0
shcherbak
shcherbak
Новичок

Регистрация: 02.12.2008

Москва

Сообщений: 6

02.12.2008 в 17:37:44

Большое спасибо за советы, а подскажите можно ли как нибуть решить проблему невидимых подтёков с помощью каких либо средств (например герметик) или только перепайка, и как проверить работоспособность расширительного бачка (если в нем лопнула мембрана),и откуда могла возникнуть течь на теплообменике если котлу только два месяца немогже он прогнить за это время? С нетерпением жду ответа!!!

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

02.12.2008 в 18:54:24

Krendel написал : накачать в систему 5-6 bar воздуха (блокировав предохранительный клапан)

... и купить новый теплообменник. И зачем "какие - то идиоты" ставят эти клапана на 3,2 Атм ???!!! 2shcherbak Какое давление в системе ? Трубы навиду по всей длине ? Какой котел ? Воздухоотводчик в котле это высшая точка в системе или нет (иногда это полотенцесушитель) ? На моем домашнем котле давление в системе изменялось полгода, добавлял воду, вот уже год как давление стабилизировалось.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.12.2008 в 19:14:12

shcherbak написал : откуда могла возникнуть течь на теплообменике если котлу только два месяца

Возможен заводской брак. Какой котел?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.12.2008 в 19:41:59

2Elden Погорячился, в систему 5-6, котел отсекаем запорной арматурой и 2-2,5. В любом случае давление не должно превышать максимально допустимое для приборов (читаем инструкцию).

0
Янн
Янн
Резидент

Регистрация: 01.06.2008

Пушкино

Сообщений: 3043

02.12.2008 в 22:10:57

Янн:- А зачем вообще это давление? У меня и так всё работает ,по старинки.Нежалуюсь. Даже циркуляционного насоса нет.Я что совсем отстал от жизни? Какие плюсы в новой системе,или......