Янн написал : Даже циркуляционного насоса нет.
Поэтому и давление не нужно.
02.12.2008 в 22:15:59
Янн написал : Даже циркуляционного насоса нет.
Поэтому и давление не нужно.
02.12.2008 в 22:36:17
Elden написал : И зачем "какие - то идиоты" ставят эти клапана на 3,2 Атм ???!!!
Попробую объяснить. Тепловая мощность котла весьма ощутима, и количество пара, образующегося при отказе всех систем (случайно) катастрофично. Теперь представим - заклинило насос циркуляции и одновременно накрылся датчик в котле. Горелка спокойно себе работает на полную мощность, - скорость образования пара и повышения давления должны быть уравновешены скорость отвода пара через подрывной клапан. Конечно, откроется он при 3 Атм, но в котле-то будет все 10 (хотя точно не знаю, считать надо от мощности) - и вот при этом давлении котел не должен разрушиться. Так что максимальное давление, котрое выдерживает котел (да и система отопления) далеко не 3атм, а ближе к 10-15 атм. А клапан идиоты устанавливают такой, что бы избежать повышение давления до предельных значений.
02.12.2008 в 22:54:02
Пъ написал : Конечно, откроется он при 3 Атм, но в котле-то будет все 10 (
При одном из двух условий.
02.12.2008 в 23:07:14
NNN
Хорошо, представим по другому.
Атмосферное давление снаружи, клапан полностью открыт, какое давление внутри?
Ответ неизвестен. Потому что может быть и одна атм, может быть и сто одна. Все зависит от пропускной способности клапана и мощности котла.
50-100кВт - это очень большая мощность. Это не ядерный реактор, но и не электрочайник.
Если мое объяснение не устраивает - готов выслушать встречное. Заодно Ваше мнение - какое давление выдерживает котел, укомплектованный клапаном на 2-3 атм.
02.12.2008 в 23:17:49
Пъ написал : Атмосферное давление снаружи, клапан полностью открыт, какое давление внутри?
Атмосферное, при такой постановке вопроса.
Пъ написал : Все зависит от пропускной способности клапана и мощности котла.
Имеем в виду исправные комплектующие. Понятно, что если клапан отработает при заданном давлении, но сможет пропустить 1мл в год, его на помойку.
Пъ написал : 50-100кВт - это очень большая мощность.
По сравнению с ядерным реактором небольшая. Одного предохранительного (исправного) хватит.
02.12.2008 в 23:19:00
Пъ написал : откроется он при 3 Атм, но в котле-то будет все 10
Не будет. Настройка клапанов довольно точная (проверял на стенде) и гидравлическое сопротивление открытого клапана довольно низкое.
Пъ написал : заклинило насос циркуляции и одновременно накрылся датчик в котле.
Первое бывает довольно редко, второе маловероятно т.к. датчиков 2 - рабочий (NTC) и аварийный (обычный биметал). P.S. Я все эти дебри проходил на водогрейных и паровых котлах "немножко побольше" и сам занимался разработкой и наладкой систем автоматики в реальных условиях "не особо квалифицированных КАДРОВ".
02.12.2008 в 23:44:18
А проблема-то сугубо прикладная. Человек в силу неопытности или невнимательности не может обнаружить утечку. А утечка есть, ИМХО грамотно сделанная система не может полгода сбрасывать давление "вникуда". Это уже чудеса.
02.12.2008 в 23:45:15
NNN написал : Атмосферное, при такой постановке вопроса.
Неправильно. Иначе не будет потока через клапан. Хорошо, вот река. Берем два участка, один ниже по течению другой выше. Уровень воды разный? Ессно. А как же сообщающиеся сосуды? А они только в статике сообщающиеся. А в динамике - уровень стабильно разный. Так же и в котле - что-бы через клапан что-то проходило, надо что-бы давление внутри системы было больше. Теперь вопрос - на сколько больше. В водопроводе избыточное давление (допустим) 4Атм. Кран открыт, вода течет. Какое давление в водопроводе? Правильно, чуть меньше чем 4 атм. А кран открыт. Сколько литров через него в минуту просачивается? 10-20? А сколько пароводяной смеси пролезет через клапан и сколько пара выдает котел на полной мощности? Это на самом деле легко подсчитать, но лениво, цыфры не люблю. В любом случае, например в настенниках в радиаторе топки используется медная труба, она выдержит и 50 а может 100 атм, а защищен котел клапаном 2.5атм, и вовсе не от разрушения котла. А для своевременного сброса давления, до возникновения опасности. С чугунным котлом атмосферы разрушения конечно иные будут, там скорее соединения секций потекут, но все же весьма высокое давление он выдержит. Ну не менее 15 это точно. Вы не ответили на мой вопрос - какое давление на Ваш взгляд выдерживает котел.
02.12.2008 в 23:51:06
Пъ написал : Вы не ответили на мой вопрос - какое давление на Ваш взгляд выдерживает котел.
Это не вопрос. Это фраза без вопросительного знака. 5 атм выдержит. 225 не выдержит. Это не ответ. Это утверждение.
03.12.2008 в 00:28:02
shcherbak написал : можно ли как нибуть решить проблему невидимых подтёков с помощью каких либо средств (например герметик) или только перепайка, и как проверить работоспособность расширительного бачка (если в нем лопнула мембрана)
Сначала хорошо бы найти место утечки. Для ремонта полипропилена существуют в природе ремонтные стержни, но они требуют специальной насадки. Я лично никогда не пользовался - проще перепаять. Может ремонт и оправдан на 90 диаметре, но на 32. О герметиках тоже не задумывался. Из расширительного бака стравите воздух, если после воздуха Вам в руки не польется теплоноситель - мембрана целая.
03.12.2008 в 08:22:55
Elden Котел у меня АТЕМ-10 (житомир 3) трубы все открыты (т.е видны и имеют легкий доступ) высшей точкой у меня является группа защиты которая находится сразу за котлом, давление раньше подерживалось на уровне 2 атм. Мембрану в расширительном проверил нормальная, все соеденения проверил видимых потеков нет.