2shcherbak Котел у Вас секционный (набран из отдельных секций) я бы начал с его проверки. Набрать воздухом (водой не надо - она при повышении температуры расширяется гораздо сильнее) максимальное давление (посмотреть в паспорте на котел) и выдержать сутки. После этого можно таким же образом проверить всю систему (при необходимости). Но это дела на май месяц. Сейчас можно понизить давление в системе до 1 Атм и (если утечка прекратится) спать спокойно. В Вашем случае давление в системе нужно только для надежного закрывания автоматического воздухоотводчика. P.S. Обратите внимание на мембранный бак. Лично у меня был случай с насосной станцией : купил (для монтажа) гидроаккумулятор 50 л, сразу после покупки проверил давление воздуха 1,2 Атм, установил, т.к. предполагалось работа с давлением воды в 6 Атм докачал воздух до 2 Атм. Через 2 недели вызывают - "насос дергается" (т.е. постоянно включается - выключается),накачал воздух - через 2 недели тоже самое, после очень долгих поисков обнаружили 2 микро-микро-микроскопической поры в сварном шве воздушной полости бака. Заварили аргоном - 2 года полет нормальный.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.12.2008 в 12:10:15

2shcherbak какой объем воды у вас в системе и какой объем расшир. бака?

0
shcherbak
shcherbak
Новичок

Регистрация: 02.12.2008

Москва

Сообщений: 6

03.12.2008 в 20:14:19

Сервисник В системе точно не знаю но примерно от 40 до 60 литров,расширительный бак 5 литровый расчитанный на 3 атм Самое интересное что месяца 1,5 давление то держалось а потом ни с чего начело подать.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

05.12.2008 в 22:50:42

2shcherbak
Радиаторы- аллюминиевые. Значит вода в них разлагается на составные- водород и кислород. Через воздухоотводчики всё это выходит. Явление- нормальное. До этого- давление компенсировал расширительный бак. Сейчас давление в системе упало ниже накачанного в баке. У меня такая же фигня. Давление уменьшается совсем мало- 0,1 атм в два/три месяца (и только при отопительном сезоне). Первый год все время утечки везде искал. Теперь не парюсь. Раз в месяц-два подпитал систему и всё...

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

06.12.2008 в 21:15:19

Пъ написал : Есть одно местечко Оно прямо в печке на теплообменнике может быть утечка.

Водичка подтекает И сразу улетает

Это во время работы котла вода может испаряется. Во время "простоя" испаряться не от чего. Значит под котлом будет лужа.

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

06.12.2008 в 21:39:52

+1 к №26. Падение давления на 0.2.-0.3 атм в месяц для больших систем явление нормальное. Через многочисленные муфты и стыки вода понемного все-таки испаряется. Даже если там не лен, а Unilock.

0