2shcherbak Котел у Вас секционный (набран из отдельных секций) я бы начал с его проверки. Набрать воздухом (водой не надо - она при повышении температуры расширяется гораздо сильнее) максимальное давление (посмотреть в паспорте на котел) и выдержать сутки. После этого можно таким же образом проверить всю систему (при необходимости). Но это дела на май месяц. Сейчас можно понизить давление в системе до 1 Атм и (если утечка прекратится) спать спокойно. В Вашем случае давление в системе нужно только для надежного закрывания автоматического воздухоотводчика. P.S. Обратите внимание на мембранный бак. Лично у меня был случай с насосной станцией : купил (для монтажа) гидроаккумулятор 50 л, сразу после покупки проверил давление воздуха 1,2 Атм, установил, т.к. предполагалось работа с давлением воды в 6 Атм докачал воздух до 2 Атм. Через 2 недели вызывают - "насос дергается" (т.е. постоянно включается - выключается),накачал воздух - через 2 недели тоже самое, после очень долгих поисков обнаружили 2 микро-микро-микроскопической поры в сварном шве воздушной полости бака. Заварили аргоном - 2 года полет нормальный.