Еще вопрос, предполагаю кроме вводного кабеля, всю разводку сделать с одинарными силовыми проводами, моножила. Вся проводка будет в гофре и 100% заменяема.
ИМХО монтаж и протяжка пучка провода проще, да и требуется меньше гофры.
Это согласно ПУЭ допустимо?

0
destino
destino
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

02.12.2008 в 18:22:54

Solovey написал : При 25А с одной фазы можно снять 220*25= 5500Вт Так что включенная на полную мощность плита (8500Вт) будет выбивать вводной автомат. Автомат плиты (32А) отключаться не будет.

Вопрос в том, что пока планируется комбинированная с духовкой электроплита. У моей плиты «предусмотрено» однофазное питание, может если разобрать, то возможно и 2-х фазное.
Но я на всякий случай проложу 5 х 4, потом буду разбираться.
Мне пока надо проектной инстанции дать мои пожелания, максимально приближенными к реальным.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.12.2008 в 18:31:24

2destino
Поясню: при вводном автомате номиналом 25А не смысла ниже ставить автоматы меньшего номинала. Их можно тогда просто не ставить, сэкономете немного денег ;)

0
destino
destino
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

02.12.2008 в 18:54:35

Solovey написал : Поясню: при вводном автомате номиналом 25А не смысла ниже ставить автоматы меньшего номинала.

Да, согласен, Вы правы. Буду переделывать. Подскажите, УЗО на 32А/30мА у серьезных производителей бывает?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.12.2008 в 19:06:34

Solovey написал : при вводном автомате номиналом 25А не смысла ниже ставить автоматы меньшего номинала.

Извините за опечатку)) Конечно не меньшего, а большего номинала

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

02.12.2008 в 19:35:39

Solovey написал : Есть хоть 1 преимущество у варианта когда розетки и свет на разных фазах?

Экономия небольшая (на кабеле и автоматах)... Напр. свет во всей квартире у меня с фазы L1. Значит по вашей теории розетки нужно запитать оттуда же, но это уже будет недетский перекос. К тому же, если одна фаза где-нибудь отойдёт, можно будет хоть настольную лампу зажечь.....

0
destino
destino
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

02.12.2008 в 20:57:19

Переработал план, вот мои соображения:

1-я группа
Стиралка и ПММ не будут работать одновременно, одну из них буду подключать к горячей воде. К тому же у ПММ есть таймер.
На розетках первой группы постоянно будут подключены холодильник и телевизор (LCD)

2-я группа
Практика показывает, что электроплита + духовка редко работают вместе, на НГ и по праздникам будем включать по очереди.
Если вдруг не сообразим, на то и автомат 16А, подскажет сразу.
Кондиционер (инвертор) за 3 года ни разу не включали на полную.
С теплым полом никогда не работают в пару. Розетка + свет на балкон мелочь. За 5 лет никогда не пользовался розеткой на балконе в нынешней квартире.

3-я группа Розетка на кухни будет питать микроволновку, но работает она не дольше пару минут. Чайник у меня типа термоса, работает постоянно, расходует где то300-500Вт. Остальные розетки будут питать разную мелочь.

Вес свет будет на КЛЛ, что в итоге по всей квартире вряд ли будет больше киловатта.

На вводе в щитке на этаже поставлю 3 автомата по 25А, как мне кажется,
что бы предотвратит отключения всей квартиры в случае превышения номинала в одной из групп.

ИМХО, это оптимальный вариант при данной мощности.
Жду ваши комментарии.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.12.2008 в 21:23:37

в 9-м посте схема была намного приличнее :)

0
destino
destino
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

04.12.2008 в 15:36:35

Переделываю план. Скажите, пожалуйста, стоит ли ставит в этажном щитке 3 автомата по 25А?

П.С. В этажном щитке ВА61-Е29-3 и ВАД2-25-4-100S.

0
destino
destino
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 77

16.12.2008 в 15:26:45

Переделал план и передал свои пожелания проектирующей организации. На что, их электрик или инженер сказал:

1) Под одно УЗО можно только два автомата подключат. 2) Сказал, что запрещено совмещать освещение и розетки. 3) Питание санузла только от отдельного автомата. 4) По поводу совмещения стиралки и ПММ категорически против, даже на АВ16 А. Мои доводы, что вместе работать не будут и на то и защита 16А стоит он не понимает. 5) На теплый только дифавтомат.

Это все по нормативам и законам как он сказал. На вопрос какие, ответил что неохота ему искать,
а так говорить, либо переделывайте либо ищите другую согласующую организацию.

Пожалуйста, подскажите бред он говорить, стоить спорить с ним или переделывать схему, добавив еще одну УЗО.
Также сказал, что нельзя больше 2 провода к автоматам подключать.
Я постарался эму объяснить про клеммах на дин рейке, но не поняли мы друг друга.
То ли меня он не понял, то ли я плохо объясняю.

П.С. Еще ляпнул, что кондей под УЗО работать не будет.
Это заставило меня сомневаться в его профпригодности.

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

16.12.2008 в 15:39:42

destino написал : На что, их электрик или инженер сказал:

  1. Глупость.
  2. Рекомендуется делать раздельные группы питания, но не запрещено смешанное питание.
  3. Очевидно, имеется в виду питание СМ или иных силовых линий.
  4. Рекомендуется силовые приёмники питать от отдельных линий.
  5. А что ещё?

destino написал : Это все по нормативам и законам как он сказал.

Лучше бы указал пункты правил...

destino написал : Также сказал, что нельзя больше 2 провода к автоматам подключать.

Верно.

destino написал : Это заставило меня сомневаться в его профпригодности.

Ваше право.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.