Аватар пользователя
ProfiEurope

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Киев

Сообщений: 17

25.10.2014 в 18:56:51

Заглянул, спасибо за вопросы. Сегодня вечером или завтра днём постараюсь ответить ;)

0
Аватар пользователя
ProfiEurope

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Киев

Сообщений: 17

26.10.2014 в 16:50:41

Grihlo, сегодня готов отвечать по порядку.

Grihlo написал : Пылесос нужен в квартиру площадью 55 кв.м (две комнаты).

Ва подойдёт самый негабаритный и самый простой пылесос - детальнее прочесть можно тут - мощность с избытком, трасса у вас не большая будет, в пользовании он удобен, устанавливавть можно и на балкон, у меня клиенты его например в Киеве, установили такой пылесос в кладовку, пробили в кладовке на улицу выхлоп (у них ребёнок - аллергик), шланг заказли себе 14 метров (есть такая возможность) и в той же кладовке и складируют этот шланг.

Grihlo написал : Насколько сложно самостоятельно смонтировать подобный пылесос?

Монтаж магистрали такого пылесоса не вызывает никаких особых трудностей - все трубы клеятся к фурнитуре на клей для ПВХ, смотировать сможет любой.

Grihlo написал : Что выбрать - открытый или "скрытый монтаж"?

Я рекомендую, особенно ввиду грядущего ремонта, нормальный, тоесть "скрытый" монтаж - это красиво и не хлопотно. По поводу "забъётся" - не переживайте, после каждой розетки учстановлено специальное короткое колено, которое улавливает носки или карандащи. Всё что меньше (включая например хомяка - был такой случай) прилетит к вам в пылесборник.

Grihlo написал : Идея смонтировать шланг в стяжку заманчива,

В стяжку монтирется не шланг а ПВХ труба, сечением 50 мм (2 дюйма, если точнее), с гладкими стенками и антистатичная - к ней ничего не прилипает.

Grihlo написал : шланг не снять и не прочистить..

Шланг подсоединяется к пневморозетке - тоесть от съёмный и не зависит от пневмомагистрали.

Grihlo написал : Каких производителей можете порекомендовать

  • Цена-качество я вам дал по ссылке. Вам предварительно нужно немножко фурнитуры. труб метров 8, 1 пневморозетка - всё это вам обойдёцца в 40-50 евро. Комплект для уборки - 60-80 евро, ну и пылесос 210, доставка около 100 - в сумме в 500 евро уложитесь запросто . :)
0
Аватар пользователя
ProfiEurope

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Киев

Сообщений: 17

26.10.2014 в 16:53:42

Дверник написал : сильно падала тяга

я вам скажу, что убирать строительный мусор нельзя обычным способом в центральный пылесос - есть специальные пребуферы-сепараторы, предназначеный для уборки строительного мусора. Там многоступенчатая система фильтрации, которая не позволяет мелкодисперсному мусору попасть в фильтра пылесоса - а то она забъёт фильтрА пылесоса и тяга пропадёт.

0
Аватар пользователя
maxx1

Местный

Регистрация: 19.05.2013

Уфа

Сообщений: 416

26.10.2014 в 21:14:30

Ой,да ладно у дверника-то много мусора чтоли? Пару наличников да доборов распилил. Да и стружка куда как крупнее домашней пыли-каки...

0
Аватар пользователя
Grihlo

Местный

Регистрация: 20.09.2014

Тверь

Сообщений: 96

27.10.2014 в 08:42:40

ProfiEurope, спасибо за ответы!

ProfiEurope написал : В стяжку монтирется не шланг а ПВХ труба

Да, я имел в виду именно скрытый монтаж трубы, не шланга.. оговорочка вышла.

И все-таки остался один вопрос без ответа

Grihlo написал : Нужно ли делать отдельную проводку к совку и к розетке или можно их одной трубой соединить с пылесосом на лоджии?

Я подозреваю, что можно проложить одну трассу, просто не следует пользоваться розеткой и совком одновременно..

Как я понял, Вы представляете только одного конкретного производителя пылесосов. В общем, я бы не хотел заказывать доставку и т.д. Такие агрегаты лучше сначала самому посмотреть, "вслепую" заказывать не хотелось бы.

Не знаю насколько уместна моя просьба прислать монтажные схемы системы с одной пневморозеткой и пневмосовком при условии установки пылесоса на балконе. Интересует в том числе электропроводка под этот агрегат. Возможно - это коммерческая тайна и делиться этой инфой Вы тут не станете :o

0
Аватар пользователя
ProfiEurope

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Киев

Сообщений: 17

06.11.2014 в 19:49:30

Grihlo написал : Возможно - это коммерческая тайна и делиться этой инфой Вы тут не станете

Совсем нет - обязательно отвечу. Пока в длительной командировке - не получается написать.

Grihlo написал : Нужно ли делать отдельную проводку к совку и к розетке или можно их одной трубой соединить с пылесосом на лоджии?

Я вас не до конца понял - вы имеете ввиду, можно ли последовательно соединять розетки и совки а не "веерным" методом? Давайте примем за аксиому - прокладка трасс производиться по минимальным расстояниям с использованием минимального количества труб.

Grihlo написал : Такие агрегаты лучше сначала самому посмотреть, "вслепую" заказывать не хотелось бы.

нету никакой слепости - есть фотообзор, есть мнение пользователей, которые уже купили и порльзуются. Ну и вживую тоже пощупать можно в Киеве. В личку написал.

0
Аватар пользователя
ProfiEurope

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Киев

Сообщений: 17

06.11.2014 в 19:55:16

Grihlo написал : Не знаю насколько уместна моя просьба прислать монтажные схемы системы с одной пневморозеткой и пневмосовком при условии установки пылесоса на балконе. Интересует в том числе электропроводка под этот агрегат

Скинте план квартиры - запросто вам нарисую схемку прокладки. К схеме сообщите, где планируете прокладывать трубы - под полом, штрабить стены или по наружке?

0
Аватар пользователя
ProfiEurope

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Киев

Сообщений: 17

17.11.2014 в 15:15:50

Напоминаю о себе - я всё ещё тут :)

0
Аватар пользователя
Grihlo

Местный

Регистрация: 20.09.2014

Тверь

Сообщений: 96

17.11.2014 в 17:03:50

ProfiEurope написал : Я вас не до конца понял - вы имеете ввиду, можно ли последовательно соединять розетки и совки а не "веерным" методом?

Да, это и был мой вопрос. Спасибо!

ProfiEurope написал : Скинте план квартиры - запросто вам нарисую схемку прокладки.

Отправляю план квартиры - Установка самого пылесоса планируется на лоджии, совок и розетку нужно разместить в прихожей..

Извините, что не отвечал - был ограниченный доступ к медленному интернету...

0
Аватар пользователя
ProfiEurope

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Киев

Сообщений: 17

19.11.2014 в 14:52:39

Grihlo написал : Да, это и был мой вопрос. Спасибо!

Да, конечно можно послекдовательно подсоединять, соблюдая определённые правила. По остальному работаю.

0
Аватар пользователя
ProfiEurope

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Киев

Сообщений: 17

19.11.2014 в 15:22:45

Grihlo написал : Отправляю план квартиры

Обозначте пожалуйста, где-какое помещение. А то я примерно догадывааюсь, но всё ж...

0
Аватар пользователя
ProfiEurope

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Киев

Сообщений: 17

19.11.2014 в 16:14:36

В принципе готово Труба - 10 м*2,17 Поворот - 4*1,3 Тройник - 1*1,3 Колено короткое -1*.87 Подрозетник - 1*2.26 Пневморозетка - 1*15 Клей, очиститель - по баночке 8 Муфта - 5*.78 Коробка монтажная для пневмосовка - 1*17,4 Пневмосовок - 1*38 Глушитель - 1*11 Розетка выхлопная - 1*8 Пылесос Profi 30.1 - 1*220 Комплект для уборки с кнопкой на ручке - 1*90 Комплект полипропиленовых пылесборников - в подарок. Итого 440 евро бюджет вашей системы.

0
Аватар пользователя
Grihlo

Местный

Регистрация: 20.09.2014

Тверь

Сообщений: 96

20.11.2014 в 13:41:47

ProfiEurope, большое спасибо за подробный расчет комплектующих и стоимости - буду думать, время пока еще есть.

0
Аватар пользователя
HVU

Местный

Регистрация: 26.06.2014

Магнитогорск

Сообщений: 251

29.11.2014 в 14:14:01

Покритикуйте пожалуйста схему встроенного пылесоса:

Планирую 2 пневморозетки (стеновая + «половая» на 2м этаже), 3 пневмосовка в цоколях шкафов прихожих и кухни, горизонтальную разводку скрытую в слое утеплителя пола первого этажа, вертикальную — открытую по стенам кладовок. Шланга 9 м должно хватить до всех углов. Вопросы:

  • будет ли закидывать пылью окно в кладовке возле агрегата?
  • практичны ли «половые» пневморозетки?
  • можно ли подключать пневмосовки к раструбу трубы или нужен специальный элемент (короткое колено)?
0
Вложение
Аватар пользователя
ProfiEurope

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Киев

Сообщений: 17

01.12.2014 в 18:49:52

HVU, максимально изложился на соседнем форуме. Настаиваю отказаться от напольной розетки, сделать смещение стояка и розетку на 2-м этаже монтировать в стену. Кроме того напоминаю про ветку в гараж. И вообще, не думали в гараже агрегат установить - навмного всё в схеме упрощается.