07.07.2023 в 02:04:42

Спрошу здесь, раз тут про П3. Имеется кухня, всё переделывается. Помимо 10А на свет и 32А на индукцию закуплены еще 4 автомата по 16А и я не глядя уже согласился. Из техники СВЧ, духовка, холодильник, вытяжка, измельчитель, подсветка, да пара розеток на фартуке и пара общих. Вопрос, зачем тут 4 автомата по 16А? Сейчас как-то принято разделять питание кухонной техники по-особому?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.07.2023 в 15:16:41

Mixin написал: Сейчас как-то принято разделять питание кухонной техники по-особому?

На весь стационар отдельные линии - вот только внятного определения стационара нет. Как вариант - считаем: духовка - 1 АВ( хотя можно приципить к варочной, но решение так себе, поэтому отдельная линия?, измельчитель - 1 АВ (достаточно не внятная нагрузка, но связанная с водой), холодильник - 1 АВ (всё зависит от пожелания, не будет отключаемых линий - значит отдельная линия не нужна), фартук - 1 АВ ( хотя если поклянётесь :D, что включать будете только зарядку, то можно объединить с остальными розетками), остальные розетки (ТВ, пылесос, мультиварка, вытяжка, подсветка ....) - 1 АВ. Вроде 5 получилось, с условиями.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111517

07.07.2023 в 15:28:13

Mixin написал: Спрошу здесь, раз тут про П3. Имеется кухня, всё переделывается. Помимо 10А на свет и 32А на индукцию закуплены еще 4 автомата по 16А и я не глядя уже согласился. Из техники СВЧ, духовка, холодильник, вытяжка, измельчитель, подсветка, да пара розеток на фартуке и пара общих. Вопрос, зачем тут 4 автомата по 16А? Сейчас как-то принято разделять питание кухонной техники по-особому?

Mixin, попросите схему...

0
Аватар пользователя
Mixin

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

10.07.2023 в 00:58:32

BV написал: попросите схему...

Если б она была, я бы не спрашивал. Бог с ним, разберемся. Возник другой вопрос, почему в комплекте с полноценной индукцией Bosch лежит гибкий кабель 5х1,5, хотя везде ввод ставят 3х6?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

10.07.2023 в 09:01:54

Mixin написал: хотя везде ввод ставят 3х6?

С чего Вы взяли?

Mixin написал: лежит гибкий кабель 5х1,5

И на том спасибо, как говорится... У Вас, видимо, двух или трёхфазное подключение ВП.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111517

10.07.2023 в 13:28:58

Mixin написал:

BV написал: попросите схему...

Если б она была, я бы не спрашивал. Бог с ним, разберемся. Возник другой вопрос, почему в комплекте с полноценной индукцией Bosch лежит гибкий кабель 5х1,5, хотя везде ввод ставят 3х6?

Mixin,

  1. Схему как раз просят, когда ее нет)
  2. С чего вы решили, что везде вводы 3х6?)
0
Аватар пользователя
Mixin

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

10.07.2023 в 18:14:25

BV написал: С чего вы решили, что везде вводы 3х6?)

Сужу по прочитанному вообще, в части кухонь в П3, в частности.

MaSeVi написал: И на том спасибо, как говорится... У Вас, видимо, двух или трёхфазное подключение ВП.

Вроде бы нет.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

10.07.2023 в 20:41:11

Mixin написал: Вроде бы нет.

Тогда 3х6 именно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111517

10.07.2023 в 21:43:24

Mixin написал:

BV написал: С чего вы решили, что везде вводы 3х6?)

Сужу по прочитанному вообще, в части кухонь в П3, в частности.

MaSeVi написал: И на том спасибо, как говорится... У Вас, видимо, двух или трёхфазное подключение ВП.

Вроде бы нет.

Mixin, бош должен делать варочные для домов П3?) Любую варку с 2х, 3х фазным подключением можно включить однофазно.

0
Аватар пользователя
Mixin

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Москва

Сообщений: 61

10.07.2023 в 23:27:27

BV написал: Любую варку с 2х, 3х фазным подключением можно включить однофазно

Тут вопрос, можно ли подключить именно комплектным кабелем согласно приведенный схеме?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

11.07.2023 в 09:21:34

Mixin написал: можно ли подключить именно комплектным кабелем согласно приведенный схеме?

Нужно. Именно комплектным и никаким другим.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111517

11.07.2023 в 15:54:06

Mixin написал:

BV написал: Любую варку с 2х, 3х фазным подключением можно включить однофазно

Тут вопрос, можно ли подключить именно комплектным кабелем согласно приведенный схеме?

Mixin, сомневаетесь в рекомендациях производителя?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

11.07.2023 в 19:44:57

BV написал: сомневаетесь в рекомендациях производителя?

Разве руководство по подключению носит рекомендательный характер? :a

0