А не надо ли выдержать какое-то минимальное сечение, чтобы спокойно и правомерно делать СУП? А не стоит ли тянуть пятижилку от ТП и делать TN-S?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.12.2008 в 18:47:03

avmal написал : Стаи агрессивно настроенных дятлов домогают?

+1 :)

0
LIMACON
LIMACON
Новичок

Регистрация: 04.11.2008

Москва

Сообщений: 62

17.12.2008 в 00:58:52

Согласно акту разграничения балансовой принадлежности :-)

0
Боpиcыч
Боpиcыч
Новичок

Регистрация: 20.12.2008

Оренбург

Сообщений: 83

21.12.2008 в 00:39:01

раз уж автор молчит как партизан, попробую проинтуичить:

  1. питание однофазное, (220 вольт).
  2. отпущенная мощность - 5 киловатт.
  3. заземления нет.

если так, то (программа-минимум):

  1. заземлите металлоконструкции (вагончик?).
  2. провод СИП-2 2х16 с соответствующими креплениями не требует троссовки для натяжки по воздуху, и дает потери по длине до 3-х процентов, что вполне приемлимо.
  3. в тп обязательно автомат на фазу С32а, а в самом магазине вводной на 25а (с буковкой В, если найдете), этим вы обеспечите селективность защиты, чтобы не бегать каждый раз в тп, когда автомату "захочется" отключиться. ...
0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.12.2008 в 19:15:57

Боpиcыч написал : С32а, а в самом магазине вводной на 25а (с буковкой В, если найдете), этим вы обеспечите селективность защиты, чтобы не бегать каждый раз в тп, когда автомату "захочется" отключиться.

"Этим" вы гарантированно селективность не обеспечите.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

21.12.2008 в 23:32:01

avmal написал : Другие бы тоже кинули, если бы смогли найти такой "тросик", способный выдержать вес бронированного кабеля. Только что за необходимость в броне для воздушки? Стаи агрессивно настроенных дятлов домогают? Или бригады землекопов, выясняющих между собой отношения и размахивающие под кабелем лопатами?

чтобы бомжи не отрезали и как цветмет не сдали...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.12.2008 в 01:34:52

dinamit007 написал : чтобы бомжи не отрезали и как цветмет не сдали...

Против трех полосок жестянки они конечно будут бессильны ... :a

0
Боpиcыч
Боpиcыч
Новичок

Регистрация: 20.12.2008

Оренбург

Сообщений: 83

22.12.2008 в 02:11:40

Solovey написал : "Этим" вы гарантированно селективность не обеспечите.

ну?! продолжайте, не молчите, человек ждет советов конкретных а не грызни и амбиций мальчишеских. /простите, если грубовато - насмотрелся в других ветках "электрики"/

0
Боpиcыч
Боpиcыч
Новичок

Регистрация: 20.12.2008

Оренбург

Сообщений: 83

22.12.2008 в 02:16:02

поправки: ...СИП-4 2х16...

ну и видимо в тп поставить все-же с63а для защиты линии СИП 16мм2

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.12.2008 в 08:34:33

Боpиcыч написал :

  1. заземлите металлоконструкции (вагончик?).

См. Help по заземлению и безопасности!, посты 22 и 9. И собственно Нормативные документы, статьи и справочники по электрике, пост 16

Для обеспечения селективности целесообразно установить на ТП вставки, а у потребителей - токоограничивающий автомат(-ы).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.12.2008 в 09:10:29

Боpиcыч написал : ну?! продолжайте, не молчите, человек ждет советов конкретных а не грызни и амбиций мальчишеских. /простите, если грубовато - насмотрелся в других ветках "электрики"/

А добавить-то в общем и нечего. Ставя автоматы разного номинала в распредсетях селективность обеспечить нельзя. Если тока КЗ достаточно чтобы отработали все автоматы они все и сработают. Тут уж просто как повезет, технологический разброс параметров.

Да, разница по токам срабатывания есть, и КЗ в нагрузке удаленные от вводного автомата могут вызвать отключение лишь автомата с меньшим номиналом. Но такими расчетами в быту никто не занимается, обеспечением селективности у автоматов тоже.

0