А не надо ли выдержать какое-то минимальное сечение, чтобы спокойно и правомерно делать СУП? А не стоит ли тянуть пятижилку от ТП и делать TN-S?
11.12.2008 в 11:20:37
А не надо ли выдержать какое-то минимальное сечение, чтобы спокойно и правомерно делать СУП? А не стоит ли тянуть пятижилку от ТП и делать TN-S?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.12.2008 в 18:47:03
avmal написал : Стаи агрессивно настроенных дятлов домогают?
+1 :)
17.12.2008 в 00:58:52
Согласно акту разграничения балансовой принадлежности :-)
21.12.2008 в 00:39:01
раз уж автор молчит как партизан, попробую проинтуичить:
если так, то (программа-минимум):
21.12.2008 в 19:15:57
Боpиcыч написал : С32а, а в самом магазине вводной на 25а (с буковкой В, если найдете), этим вы обеспечите селективность защиты, чтобы не бегать каждый раз в тп, когда автомату "захочется" отключиться.
"Этим" вы гарантированно селективность не обеспечите.
21.12.2008 в 23:32:01
avmal написал : Другие бы тоже кинули, если бы смогли найти такой "тросик", способный выдержать вес бронированного кабеля. Только что за необходимость в броне для воздушки? Стаи агрессивно настроенных дятлов домогают? Или бригады землекопов, выясняющих между собой отношения и размахивающие под кабелем лопатами?
чтобы бомжи не отрезали и как цветмет не сдали...
22.12.2008 в 01:34:52
dinamit007 написал : чтобы бомжи не отрезали и как цветмет не сдали...
Против трех полосок жестянки они конечно будут бессильны ... :a
22.12.2008 в 02:11:40
Solovey написал : "Этим" вы гарантированно селективность не обеспечите.
ну?! продолжайте, не молчите, человек ждет советов конкретных а не грызни и амбиций мальчишеских. /простите, если грубовато - насмотрелся в других ветках "электрики"/
22.12.2008 в 02:16:02
поправки: ...СИП-4 2х16...
ну и видимо в тп поставить все-же с63а для защиты линии СИП 16мм2
22.12.2008 в 08:34:33
Боpиcыч написал :
- заземлите металлоконструкции (вагончик?).
См. , посты 22 и 9. И собственно
Для обеспечения селективности целесообразно установить на ТП вставки, а у потребителей - токоограничивающий автомат(-ы).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.12.2008 в 09:10:29
Боpиcыч написал : ну?! продолжайте, не молчите, человек ждет советов конкретных а не грызни и амбиций мальчишеских. /простите, если грубовато - насмотрелся в других ветках "электрики"/
А добавить-то в общем и нечего. Ставя автоматы разного номинала в распредсетях селективность обеспечить нельзя. Если тока КЗ достаточно чтобы отработали все автоматы они все и сработают. Тут уж просто как повезет, технологический разброс параметров.
Да, разница по токам срабатывания есть, и КЗ в нагрузке удаленные от вводного автомата могут вызвать отключение лишь автомата с меньшим номиналом. Но такими расчетами в быту никто не занимается, обеспечением селективности у автоматов тоже.