Взводатор написал :
Я Вас прекрасно понял - Вам нужны "шашечки", а не ехать.
- "Ехать на волах" я и без "логических мыслителей" могу- самостоятельно
- А вот ПРАВИЛЬНО "ехать"- привык по законам и нормативам как-то...
Взводатор написал :
Абсолютно все нормативными актами не прикроешь и не предусмотришь.
-Разумеется, поэтому "докладаю": прокладка в штукатурке и лбетьоне кабелей и проводов приравнивается не к прокладке к земле, а к прокладке в трубах...то есть там охлаждение ХУЖЕ
-Вы сознательно или нет- ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ...
Взводатор написал :
И сравниваю я сухой грунт с сухим бетоном, а не как Вы советуте да еще меня же и обвиняете в подтасовке.
-Вообще-то я Вас "думать" и не просил- я пролсил ссылку на нормативы привести- уж автору программы расчета по ПУЭ сечения кабеля это...или Вам на нормативы при написании Вашей программы было начхать?
Взводатор написал :
ПУЭ я не переписываю, а довожу до Вашего сведения, что там нет разделения на виды грунтов и их состояние. Читайте только то, что написано.
- Понятно. Бетон, штукатурка - НЕ ГРУНТ
Взводатор написал :
Песок и щебень - чем Вам не песчаный грунт?
???
-Вы это серьезно?
Взводатор написал :
С теплопроводностями мы тоже уже определились - у бетона лучше и как раз из за присутствия цемента.
Valeryko написал :
теплопроводность ЛЕГКОГО бетона 0,3-0,5 Вт/м·°С, а нормального грунта - 2 и более...
-То есть разница в 4-6 раз...
Взводатор написал :
Учитывать протяженность заделанного и незаделанного участка? Человеку будет легче, если выгорит участок в 20см?
- Теплопроводность меди и алюминия такова, что Ваши "20 см" - это просто "слону дробинка"...
-по роду деятельности постоянно измеряя температуру контактов на ТП и в РП
- я, отлично зная, что расстояние "20 см" дает практически одинаковую температуру от точек с разностью температур в 40-80 градусов
- "мягко говоря", удивлен...
Взводатор написал :
Все равно авария и все равно ремонт или замена линии.
-Вот именно ПОЭТОМУ я и прошу Вас дать источник Вашей инфы про то, что "бетон=грунт"
- цена вопроса- не один рубль ДАЖЕ в масштабах квартиры....
- ведь тогда не только автоматы даже не 16 Ампер на 2,5 мм2, но и на 25 - "отдыхают"...