Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.12.2008 в 16:05:03

Kamikaze написал : Так что же все-таки написано в проекте - "выбирайте сечение сами, считая бетон трубой", или все-таки указано конкретное сечение?

  • В проекте указываются условия прокладки и сечение кабеля для заданной допустимой нагрузки
  • никаких "логических рассуждений" и предложений "подобрать по справочнику"
  • в НОРМАЛЬНОМ проекте нет
0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

20.12.2008 в 17:23:31

Valeryko написал : у Взводатора никаких нормативных документов, подтверждающих, что заливка в бетон тоже самое, что и кабель, проложенный в земле и допустимые токи там одинаковы

Да, нет. Потому что ни один здравомыслящий проектировщик не будет закладывать "проводку в бетоне", где она будет несменяемой. Потому и нет такого вида прокладки. Ведь от перегрузки да и просто от случайной аварии не застрахована ни одна линия. Это, кстати, показатель того самого "соответствующего института", который такую проводку все же заложил. Но жизнь вносит свои коррективы и, еще раз повторяю, каждую ситуацию нормативами не прикроешь. И уж коль возникла "ненормативная" ситуация, то подходить к ней нужно здраво, а не шарахаться в крайности.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.12.2008 в 18:24:36

Взводатор написал : Да, нет. Потому что ни один здравомыслящий проектировщик не будет закладывать "проводку в бетоне", где она будет несменяемой

  • то-то ТЕПЕРЬ пошла мода в стяжку пола все заливать...

Взводатор написал : Потому и нет такого вида прокладки. Ведь от перегрузки да и просто от случайной аварии не застрахована ни одна линия. Это, кстати, показатель того самого "соответствующего института", который такую проводку все же заложил.

-Вообще-то тема ветки КВАРТИРА и делают ее не по проекту...

Взводатор написал : Но жизнь вносит свои коррективы и, еще раз повторяю, каждую ситуацию нормативами не прикроешь.

-Полностью с Вами согласен- именно поэтому не могу согласиться с приравниванием бетона и земли при подборе сечения кабеля

Взводатор написал : И уж коль возникла "ненормативная" ситуация, то подходить к ней нужно здраво, а не шарахаться в крайности.

  • Согласен- и прямо скажу- бетон и тем более штукатурка - ХУЖЕ земли охлаждают и прежде всего из-за влажности гораздо бОльшей у последней - это проверено не "логически", а на практике и "зафиксировано" в ПУЭ, в котором, кстати, имеются и рекомендации оценивать температуру кабелей "по факту"...
0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

20.12.2008 в 18:26:51

Valeryko написал : Сообщение от Взводатор При расстояниях сопоставимых с размерами источника - линейное убывание, при расстояниях одного порядка с источником - квадратичное убывание, дальше - кубическое убывание

  • Бред полный (я все же тепллоэнергетик еще)

Как же Вы, теплоэнергетик, не увидели в чем я ошибаюсь?

Не бред. Ошибся только с кубом. Когда источник можно считать точечным, то убывание квадратичное. Убрал это предложение из своего сообщения (кстати, до Вашего ответа), потому как пришел к выводу, что это неприменимо к данной ситуации - здесь тепло отводится не излучением, а кондуктивно.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.12.2008 в 20:09:45

Взводатор написал : Как же Вы, теплоэнергетик, не увидели в чем я ошибаюсь?

  • Вы ошибаетесь принципиально - нормы на длительную работу кабелей - ТАБЛИЦЫ
  • ТОЛЬКО потому, что никакими ни теплотехническими, ни электрическими формулами -НЕВОЗМОЖНО учесть даже в первом приближении всё многообразие и все факторы влияния
  • ПОЭТОМУ ЭМПИРИЧЕСКИ (т.е. опытным путем)
  • были разработаны с учетом статистики за много лет эксплуатации эти нормативы
  • наука ПОКА не может все это учесть с достаточнорй точностью ДАЖЕ с применением ПК..
  • к тому же эти нормы - КОМПРОМИСС между стоимостью, долговечностью, вероятностью аварий и т.п.
  • Мне пришлось в Китае изучит "ихнее" ПУЭ- и там эти таблицы приведены аж нескольких стран- и они у всех РАЗНЫЕ...
  • и- "возвращаясь к нашим баранам" - надеюсь, Вы не будете больше настаивать на одинаковость норм для прокладки в земле (это еще теплоемкость и массу грунта не учитывали) и бетонных/штукатурных "заливок...
0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

21.12.2008 в 13:32:31

Valeryko написал : никакими ни теплотехническими, ни электрическими формулами -НЕВОЗМОЖНО учесть даже в первом приближении всё многообразие и все факторы влияния

  • ПОЭТОМУ ЭМПИРИЧЕСКИ (т.е. опытным путем)
  • были разработаны с учетом статистики за много лет эксплуатации эти нормативы

Ну это Вы совсем уже. Согласен, что учесть все теоретически невозможно, но расчеты ведутся и хорошо согласуются с практикой не только в первом приближении. А таблицы - это уже "сухой остаток" для массового применения. Чтобы выбрать провод мог любой электрик, а не только обладающий верхним образованием и умеющий им пользоваться.

Valeryko написал : надеюсь, Вы не будете больше настаивать на одинаковость норм для прокладки в земле (это еще теплоемкость и массу грунта не учитывали) и бетонных/штукатурных "заливок...

Буду. С учетом конкретных условий. А масса грунта, его теплоемкость и прочее и прочее не учитывается по одной простой причине - его масса и размеры позволяют его считать однородной внешней средой для кабеля на которую он не может оказать существенного влияния.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

21.12.2008 в 14:59:11

Взводатор написал : А таблицы - это уже "сухой остаток" для массового применения. Чтобы выбрать провод мог любой электрик, а не только обладающий верхним образованием и умеющий им пользоваться.

ничего подобного:

Valeryko написал : были разработаны с учетом статистики за много лет эксплуатации эти нормативы

  • именно чтобы наука практике не мешала ( "во время боя ученых и ослов на середину" говаривал Наполеон)

Взводатор написал : Буду. С учетом конкретных условий. А масса грунта, его теплоемкость и прочее и прочее не учитывается по одной простой причине - его масса и размеры позволяют его считать однородной внешней средой для кабеля на которую он не может оказать существенного влияния.

  • "грунта"- земли- да, а бетона-стяжки-штукатурки- нет, поскольку это не земля, которой на каждый погонный метр кабеля многие тонны, а "пиндюшка" бетонная массой сотню-другую кг, да еще отапливаемая-подогреваемая и помимо тока у кабеля......
0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

22.12.2008 в 00:38:56

Valeryko написал : чтобы наука практике не мешала ( "во время боя ученых и ослов на середину" говаривал Наполеон)

Отнюдь. Ослы нужны были как тяговая сила, чтобы не тягать все потом на себе, а ученные - слишком дорогой материал, чтобы использовать его как простых солдат или - того хуже - как пушечное мясо.

Из всего этого видно Ваше противопоставление теории и практики. Именно отсюда все Ваши беды.

Valeryko написал : не используя всякого рода самопальные "программы для выбора сечения кабеля"

А вот интересно - Вы то сами какими программами пользуетесь? И если Вы считаете мою программу столь мерзкой - попробуйте найти в ней ошибки или нестыковки. То, что они есть, я не сомневаюсь. Но сможете ли Вы их отыскать?

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

22.12.2008 в 08:18:08

Взводатор написал : Из всего этого видно Ваше противопоставление теории и практики. Именно отсюда все Ваши беды.

???

  • "Беды" скорее у Вас - и-за отсутствия практики...

Взводатор написал : А вот интересно - Вы то сами какими программами пользуетесь?

  • сейчас- только Автокад - его достаточно для получения поправок в проекты по электронке и того же Ярославля...раньше Компас был еще...

Взводатор написал : И если Вы считаете мою программу столь мерзкой - попробуйте найти в ней ошибки или нестыковки. То, что они есть, я не сомневаюсь. Но сможете ли Вы их отыскать?

  • увы- в этом нет необходимости- Вы "раскрыли себя", приравняв землю и бетон...теперь я точно эту утилиту применять не буду...
0