Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

19.12.2008 в 01:17:21

http://astratek.com.ua/index/0-10 - Таблица коэффициентов теплопроводности некоторых материалов

Грунт 10% воды - 1,75 Грунт 20% воды - 2,1 Грунт песчаный - 1,16 Грунт сухой - 0,4 Грунт утрамбованный - 1,05

Бетон на каменном щебне 1,3 Бетон на песке - 0,7 Бетон пористый - 1,4 Бетон сплошной - 1,75 Бетон термоизоляционный - 0,18

Гипс строительный - 0,35

Песок 0% влажности - 0,33 Песок 10% влажности - 0,97 Песок 20% влажности - 1,33

Штукатурка сухая - 0,21 (гипсокартон)

Штукатурка цементная - 0,9

Итого нас интересует сухой грунт - 0.4 (я находил другие источники - 0.3), бетон на песке - 0.7, штукатурка цементная - 0,9 ( бетон и штукатурка, по всей видимости, застывшие, т.е. тоже сухие). Теплопроводности одного порядка и у грунта самая низкая.

Обоснование для использования данных для сухого грунта то, что таблица для прокладки кабеля в земле должна действовать для любого грунта - вот и выбираем самый худший из них. Для всех остальных грунтов в этом случае токи будут тем более допустимы. Далее - теплопроводности бетона и цементной штукатурки сопоставимы с грунтом песчаным, что тоже говорит о том, что условия охлаждения будут примерно одинаковы. А, конечно, во влажных грунтах и монолитном бетоне кабель будет чувствовать себя по тепловому режиму еще лучше.

В исходной задаче сказано: "Идут местами в межпанельных швах, местами залиты в бетон". Поэтому использование условия прокладки "В земле" с поправкой на температуру стены считаю абсолютно адекватным.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.12.2008 в 10:11:15

Взводатор написал : http://astratek.com.ua/index/0-10 - Таблица коэффициентов теплопроводности некоторых материалов

  • Это все очень хорошо,но Вы тут, вроде, утилиту рекламировали
  • как раз по выбору допустимой нагрузки на линию, основанную на ПУЭ, видимо...
  • странно, что не знаете,что в ПУЭ учтены коэффициенты теплопроводности в необходимом объеме: http://pue-pte.ru/

Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
...ток А, а, для проводов и кабелей ...6 мм2....при прокладке ....в воздухе/в земле....медные 50/70 ...(алюминий- таблица ниже - 38/55)

  • Имеется там и таблица эта:

Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления

характеристика земли
удельное сопротивление см·к/вт поправочный коэффициент

песок влажностью более 9% песчано-глинистая почва влажностью более 1% 80 1,05

нормальные почва и песок влажностью 7-9%, песчано-глинистая почва влажностью 12-14% 120 1,00

песок влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая почва влажностью 8-12% 200 0,87

песок влажностью до 4%, каменистая почва 300 0,75

При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см·К/Вт, необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23. 1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды +15°С. 1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве кабелей и температуре воздуха +25°С допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25. 1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.

Взводатор написал : Обоснование для использования данных для сухого грунта то, что таблица для прокладки кабеля в земле должна действовать для любого грунта - вот и выбираем самый худший из них

  • и это не так - вот ПУЭ ДОСЛОВНО:

1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

Вот

Взводатор написал : В исходной задаче сказано: "Идут местами в межпанельных швах, местами залиты в бетон". Поэтому использование условия прокладки "В земле" с поправкой на температуру стены считаю абсолютно адекватной.

Вот исходная задача:

kosmatch написал : Итак, имеется линия, изначально предназначенная для электроплиты.

От щитка до квартиры идут 3 отдельных алюминиевых провода сечением 6мм2, каждый в своей ПВХ-изоляции. Идут местами в межпанельных швах, местами залиты в бетон. На входе в квартиру установлена обслуживаемая распаячная коробка. В ней эти провода через винтовую колодку соединяются с кабелем NYM 3 x 6, который идет дальше в пластиковой гофре под штукатуркой. Оканчивается все это силовой розеткой на 40А.

Хочу использовать эту линию для проточного водонагревателя. Какая максимальная мощность возможна в данном случае? Какой лучше поставить автомат?

Взводатор написал : "В земле" с поправкой на температуру стены считаю абсолютно адекватной. Конечно, если затереть штрабу с проводкой гипсом, то тогда действительно вмурованную проводку нужно будет считать как проложенную в трубе/канале.

  • Ну что же...это интересная ТРАКТОВКА
  • мне приходится делать выбор кабелей "немного"побольше и подороже
  • да еще кризис...
  • жаль, что Вы так и не привели нормативного документа, подтверждающего это:

Взводатор написал : Места заливки в бетон тоже нужно проверить - для него справедливы условия "Nж кабель, проложенный в земле" и поправка по температуре - 30°С (для земли по умолчанию принимается 15°С). В данном случае залитые провода окажутся в более выгодном положении, поэтому расчет ведется по свободной прокладке.

Вы ведь "изобрели способ экономии":

  • трубы выкинул, бетончиком подлил- и- опа!
    • можно было 50 Ампер на 6 мм2, а стало можно 70...
  • 38 и 55 для алюминия...

И тогда- возвращаясь "к исходной задаче"

  • автор может смело ставить ТОГДА
  • не на 32 Ампера автомат, а на 50 - и еще 10% на срок более 10 лет эксплуатации "лишка" будет...
  • Вы же советовали это (после того, как несколько человек порекомендовали автомат на 32 Ампера):

Взводатор написал : С запасом 10% (не рекомендуется - с учетом износа запаса так и не будет): Imax / Pmax = 32.4А / 7.45KW Lmax(32.4A, 5%) = 38 м Автомат = 1p / B / 32A

С запасом 30% (рекомендуется) Imax / Pmax = 25.2А / 5.8KW Lmax(25.2A, 5%) = 48.9 м Автомат = 1p / B / 25A

Кстати. вряд ли в квартире оба участка - и алюминий6 мм2 и меь 6 мм2- больше 10 метров, но даже если так- замена участка меди с 6 на 10 мм2 ( проложенной в гофре) легко решает эту проблему

  • и имеем 55 Ампер, с учетом того, что более 10 лет эксплуатация- 50 Ампер..
  • а если еще учесть допустимые перегрузки до 2 часов в сутки ...тут уже не на 11 кВт проточник, а еще больше можно ставить... :cool:
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2008 в 13:07:40

Valeryko написал : прокладка в штукатурке и лбетьоне кабелей и проводов приравнивается не к прокладке к земле, а к прокладке в трубах...

Так это все-таки только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2008 в 15:44:06

Промежуточное резюме, с вашего позволения. Есть два мнения: Взводатор: прокладку кабеля в сплошной среде (бетоне) следует рассчитывать аналогично прокладке кабеля в другой сплошной среде (земле) с обязательной поправкой на температуру среды (при теплопроводности бетона, по крайней мере, не худшей, чем у земли).
Или с поправкой на температуру и теплопроводность.

Valeryko: прокладку кабеля в сплошной среде (бетоне) следует приравнивать к прокладке в воздушной полости (трубе).

Пока что оба автора сходятся в одном: допустимый длительный ток при прокладке в бетоне - меньше, чем при прокладке в земле. В первом случае - из-за поправки на температуру (теплопроводность), во втором - из-за приравнивания сплошного бетона к воздушной полости (трубе).

2Взводатор Интересно глянуть количественную оценку по Вашему методу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.12.2008 в 15:52:47

Kamikaze написал : Так это все-таки только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ?

Это ПРОЕКТНОЕ решение соответствующего института, лежащее передо мной...

  • Только на первой странице этого "фолианта"
  • запрет на его публикацию полностью или частично и его применение на других объектах без разрешения правообладателя...

Kamikaze написал : Пока что оба автора сходятся в одном: допустимый длительный ток при прокладке в бетоне - меньше, чем при прокладке в земле

  • разве?

  • тогда это что:

    Сообщение от Взводатор В исходной задаче сказано: "Идут местами в межпанельных швах, местами залиты в бетон". Поэтому использование условия прокладки "В земле" с поправкой на температуру стены считаю абсолютно адекватной.

  • я так НЕ СЧИТАЮ - поскольку нигде нет нормативных документов, счиающих ЗЕМЛЮ и бетонные "элементы" , например, стяжку пола...обладающими одинаковыми охлаждающими способностями...

  • этак скоро "логика" и до отопления всей Земли вместо комнаты..."доведет"..."теплопроводность одинаковая позволяет" :cool:

  • Впрочем, в штукатурке гипсовой (алебастре) - еще ниже должен быть допустимый ток заложенных проводов...она еще хуже бетона, не говоря уже о влажном грунте, тепло проводит-отводит...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.12.2008 в 20:19:31

Valeryko написал : Это ПРОЕКТНОЕ решение соответствующего института, лежащее передо мной...

И что, вместо конкретных сечений кабелей в проекте написано "считайте бетон трубой"?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

19.12.2008 в 23:28:10

Kamikaze написал : И что, вместо конкретных сечений кабелей в проекте написано "считайте бетон трубой"?

-ага- они еще и все нормативные документы должны приложить были - в количестве вагона?

  • я говорю о проектном решении, а не "логических умопостроениях"
  • и допустимая нагрузка на линию в земле и в бетоне/стяжке/штукатурке
  • это НЕ ОДНО И ТО ЖЕ...
0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

20.12.2008 в 13:54:36

Valeryko написал : Это ПРОЕКТНОЕ решение соответствующего института, лежащее передо мной... Только на первой странице этого "фолианта" - запрет на его публикацию полностью или частично и его применение на других объектах без разрешения правообладателя...

Ну тогда применяйте такое решение только с разрешения правообладателя этого проекта. А "соответствующий институт" - это еще не гарантия. Более того - повод вчитаться повнимательнее и покритичнее, если это действительно рабочий проект, по которому действительно будут вестись работы, а не "стадия N".

Valeryko, спасибо за ссылку на таблицу 1.3.23. Дальше можете не читать - ссылок на нормативы не будет, а будут только противные Вам "рассуждения".

Таблица 1.3.23 уже учтена в программе при прокладке кабеля в земле. Теперь по поводу допустимости расчетов и аналогичности условий. Из той же таблицы следует, что нормальным считается грунт с теплопроводностью RT = 120см*°С/Вт = 0.83 Вт/(м*°С). Смотрим "таблицу коэффициентов теплопроводности некоторых материалов" и видим, что примерно такая же теплопроводность у бетона на песке и штукатурки цементной. У остальных бетонов, кроме специальных, она еще выше.

Теперь оцениваем, когда этот бетон и эту штукатурку можно считать грунтом. Диаметр провода сечением 6мм2 - 2.76мм. С учетом изоляции - 5мм. Провода 3 (нагруженных-2), следовательно, диаметр пучка - 10-15мм. Отсюда расстояние следующего порядка - 100-150мм можно считать в данном примере границей, за которой среду можно считать однородной и сплошной. Что бетон, что штукатурку, что грунт.

Со штукатуркой (стяжкой) есть один нюанс, заключающийся в том, что с одной стороны это расстояние может не выдерживаться. Но тут уже нужно смотреть на конкретные условия - если вокруг монолитный бетон с теплопроводностью 1.3-1.7, то он вполне может скомпенсировать эту неоднородность.

Но применять эти выкладки нужно тогда, когда есть полная уверенность в адекватности модели, когда нет возможности увеличить сечение кабеля или она слишком дорога. В данном, опять же, примере эти выкладки призваны оценить максимальную нагрузку, которую можно подключить к данной линии.

PS: и поправку на температуру стены забывать не следует.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.12.2008 в 14:06:59

Так что же все-таки написано в проекте - "выбирайте сечение сами, считая бетон трубой", или все-таки указано конкретное сечение?

Значит, это

Valeryko написал : прокладка в штукатурке и лбетьоне кабелей и проводов приравнивается не к прокладке к земле, а к прокладке в трубах...

все-таки только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, а нормативного документа все нет...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.12.2008 в 16:01:03

Взводатор написал : Ну тогда применяйте такое решение только с разрешения правообладателя этого проекта. А "соответствующий институт" - это еще не гарантия. Более того - повод вчитаться повнимательнее и покритичнее, если это действительно рабочий проект, по которому действительно будут вестись работы, а не "стадия N".

-Спасибо за разрешение, обязательно им воспользуюсь- и ни в коем случае не буду пользоваться утилитами, где прокладка в бетоне/штукатурке приравнена прокладке в земле...

Взводатор написал : Valeryko, спасибо за ссылку на таблицу 1.3.23.
Дальше можете не читать - ссылок на нормативы не будет, а будут только противные Вам "рассуждения".

-Вам был задан КОНКРЕТНЫЙ вопрос:

Valeryko написал : Сообщение от Взводатор Места заливки в бетон тоже нужно проверить - для него справедливы условия "Nж кабель, проложенный в земле" и поправка по температуре - 30°С (для земли по умолчанию принимается 15°С).

  • Нормативные документы, приравнивающие прокладку в земле заливке в бетоне приведете?

    Ваши "рассуждения" НИКАКОЙ ценности для РЕАЛЬНОЙ работы не представляют и ПУЭ/СП31 не заменят...

Взводатор написал : Теперь оцениваем, когда этот бетон и эту штукатурку можно считать грунтом.

  • Никогда- поскольку в ПУЭ "в земле" есть,причем разной влажности и т.п., в "бетоне"- нет!

Взводатор написал : При расстояниях сопоставимых с размерами источника - линейное убывание, при расстояниях одного порядка с источником - квадратичное убывание, дальше - кубическое убывание

  • Бред полный (я все же тепллоэнергетик еще)
  • Прежде всего потому, что допустимая длительная плотность тока НЕ РАСЧЕТНАЯ в ПУЭ, а тюн "эмпирическая" (впрочем, как и большинство формул/коэффициентов в теплотехнике)

Взводатор написал : Со штукатуркой (стяжкой) есть один нюанс, заключающийся в том, что с одной стороны это расстояние может не выдерживаться. Но тут уже нужно смотреть на конкретные условия - если вокруг монолитный бетон с теплопроводностью 1.3-1.7, то он вполне может скомпенсировать эту неоднородность.

-Не касаясь того, что в КВАРТИРЕ "тяжелого бетона" скорее всего, просто нет, особенно влажного

  • и что его температура "немного" отличается от температуры земли...
  • Вас просили привести НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, а не "логические умозаключения" или "расчеты"...
0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

20.12.2008 в 16:02:58

Kamikaze написал : все-таки только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, а нормативного документа все нет...

  • Да
  • у Взводатора никаких нормативных документов, подтверждающих, что заливка в бетон тоже самое, что и кабель, проложенный в земле и допустимые токи там одинаковы
    • нет:
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу