Итого нас интересует сухой грунт - 0.4 (я находил другие источники - 0.3), бетон на песке - 0.7, штукатурка цементная - 0,9 ( бетон и штукатурка, по всей видимости, застывшие, т.е. тоже сухие). Теплопроводности одного порядка и у грунта самая низкая.
Обоснование для использования данных для сухого грунта то, что таблица для прокладки кабеля в земле должна действовать для любого грунта - вот и выбираем самый худший из них. Для всех остальных грунтов в этом случае токи будут тем более допустимы.
Далее - теплопроводности бетона и цементной штукатурки сопоставимы с грунтом песчаным, что тоже говорит о том, что условия охлаждения будут примерно одинаковы. А, конечно, во влажных грунтах и монолитном бетоне кабель будет чувствовать себя по тепловому режиму еще лучше.
В исходной задаче сказано: "Идут местами в межпанельных швах, местами залиты в бетон". Поэтому использование условия прокладки "В земле" с поправкой на температуру стены считаю абсолютно адекватным.
Взводатор написал :
- Таблица коэффициентов теплопроводности некоторых материалов
Это все очень хорошо,но Вы тут, вроде, утилиту рекламировали
как раз по выбору допустимой нагрузки на линию, основанную на ПУЭ, видимо...
странно, что не знаете,что в ПУЭ учтены коэффициенты теплопроводности в необходимом объеме:
Таблица 1.3.6. Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
...ток А, а, для проводов и кабелей ...6 мм2....при прокладке ....в воздухе/в земле....медные 50/70
...(алюминий- таблица ниже - 38/55)
Имеется там и таблица эта:
Таблица 1.3.23. Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления
характеристика земли
удельное сопротивление см·к/вт
поправочный коэффициент
песок влажностью более 9% песчано-глинистая почва влажностью более 1%
80
1,05
песок влажностью более 4 и менее 7%, песчано-глинистая почва влажностью 8-12%
200
0,87
песок влажностью до 4%, каменистая почва
300
0,75
При удельном сопротивлении земли, отличающемся от 120 см·К/Вт, необходимо к токовым нагрузкам, указанным в упомянутых ранее таблицах, применять поправочные коэффициенты, указанные в табл. 1.3.23. 1.3.14. Для кабелей, проложенных в воде, допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.14, 1.3.17, 1.3.21, 1.3.22. Они приняты из расчета температуры воды +15°С. 1.3.15. Для кабелей, проложенных в воздухе, внутри и вне зданий, при любом количестве кабелей и температуре воздуха +25°С допустимые длительные токи приведены в табл. 1.3.15, 1.3.18-1.3.22, 1.3.24, 1.3.25. 1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.
Взводатор написал :
Обоснование для использования данных для сухого грунта то, что таблица для прокладки кабеля в земле должна действовать для любого грунта - вот и выбираем самый худший из них
и это не так - вот ПУЭ ДОСЛОВНО:
1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.
Вот
Взводатор написал :
В исходной задаче сказано: "Идут местами в межпанельных швах, местами залиты в бетон". Поэтому использование условия прокладки "В земле" с поправкой на температуру стены считаю абсолютно адекватной.
Вот исходная задача:
kosmatch написал :
Итак, имеется линия, изначально предназначенная для электроплиты.
От щитка до квартиры идут 3 отдельных алюминиевых провода сечением 6мм2, каждый в своей ПВХ-изоляции. Идут местами в межпанельных швах, местами залиты в бетон. На входе в квартиру установлена обслуживаемая распаячная коробка. В ней эти провода через винтовую колодку соединяются с кабелем NYM 3 x 6, который идет дальше в пластиковой гофре под штукатуркой. Оканчивается все это силовой розеткой на 40А.
Хочу использовать эту линию для проточного водонагревателя. Какая максимальная мощность возможна в данном случае? Какой лучше поставить автомат?
Взводатор написал :
"В земле" с поправкой на температуру стены считаю абсолютно адекватной. Конечно, если затереть штрабу с проводкой гипсом, то тогда действительно вмурованную проводку нужно будет считать как проложенную в трубе/канале.
Ну что же...это интересная ТРАКТОВКА
мне приходится делать выбор кабелей "немного"побольше и подороже
да еще кризис...
жаль, что Вы так и не привели нормативного документа, подтверждающего это:
Взводатор написал :
Места заливки в бетон тоже нужно проверить - для него справедливы условия "Nж кабель, проложенный в земле" и поправка по температуре - 30°С (для земли по умолчанию принимается 15°С).
В данном случае залитые провода окажутся в более выгодном положении, поэтому расчет ведется по свободной прокладке.
Вы ведь "изобрели способ экономии":
трубы выкинул, бетончиком подлил- и- опа!
можно было 50 Ампер на 6 мм2, а стало можно 70...
38 и 55 для алюминия...
И тогда- возвращаясь "к исходной задаче"
автор может смело ставить ТОГДА
не на 32 Ампера автомат, а на 50 - и еще 10% на срок более 10 лет эксплуатации "лишка" будет...
Вы же советовали это (после того, как несколько человек порекомендовали автомат на 32 Ампера):
Взводатор написал :
С запасом 10% (не рекомендуется - с учетом износа запаса так и не будет):
Imax / Pmax = 32.4А / 7.45KW
Lmax(32.4A, 5%) = 38 м
Автомат = 1p / B / 32A
С запасом 30% (рекомендуется)
Imax / Pmax = 25.2А / 5.8KW
Lmax(25.2A, 5%) = 48.9 м
Автомат = 1p / B / 25A
Кстати. вряд ли в квартире оба участка - и алюминий6 мм2 и меь 6 мм2- больше 10 метров, но даже если так- замена участка меди с 6 на 10 мм2 ( проложенной в гофре) легко решает эту проблему
и имеем 55 Ампер, с учетом того, что более 10 лет эксплуатация- 50 Ампер..
а если еще учесть допустимые перегрузки до 2 часов в сутки ...тут уже не на 11 кВт проточник, а еще больше можно ставить...
:cool:
Промежуточное резюме, с вашего позволения.
Есть два мнения:
Взводатор: прокладку кабеля в сплошной среде (бетоне) следует рассчитывать аналогично прокладке кабеля в другой сплошной среде (земле) с обязательной поправкой на температуру среды (при теплопроводности бетона, по крайней мере, не худшей, чем у земли).
Или с поправкой на температуру и теплопроводность.
Valeryko: прокладку кабеля в сплошной среде (бетоне) следует приравнивать к прокладке в воздушной полости (трубе).
Пока что оба автора сходятся в одном: допустимый длительный ток при прокладке в бетоне - меньше, чем при прокладке в земле. В первом случае - из-за поправки на температуру (теплопроводность), во втором - из-за приравнивания сплошного бетона к воздушной полости (трубе).
2Взводатор Интересно глянуть количественную оценку по Вашему методу.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
Так это все-таки только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ?
Это ПРОЕКТНОЕ решение соответствующего института, лежащее передо мной...
Только на первой странице этого "фолианта"
запрет на его публикацию полностью или частично и его применение на других объектах без разрешения правообладателя...
Kamikaze написал :
Пока что оба автора сходятся в одном: допустимый длительный ток при прокладке в бетоне - меньше, чем при прокладке в земле
разве?
тогда это что:
Сообщение от Взводатор
В исходной задаче сказано: "Идут местами в межпанельных швах, местами залиты в бетон". Поэтому использование условия прокладки "В земле" с поправкой на температуру стены считаю абсолютно адекватной.
я так НЕ СЧИТАЮ - поскольку нигде нет нормативных документов, счиающих ЗЕМЛЮ и бетонные "элементы" , например, стяжку пола...обладающими одинаковыми охлаждающими способностями...
этак скоро "логика" и до отопления всей Земли вместо комнаты..."доведет"..."теплопроводность одинаковая позволяет"
:cool:
Впрочем, в штукатурке гипсовой (алебастре) - еще ниже должен быть допустимый ток заложенных проводов...она еще хуже бетона, не говоря уже о влажном грунте, тепло проводит-отводит...
Valeryko написал :
Это ПРОЕКТНОЕ решение соответствующего института, лежащее передо мной...
Только на первой странице этого "фолианта" - запрет на его публикацию полностью или частично и его применение на других объектах без разрешения правообладателя...
Ну тогда применяйте такое решение только с разрешения правообладателя этого проекта. А "соответствующий институт" - это еще не гарантия. Более того - повод вчитаться повнимательнее и покритичнее, если это действительно рабочий проект, по которому действительно будут вестись работы, а не "стадия N".
Valeryko, спасибо за ссылку на таблицу 1.3.23.
Дальше можете не читать - ссылок на нормативы не будет, а будут только противные Вам "рассуждения".
Таблица 1.3.23 уже учтена в программе при прокладке кабеля в земле.
Теперь по поводу допустимости расчетов и аналогичности условий. Из той же таблицы следует, что нормальным считается грунт с теплопроводностью RT = 120см*°С/Вт = 0.83 Вт/(м*°С). Смотрим "таблицу коэффициентов теплопроводности некоторых материалов" и видим, что примерно такая же теплопроводность у бетона на песке и штукатурки цементной. У остальных бетонов, кроме специальных, она еще выше.
Теперь оцениваем, когда этот бетон и эту штукатурку можно считать грунтом. Диаметр провода сечением 6мм2 - 2.76мм. С учетом изоляции - 5мм. Провода 3 (нагруженных-2), следовательно, диаметр пучка - 10-15мм. Отсюда расстояние следующего порядка - 100-150мм можно считать в данном примере границей, за которой среду можно считать однородной и сплошной. Что бетон, что штукатурку, что грунт.
Со штукатуркой (стяжкой) есть один нюанс, заключающийся в том, что с одной стороны это расстояние может не выдерживаться. Но тут уже нужно смотреть на конкретные условия - если вокруг монолитный бетон с теплопроводностью 1.3-1.7, то он вполне может скомпенсировать эту неоднородность.
Но применять эти выкладки нужно тогда, когда есть полная уверенность в адекватности модели, когда нет возможности увеличить сечение кабеля или она слишком дорога. В данном, опять же, примере эти выкладки призваны оценить максимальную нагрузку, которую можно подключить к данной линии.
PS: и поправку на температуру стены забывать не следует.
Взводатор написал :
Ну тогда применяйте такое решение только с разрешения правообладателя этого проекта. А "соответствующий институт" - это еще не гарантия. Более того - повод вчитаться повнимательнее и покритичнее, если это действительно рабочий проект, по которому действительно будут вестись работы, а не "стадия N".
-Спасибо за разрешение, обязательно им воспользуюсь- и ни в коем случае не буду пользоваться утилитами, где прокладка в бетоне/штукатурке приравнена прокладке в земле...
Взводатор написал :
Valeryko, спасибо за ссылку на таблицу 1.3.23.
Дальше можете не читать - ссылок на нормативы не будет, а будут только противные Вам "рассуждения".
-Вам был задан КОНКРЕТНЫЙ вопрос:
Valeryko написал :
Сообщение от Взводатор
Места заливки в бетон тоже нужно проверить - для него справедливы условия "Nж кабель, проложенный в земле" и поправка по температуре - 30°С (для земли по умолчанию принимается 15°С).
Нормативные документы, приравнивающие прокладку в земле заливке в бетоне приведете?
Ваши "рассуждения" НИКАКОЙ ценности для РЕАЛЬНОЙ работы не представляют и ПУЭ/СП31 не заменят...
Взводатор написал :
Теперь оцениваем, когда этот бетон и эту штукатурку можно считать грунтом.
Никогда- поскольку в ПУЭ "в земле" есть,причем разной влажности и т.п., в "бетоне"- нет!
Взводатор написал :
При расстояниях сопоставимых с размерами источника - линейное убывание, при расстояниях одного порядка с источником - квадратичное убывание, дальше - кубическое убывание
Бред полный (я все же тепллоэнергетик еще)
Прежде всего потому, что допустимая длительная плотность тока НЕ РАСЧЕТНАЯ в ПУЭ, а тюн "эмпирическая" (впрочем, как и большинство формул/коэффициентов в теплотехнике)
Взводатор написал :
Со штукатуркой (стяжкой) есть один нюанс, заключающийся в том, что с одной стороны это расстояние может не выдерживаться. Но тут уже нужно смотреть на конкретные условия - если вокруг монолитный бетон с теплопроводностью 1.3-1.7, то он вполне может скомпенсировать эту неоднородность.
-Не касаясь того, что в КВАРТИРЕ "тяжелого бетона" скорее всего, просто нет, особенно влажного
и что его температура "немного" отличается от температуры земли...
Вас просили привести НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, а не "логические умозаключения" или "расчеты"...
Kamikaze написал :
все-таки только ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, а нормативного документа все нет...
Да
у Взводатора никаких нормативных документов, подтверждающих, что заливка в бетон тоже самое, что и кабель, проложенный в земле и допустимые токи там одинаковы