понятно.так все болееменее опытные мастера и делают.только кантер электронный кг на 15 и в бой

0
a.e.l.
a.e.l.
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Москва

Сообщений: 19

18.12.2008 в 22:27:57

да чо там...

Фреон не воробей... Вылетел - забей! © a.e.l.

0
ломастер
ломастер
Старожил

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

18.12.2008 в 22:30:32

a.e.l. написал : Фреон не воробей... Вылетел - забей! © a.e.l.

ну если вылетит R-410 после монтажа 45 кВт машины забить уже сложно будет :D

0
a.e.l.
a.e.l.
Новичок

Регистрация: 15.12.2008

Москва

Сообщений: 19

18.12.2008 в 22:32:54

у меня в 74 кВт машине 134 фреон

0
johnlc
johnlc
Старожил

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

18.12.2008 в 23:17:39

ломастер написал : ну если вылетит R-410 после монтажа 45 кВт машины забить уже сложно будет

это не азеотроп так что дозаправка после утечки не рекомендуется.

0
ломастер
ломастер
Старожил

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

19.12.2008 в 07:24:48

ломастер написал : ну если вылетит R-410 после монтажа 45 кВт машины забить уже сложно будет

Я имел в виду что 410 намного дороже, и его там много поэтому скрыть утечку врядли получится))

johnlc написал : это не азеотроп так что дозаправка после утечки не рекомендуется.

Кем не рекомендуется - вами? Вы путаете его с 407, в то время как 410 является псевдоазеотропной смесью(глайд порядка 0,1 град K)!!!
*для справки : На действующих установках в случае утечек R410 даже в паровой фазе(насыщенные пары) можно дозаправить контур(всегда в жидкой фазе) без слива и замены всего заправленного хладогента, но этого нельзя делать при работе на хладогентах с большим температурным глайдом, таких как 407 или зеотропные смеси категории HCFC.

0
ломастер
ломастер
Старожил

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

19.12.2008 в 07:44:06

2johnlc а так как R410 дороже 22, я сэкономил вам кучю бабла, теперь вы мой должник :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.12.2008 в 02:35:01

ломастер написал : Кем не рекомендуется - вами? Вы путаете его с 407, в то время как 410 является псевдоазеотропной смесью(глайд порядка 0,1 град K)!!!
*для справки : На действующих установках в случае утечек R410 даже в паровой фазе(насыщенные пары) можно дозаправить контур(всегда в жидкой фазе) без слива и замены всего заправленного хладогента

Хоть и псевдоазеотропная но смесь а посему дозаправлять можно только при незначительной утечки (не больше 1/3 хотя и в этом случае где гарантии что до вас уже не дозаправляли) при более значительной утечки надо все заправлять по новой. Опять же таки смотря что за утечка, если вы просто перекрыли клапана стравили весь фреон из трассы, потом её отвакуумировали и снова открыли клапана то в этом случае можно доливать столко сколько нужно.

0
basj.split
basj.split
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Анапа

Сообщений: 18

22.12.2008 в 02:21:01

вопрос такой.сегодня сплит смотрел,работает на обогрев плохо.но признаки фреона есть.конденсат с наружки льет как из ведра.по крайней мере рядом стоящие 12е сплиты и льют поменьше и греют лучше.может вытравил а . 5лет стоит.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.12.2008 в 02:35:03

2basj.split Давление мерять пробовали?

0
ломастер
ломастер
Старожил

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.12.2008 в 07:16:05

2ZveroBoy И что вам давление о многом говорит? к примеру этот сплит будет показывать 3,5 бар?