18.12.2008 в 22:18:26
понятно.так все болееменее опытные мастера и делают.только кантер электронный кг на 15 и в бой
18.12.2008 в 22:27:57
да чо там...
Фреон не воробей... Вылетел - забей! © a.e.l.
18.12.2008 в 22:30:32
a.e.l. написал : Фреон не воробей... Вылетел - забей! © a.e.l.
ну если вылетит R-410 после монтажа 45 кВт машины забить уже сложно будет :D
18.12.2008 в 22:32:54
у меня в 74 кВт машине 134 фреон
18.12.2008 в 23:17:39
ломастер написал : ну если вылетит R-410 после монтажа 45 кВт машины забить уже сложно будет
это не азеотроп так что дозаправка после утечки не рекомендуется.
19.12.2008 в 07:24:48
ломастер написал : ну если вылетит R-410 после монтажа 45 кВт машины забить уже сложно будет
Я имел в виду что 410 намного дороже, и его там много поэтому скрыть утечку врядли получится))
johnlc написал : это не азеотроп так что дозаправка после утечки не рекомендуется.
Кем не рекомендуется - вами?
Вы путаете его с 407, в то время как 410 является псевдоазеотропной смесью(глайд порядка 0,1 град K)!!!
*для справки :
На действующих установках в случае утечек R410 даже в паровой фазе(насыщенные пары) можно дозаправить контур(всегда в жидкой фазе) без слива и замены всего заправленного хладогента, но этого нельзя делать при работе на хладогентах с большим температурным глайдом, таких как 407 или зеотропные смеси категории HCFC.
19.12.2008 в 07:44:06
2johnlc а так как R410 дороже 22, я сэкономил вам кучю бабла, теперь вы мой должник :)
20.12.2008 в 02:35:01
ломастер написал : Кем не рекомендуется - вами? Вы путаете его с 407, в то время как 410 является псевдоазеотропной смесью(глайд порядка 0,1 град K)!!!
*для справки : На действующих установках в случае утечек R410 даже в паровой фазе(насыщенные пары) можно дозаправить контур(всегда в жидкой фазе) без слива и замены всего заправленного хладогента
Хоть и псевдоазеотропная но смесь а посему дозаправлять можно только при незначительной утечки (не больше 1/3 хотя и в этом случае где гарантии что до вас уже не дозаправляли) при более значительной утечки надо все заправлять по новой. Опять же таки смотря что за утечка, если вы просто перекрыли клапана стравили весь фреон из трассы, потом её отвакуумировали и снова открыли клапана то в этом случае можно доливать столко сколько нужно.
22.12.2008 в 02:21:01
вопрос такой.сегодня сплит смотрел,работает на обогрев плохо.но признаки фреона есть.конденсат с наружки льет как из ведра.по крайней мере рядом стоящие 12е сплиты и льют поменьше и греют лучше.может вытравил а . 5лет стоит.
22.12.2008 в 02:35:03
2basj.split Давление мерять пробовали?
23.12.2008 в 07:16:05
2ZveroBoy И что вам давление о многом говорит? к примеру этот сплит будет показывать 3,5 бар?