johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

23.12.2008 в 20:44:07

ломастер написал : 2johnlc а так как R410 дороже 22, я сэкономил вам кучю бабла, теперь вы мой должник

от мертвого осла уши, получите у пушкина (С) О Бендер. ;)
что же тогда ваш "псевдоазеотроп" в газовой фазе не заправляют если с ним все так замечательно.

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

23.12.2008 в 20:53:07

basj.split написал : Вопрос такой.сегодня сплит смотрел,работает на обогрев плохо.но признаки фреона есть.

в данном случает мерять надо как минимум температуру труб пара и жидкости (и давление естественно ) и температура наружного внутреннего воздуха была бы нужна.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

23.12.2008 в 21:18:24

johnlc написал : что же тогда ваш "псевдоазеотроп" в газовой фазе не заправляют если с ним все так замечательно.

ну надо подумать, почитать видимо не все так радужно
но тем неменее факт остается фактом и нечего фреон за зря переводить :)

johnlc написал : в данном случает мерять надо как минимум температуру труб пара и жидкости (и давление естественно ) и температура наружного внутреннего воздуха

интересно мереете перегрев и переохлаждение не в стационарных условиях? если меряете то чем каким прибором мереете T трубы и как ?

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

24.12.2008 в 19:40:51

ломастер написал : интересно мереете перегрев и переохлаждение не в стационарных условиях? если меряете то чем каким прибором мереете T трубы и как ?

приходится иногда в непонятных случаях, стыдно признатся меряю обычным термометром DT150 (присматривался к промышленным с 2 мя термопарами , купить пока жаба не позволяет...), т трубы меряется просто термометр под терму вполотную к трубе. погрешность конечно есть но одним манометром все равно бывает не обойтись...

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

24.12.2008 в 21:35:43

johnlc написал : стыдно признатся меряю обычным термометром DT150

из немногих специалистов в этой области с кем мне приходилось общаться в моем городе перегрев не мереет НИКТО многие даже не знают что это такое(мне уже эти их 3.5-4бара в печенках сидят) :( хотя в сложных случаях он позволяе экономить много времени ...

0
basj.split
basj.split
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Анапа

Сообщений: 18

24.12.2008 в 22:37:32

temp трассы померять не проблема.глвное знать какие перепады быть должны.и замеры где снимать.а разве по рабочему току компа не определиш?

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

25.12.2008 в 06:09:19

basj.split написал : temp трассы померять не проблема

я думаю как раз в этом- при измерении может достигаться большая инструментальная погрешность, нужен датчик с большой площадью и хорошим зажимом(такие есть у Testo)

basj.split написал : а разве по рабочему току компа не определиш?

чесно не знаю:), по току я смотрю чтобы он небыл сильно выше номинального... если для перегрева есть таблицы зависимости перегрева от Твнунренней температуры и наружней, то для токов такие таблицы мне не известны...

0
basj.split
basj.split
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Анапа

Сообщений: 18

25.12.2008 в 20:15:56

вот сегодня хитачи 9ку дозаправлял.до заправки прибор по току выдовал 2.1А. и примерно 12бар.
При наружной t=+7гр. дозаправлял пока прибор не показал 3.9-4.0А. после переключения на обогрев мануметр показал 23бар,а ток чуть подрос до 4.3-4.5А.причем в процессе эаправки замерзшая напорка оттаяла(явный признак насыщения).помоему так дозаправлять самый удобный способ.и надеюсь верный.

0
ломастер
ломастер
Резидент

Регистрация: 25.10.2006

Новосибирск

Сообщений: 5910

25.12.2008 в 20:34:41

basj.split написал : в процессе эаправки замерзшая напорка

краны обмерзают когда хреона очень мало (как одна из проблем)

basj.split написал : помоему так дозаправлять самый удобный способ.и надеюсь верный.

я так не считаю, я думаю что надо юзать перегрев и использовать хороший контактный датчик температуры...

0
basj.split
basj.split
Новичок

Регистрация: 16.12.2008

Анапа

Сообщений: 18

25.12.2008 в 21:06:49

ломастер написал : краны обмерзают когда хреона очень мало (как одна из проблем)

я ведь так и написал,а вот когда портики,на охлаждение,оттаяли все стало гуд.или неt?

0
johnlc
johnlc
Резидент

Регистрация: 22.12.2005

Сыктывкар

Сообщений: 4207

25.12.2008 в 21:13:38

ломастер написал : я так не считаю, я думаю что надо юзать перегрев и использовать хороший контактный датчик температуры...

поддерживаю ПС у нас монтажеры которых знаю ток при заправке не меряют, обычно давление всасывания на холодном режиме...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.