Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

22.12.2008 в 21:18:14

ALKO-ZVER написал : Так что... сколько контролёров, столько и типов норм различных... И чаще всего на эти нормы никто не обращает внимания, т.к. всё решается взяткой.

  • Это так и не так: если нарушение явное и не исправлено, взятки будете платить много раз...к Вам тогда- зная, что "рыльце в пуху" - как...мм.. мухи на мед будут лететь постоянно с проверками...

azus6 написал : Поэтому и применяются такие высоты подвеса,как указал Валерико

  • у меня в проекте и "в реале" не менее 3,5 метра, Вы же указали 6 (для ДРЛ-250)...
0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

22.12.2008 в 21:59:49

А у вас ДРЛ 250 ? Не 125? Какие светильники?
В светильниках закрытого типа теоретически можно применять даже в жилых помещениях.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

22.12.2008 в 22:51:38

azus6 написал : А у вас ДРЛ 250 ? Не 125? Какие светильники?
В светильниках закрытого типа теоретически можно применять даже в жилых помещениях.

-250

azus6 написал : Если меньше 5 метров,то в закрытых помещениях ДРЛ и Днат 250 запрещены. для ламп ДРЛ минимальная допустимая высота подвеса при мощности до 250 ватт -5 метров 250-400 --6 метров свыше 400--8-10 метров. Для ламп ДНат значения увеличиваются в 1,5-2 раза.

  • я поменял ДРЛ на МГЛ и ДНаТ, высота ДРЛ-250 в помещении у меня по проекту до 3,5 метров(ниже- ЛДС 2х40Вт) и ПОЭТОМУ Вы меня этой инфо просто напугали... :swoon
0
Вложение
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

23.12.2008 в 00:05:29

По указанной ссылке ясно написано
Рекомендуемая высота установки: 5-10м ТУ У 3.62-00214267-016-95 Да достаточно взглянуть на фото данного светильника,как все ясно. Светильник прямого света ,типа "глубокоизлучатель" уплотненный с прозрачным стеклом.
На 3,5 метра вешать НЕЛЬЗЯ. (я бы не стал---здоровье дороже) .
Четко же оговорено---5-10 метров.

Ниже 5 метров лампы ДРЛ допускается применять только в светильниках закрытого типа РАССЕЯННОГО и ОТРАЖЕННОГО света. С матовым\молочным стекло. Пример ---светильник Шм. Шар молочного стекла. Имеет 2 исполнения . диаметр 25 мм -для ламп 125 ватт диаметр 35 мм --для ламп 250 ватт.

Рекомендуемая высота подвеса---3-4 метра. Область применения---общественные и административные помещения

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

23.12.2008 в 00:43:51

azus6 написал : Да достаточно взглянуть на фото данного светильника,как все ясно. Светильник прямого света ,типа "глубокоизлучатель" уплотненный с прозрачным стеклом.
На 3,5 метра вешать НЕЛЬЗЯ. (я бы не стал---здоровье дороже) .
Четко же оговорено---5-10 метров.

???

  • У меня в проекте- ЧЕТКО ОГОВОРЕНО - не менее 3,5 метра -в моей цитате:

Valeryko написал : "Пособии по расчету и проектированию естественного, искусственного и совмещенного освещения" ( к бывшему СНиП II-4-79, нынешнему СНиП 23-05-95) п.5.39..
".....Светильники с ДРЛ- 250-2000 с КСС Д, рекомендуется использовать в помещениях до 6-7 м....... Светильники с ДРЛ- 250-2000 с КСС Г, рекомендуется использовать в помещениях до 10-11 м.."

  • но вот про > Сообщение от azus6 Если меньше 5 метров,то в закрытых помещениях ДРЛ и Днат 250 запрещены. для ламп ДРЛ минимальная допустимая высота подвеса при мощности до 250 ватт -5 метров 250-400 --6 метров свыше 400--8-10 метров. Для ламп ДНат значения увеличиваются в 1,5-2 раза.

-что-то нигде не нашел...

azus6 написал : Ниже 5 метров лампы ДРЛ допускается применять только в светильниках закрытого типа РАССЕЯННОГО и ОТРАЖЕННОГО света. С матовым\молочным стекло.

  • очень интересно... и откуда такие материалы?
0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

23.12.2008 в 10:42:14

Справочник электромонтера ,1987 год

0
ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Новичок

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

30.12.2008 в 13:27:11

Valeryko написал : -250

Эту тему я начал иза-за родственных светильников, кстати. Вот они: http://zao-tehnolog.ru/page484316 Вешали мы их как можно, выше, для лучшей освешённости. Высота не меньше 7-ми метров была у нас. Светильники закрытого типа, т.к. по пожарным нормам нельзя другие было на складе. В результате проблема с "лишним" током, которую уже устранить сложновато из-за высоты большой и необходимости наличия освещения почти постоянного + к этому, постоянное перегорание ламп ДРЛ-250... Проблемма в производителе ламп или в том, что светильник закрытого типа и грееется сильно???

Valeryko написал :

  • я поменял ДРЛ на МГЛ и ДНаТ

И что нужно сделать, чтобы сменить лампы ДРЛ на МГЛ в них?... И будет ли индуктивная нагрузка дополнительная при этом, как с ДРЛ-ками?... В некоторых местах я бы хотел попробовать так сделать, но даже не знаю, как... :-(

0
ALKO-ZVER
ALKO-ZVER
Новичок

Регистрация: 17.04.2008

Уфа

Сообщений: 39

30.12.2008 в 13:29:50

azus6 написал : Справочник электромонтера ,1987 год

И такой литературы не так уж и мало, кстати... Так что, какждый верит тому, чему хочет... А проектанты сейчас, бывает, вообще такого не читают ничего, и даже сами не представляют, что тварят...:(

0
Napalm
Napalm
Новичок

Регистрация: 02.01.2007

Новосибирск

Сообщений: 98

30.12.2008 в 20:44:23

ALKO-ZVER написал : И что нужно сделать, чтобы сменить лампы ДРЛ на МГЛ в них?... И будет ли индуктивная нагрузка дополнительная при этом, как с ДРЛ-ками?... В некоторых местах я бы хотел попробовать так сделать, но даже не знаю, как... :-(

Установить ИЗУ и поставить МГЛ совместимую с дросселем ДРЛ

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

30.12.2008 в 23:54:54

ALKO-ZVER написал : Эту тему я начал иза-за родственных светильников, кстати. Вот они: http://zao-tehnolog.ru/page484316 Вешали мы их как можно, выше, для лучшей освешённости. Высота не меньше 7-ми метров была у нас. Светильники закрытого типа, т.к. по пожарным нормам нельзя другие было на складе.

  • у нас пожароопасное производство,поэтому тоже со стеклом

ALKO-ZVER написал : В результате проблема с "лишним" током, которую уже устранить сложновато из-за высоты большой и необходимости наличия освещения почти постоянного + к этому, постоянное перегорание ламп ДРЛ-250... Проблемма в производителе ламп или в том, что светильник закрытого типа и грееется сильно???

  • и то и другое- и еще дросселей качество сильно упало
  • и Украина и Россия "хулиганят" , похоже, недокладывая ртуть в угоу "евронормам", китайский Космос тоже ненамного лучше оказался...

ALKO-ZVER написал : И что нужно сделать, чтобы сменить лампы ДРЛ на МГЛ в них?... И будет ли индуктивная нагрузка дополнительная при этом, как с ДРЛ-ками?... В некоторых местах я бы хотел попробовать так сделать, но даже не знаю, как... :-(

  • надо смотреть, для МГЛ нужно и дроссель и ИЗУ менять, для некоторых ДНат вроде бы только ИЗУ добавить...
  • но дроссели разные ТЕПЕРЬ- можно и не угадать...
0
Napalm
Napalm
Новичок

Регистрация: 02.01.2007

Новосибирск

Сообщений: 98

31.12.2008 в 12:05:35

Valeryko написал : надо смотреть, для МГЛ нужно и дроссель и ИЗУ менять

Не обязательно, например отечественная ДРИ250 по параметрам полностью совпдает с ДРЛ250, Philips HPI-T 250 может включаться с дросселем от ДНаТ или ДРЛ изменяется только цветовая температура

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу