Аватар пользователя
Zeleniy

Местный

Регистрация: 01.08.2008

Киев

Сообщений: 20

22.12.2008 в 13:38:10

Гложет сомнение - подойдут ли приобретенные коллекторы для задуманной системы отопления.:confused:

Вот решил спросить у знающих людей: Купил коллекторы с термостатическими клапанами на "подаче" и регуляторами расхода на "обратке" (см. рисунок, тип HKV), а оказывается они предназначены для устройства "теплых полов" - позже выяснил, что для радиаторного отопления необходимы коллекторы попроще, тип R (см. соотв. рисунок). Мне то надо для радиаторного отопления (4шт.) + один контур теплого пола (5кв.м). Вот мучает мысль: использовать то что уже имею или покупать новые коллекторы. По большому счету с поставленной задачей должны справиться оба типа коллекторов, в коллекторе HKV деталюшек побольше, а принцип работы тот же, что и у коллектора R, но гложет сомнение: нет ли каких-нибудь подводных камней в этих деталюшках?.. Кроме того, было бы неплохо понять, как соединять коллекторы HKV с МП трубой. :o

Заранее благодарен, за любой ответ.

С ув. Zeleniy

P.S. Через ПОИСК не помогло...

0
Вложение
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

22.12.2008 в 22:33:33

спи хорошо-сгодятся коллекторы. соединять этим или подобным http://www.vesta-trading.ru/product-3.4.11.htm, а вот для теплого пола смесительный узел нужен, а то пятки поджаришь...

0
Аватар пользователя
Zeleniy

Местный

Регистрация: 01.08.2008

Киев

Сообщений: 20

23.12.2008 в 10:51:54

2Байпасс Всётаки, как замечательно, что есть добрые люди. Огромное спасибо. А чтобы пятки не поджарить от тёплого пола, я планирую на обратке контура теплого пола установить вентиль Heimeier RTL (см. рисунок). Думаю эта штуковина справится с задачей, площадь маленькая - 5кв.м

С ув. Zeleniy

0
Вложение
Аватар пользователя
Дядя Сёма°

Местный

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

23.12.2008 в 10:58:47

2Zeleniy

Очень хорошо получится. Опытным путем выставляешь требуемое положение ругулятора на обратке и наслаждаешься комфортом. У меня была подобная ситуация в одном загородном домике. Югославы собирали систему. Регуляторы на "подающем" открыл на полную, а то зажимались сами при повышении температуры в котельной. Терморегуляторы на обратке смог врезать в помещениях, где пол размотан. Колебания температуры пола не превышают 2-х градусов за неделю.

А на ветвях радиаторов вообще все пооткрывал. Термостаты на самих батареях нормально обеспечивают регулировку и поддержание температуры.

0
Аватар пользователя
Zeleniy

Местный

Регистрация: 01.08.2008

Киев

Сообщений: 20

23.12.2008 в 11:19:13

2Дядя Сёма° Так я "правильным путем иду, товарищи"!!! После Вашего коментария я еще уверенней стал в своих планах. Это радует, что такая система уже положительно себя зарекомендовала.

Спасибо.

С ув. Zeleniy

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу