Аватар пользователя
mr.Pioneer

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

22.12.2008 в 23:01:37

Добрый день! Стоит задача по переносу стояка ГВС вправо на 10 см с последующей установкой нового ПС (Сунержа). Стояк очень горячий 9 этаж 10 этажного дома дому около 8 лет. Начать перенос (изгиб трубы) необходимо как можно ближе к полу и потолку. В дальнейшем труба будет зашита в короб из гипрока. Водопроводчик предлагает использовать неотоженную медную трубу 28 с использованием фитингов с затяжкой и перейти на стояк через gebo. Как Вам это решение или лучше воспользоваться дедовским способом :) "сварка" обычной железной трубы? Очень не хочется видеть соседей снизу во сне:swoon и наяву! Заранее спасибо!

0
Вложение
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

22.12.2008 в 23:08:13

подумайте-а так ли необходим перенос?

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

22.12.2008 в 23:12:35

mr.Pioneer написал : Водопроводчик предлагает использовать неотоженную медную трубу 28 с использованием фитингов с затяжкой и перейти на стояк через gebo. Как Вам это решение или лучше воспользоваться дедовским способом "сварка" обычной железной трубы? Очень не хочется видеть соседей снизу во сне и наяву

только стальная труба и сварка.соединений минимум а вот простоит это еще лет 50... Если хочется спать спокойно то лучше все-таки один раз сделать ,но хорошо.Тем более со стояком горячей воды да еще на 9 этаже.Пожалейте соседей снизу.

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
mr.Pioneer

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

22.12.2008 в 23:25:04

Байпасс написал : подумайте-а так ли необходим перенос?

Перенос необходим - нифига не лезет душевая кабина!

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

22.12.2008 в 23:30:05

mr.Pioneer написал : Перенос необходим - нифига не лезет душевая кабина!

переносите но только стальной трубой

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
mr.Pioneer

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

22.12.2008 в 23:40:01

Zhek@ написал : переносите но только стальной трубой

еще вопрос: лучше варить газом ?

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

22.12.2008 в 23:45:37

да главное чтоб у сварщика руки из нужного места росли.При электросварке возможен непровар трубы.Хотя это опять же от рук сварного зависит

зы:закаркасили старый проем капитально...не слишком часто перемычки??::eek:

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
mr.Pioneer

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

22.12.2008 в 23:52:32

Zhek@ написал : да главное чтоб у сварщика руки из нужного места росли.При электросварке возможен непровар трубы.Хотя это опять же от рук сварного зависит

еще вопрос: "входной кран" в квартиру должен быть расположен рядом со стояком (5-10 cм.) или можно приварить кусок (1 - 1.5 м.) трубы 1/2 к стояку и затем установить "входной кран"?

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

23.12.2008 в 00:00:46

mr.Pioneer написал : входной кран" в квартиру должен быть расположен рядом со стояком (5-10 cм.)

конечно чем ближ тем лучше,но не принципиально.Главное чтоб этот длинный отвод был закреплен хомутом к стене.

0

Сантехнические работы Москва и область

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу