ink_mast написал : И чем это поможет. Теперь проблема - СОСЕД.

Вы лучше скажите: Это возможно?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 00:46:56

haramamburu написал : Стояк воды или электро? - И там и там ниче никто не скажет, просто есть понятие - "сопротивление" "петли" (фаза- нуль)

А диэлектрик. Я могу по сопротивлению это определить? Заряд до меня не дойдет.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.03.2010 в 00:47:06

ink_mast написал : В Нете не нашел, а где цепь разорвана?

Вся премудрость в - длинне струи! Дополнительно - заземление ствола (сопла), нетокопроводящих шлангов и банальных ботов(в смысле диэлектрических). В сетях -еще и шины пылесосят, на высокой стороне... Мне на десятке с УВН-ом, не уютно, как-то.

ink_mast написал : А то что течет в батареях - можно назвать водой?

Обзывают теплоносителем, прошедшим водоподготовку...

ink_mast написал : Мне бы проверить какое безопасное сопротивление должно быть по стоякам

Не нормируется. Еще и потенциал можете найти, относительно своего ноля...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.03.2010 в 00:49:10

ink_mast написал : А диэлектрик. Я могу по сопротивлению это определить? Заряд до меня не дойдет.

Мысль я вашу не понял

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 00:51:05

haramamburu написал : ТОлько что был второй

А вы случаем не "сферический житель" в "сферическом вакууме"?

Извините ошибся, у нас 3:47, и здесь много инфы получил вроде с защитой помогли разобраться, но сосед появился. (Это через 2 года как я так живу). И уже неделю ложусь в 4. Надо ведь электрику исправить.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 00:52:32

haramamburu написал : Вы лучше скажите: Это возможно?

Разузнаю.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.03.2010 в 00:53:02

ПPOPAБ написал : Вся премудрость в - длинне струи! Дополнительно - заземление ствола (сопла), нетокопроводящих шлангов и банальных ботов(в смысле диэлектрических).

И мокрые "мойщики" "машинку " не землили? Макароны без кетчупа ели? :)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 00:58:45

ПPOPAБ написал : Мысль я вашу не понял

Думал замерить сопротивление, есть ли металлическая связь. А по воде даже не знаю.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 01:00:36

ПPOPAБ написал : Еще и потенциал можете найти, относительно своего ноля...

Непонятно. Для чего это.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

07.03.2010 в 01:04:19

ink_mast написал : Непонятно. Для чего это.

ПРОРАБ имел ввиду перекос

зы я пошел спать

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 01:05:40

haramamburu написал : А можть нах все что "выше" и взять РЕ (индивидуально) с ГРЩ?

Усе, узнал! РЕ нет.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 01:11:51

haramamburu написал : ПРОРАБ имел ввиду перекос

Я замерю по трем фазам и нулем.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

07.03.2010 в 01:17:25

haramamburu,ПPOPAБ, Огромное спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.03.2010 в 02:50:34

haramamburu написал : И мокрые "мойщики" "машинку " не землили? Макароны без кетчупа ели?

ПОТ РМ-016-2001 6. ОБМЫВ И ЧИСТКА ИЗОЛЯТОРОВ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ "Кетчуп" - на мои макароны... С расстояния 3-4 метра, сплошной струей поливают 10 000 вольт.

0
Аватар пользователя
Megavolt1000

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 7

12.03.2010 в 14:57:09

Здравствуйте! Прочитал на этом (и не только) форуме большинство FAQ и прикрепленных веток по заземлению/занулению в старом жил.фонде, но однозначного ответа на свой частный случай не нашел.

Вопрос 1.

Стояк 4-хпроводный (см. картинки-вложения). Правомерно ли зануление, выполненное для 2х квартир в целом и для стиральных машин остальных квартир.

Вопрос 1а: какова марка и сечение стояковой магистрали в моем случае?

Вопрос 2:

Сообщение от ПУЭ-7 7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.

Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.

В чем смысл требования именно такого сечения? Начиная именно с указанных значений ниже вероятность отгорания нуля?

Вопрос 3:

Сообщение от ПУЭ-7 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Получается, что использование каскада УЗО для защиты всей квартиры (включая приемники, подключенные НЕ через розетки) недопустимо? И реле защиты от перенапряжений должно разрывать только фазу?

Заранее благодарю за ответы.