12.03.2010 в 21:41:51

Друзья! Прокомментируйте относительно применения УЗО без зануления, т.е. как здесь часто советуют. Работать-то оно будет (хоть и не превентивно), но будет разрывать PEN проводник, что нельзя.

Замечу, что в моем стояке перед счетчиками раньше стояли 2-хполюсные рубильники. Как это объяснить? Или в 2-хпроводке можно было разрывать оба провода?

Спасибо.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 21:46:54

Dachnik77 написал : Хоть бы один пример првели (исключая воровство РЕ )

Вам - не буду. Вы хамите и устраиваете клоунаду.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2010 в 21:48:04

ink_mast написал : А если есть земля, то все равно зануляться?

Что такое "земля"?

См. 8 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление. 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?

В жилых и общественных зданиях ПУЭ требуют применять систему заземления TN, в которой корпуса электроприборов присоединяются к глухозаземленной нейтрали источника питания. Заземление корпусов электроприборов на отдельную "землю" - не допускается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 21:51:10

Megavolt1000 написал : Прокомментируйте относительно применения УЗО без зануления

Если речь о приборах, у которых вилка с "заземлением", то

Kamikaze написал : Защитное зануление электроприборов с трехполюсной вилкой по ПУЭ - обязательно.

Насчёт остального, вам уже писали

Kamikaze написал : Речь в п.1.7.145 идет о коммутации защитного проводника ("заземления"), а через УЗО проходит рабочий ноль, а не защитный. В вашем случае, с четырехпроводным стояком разделение толстого PEN стояка на РЕ и N производится до УЗО, L и N проходят через УЗО, а РЕ идет мимо него.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

12.03.2010 в 21:55:53

Megavolt1000 написал : Или в 2-хпроводке можно было разрывать оба провода?

Можно.

PEN есть только в 3х фазной сети. В 2х фазной - рабочий ноль

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2010 в 21:56:09

Megavolt1000 написал : но будет разрывать PEN проводник, что нельзя.

Замечу, что в моем стояке перед счетчиками раньше стояли 2-хполюсные рубильники. Как это объяснить?
Или в 2-хпроводке можно было разрывать оба провода?

Разберитесь с понятиями N, РЕ и PEN: 7 - Термины и определения. Часто применяемые сокращения. Если нулевой провод используется только для работы электроприборов - это N Если провод используется для зануления (заземления) корпусов электроприборов - это РЕ Если нулевой провод используется и для работы электроприборов и для зануления корпусов электроприборов - это PEN. Коммутировать РЕ и ПЕН - нельзя. N - можно, но только одновременно с фазой(-ми).

В двухпроводке PEN не допускается (См. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106288, пояты 1-6). Нулевой провод в двухпроводке - это N. Его нельзя использовать для зануления (нельзя делать перемычку с клеммы N на клемму РЕ в розетке).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Megavolt1000
Megavolt1000
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 7

12.03.2010 в 21:57:06

Еще раз повторю: здесь часто советуют ставить УЗО+барьер и не зануляться. При таком раскладе в квартиру входит PEN, который разрывать нельзя. А перед счетчиками были двухполюсные рубильники. Или это требование появилось только в 7 ПУЭ?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.03.2010 в 21:58:23

Smily написал : УЗО есть слово "защитное", то оно "полюбому защищает".

Согласен не по - любому. Но кто мешает использовать резервирование (если не доверяете) для повышения надежности и своевременное ТО.

Smily написал : Вы о какой земле?

ink_mast написал : Может лучше всем подъездом подойти к решению проблемы и сделать выделенную линию для защиты - не так накладно.

Пост автора №390 пропущен, проверьте!

0
Megavolt1000
Megavolt1000
Новичок

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 7

12.03.2010 в 21:59:34

Пока писал, уже ответили :) Спасибо, Kamikaze!

Т.е. ответвление от стоякового PEN в мою квартиру уже N ? Если, конечно, я не посоединял ноль с землей в розетках :)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 22:00:57

Megavolt1000 написал : Еще раз повторю: здесь часто советуют ставить УЗО+барьер и не зануляться.

Странно... По моему, наоборот, советуют по возможности зануляться.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2010 в 22:03:22

Megavolt1000 написал : Т.е. ответвление от стоякового PEN в мою квартиру уже N ? Если, конечно, я не посоединял ноль с землей в розетках

Совершенно верно. Сделав перемычку с клеммы N на клемму РЕ в розетке Вы по факту будете использовать ноль как PEN, но так делать нельзя.

Правильно - ответвить от стоякового PEN два нуля: рабочий N и защитный РЕ и использовать каждый по своему назначению.