12.03.2010 в 21:35:01
Smily написал : Для сведения, в случае аварии, неисправности, 5-ти проводный стояк более опасен чем 4-х проводный
Это, пожалуй, слишком сказано :). Хоть бы один пример првели (исключая воровство РЕ :))
12.03.2010 в 21:37:48
ink_mast написал : 2Smily а как же быть с зарубежными аналогами, прошедших сертификацию?
Дело в том, что Dachnik77, вырвал фразу из контекста. Dachnik77, начав знакомится с удивительным миром электричества, пытался доказать, что раз в абривиатуре УЗО есть слово "защитное", то оно "полюбому защищает". Вдоволь насмеявшись, над таким "супераргументом" я в качестве контраргумента оттмктил, что в "РФ нет УЗО", т.к это называется ВДТ, и у буржуев, кстати, аналогичное название. Это выключатель, а не мифический защитный амулет дающий "иммунитет к молнии".
ink_mast написал : А если есть земля, то все равно зануляться?
Вы о какой земле?
12.03.2010 в 21:41:51
Друзья! Прокомментируйте относительно применения УЗО без зануления, т.е. как здесь часто советуют. Работать-то оно будет (хоть и не превентивно), но будет разрывать PEN проводник, что нельзя.
Замечу, что в моем стояке перед счетчиками раньше стояли 2-хполюсные рубильники. Как это объяснить? Или в 2-хпроводке можно было разрывать оба провода?
Спасибо.
12.03.2010 в 21:46:54
Dachnik77 написал : Хоть бы один пример првели (исключая воровство РЕ )
Вам - не буду. Вы хамите и устраиваете клоунаду.
12.03.2010 в 21:48:04
ink_mast написал : А если есть земля, то все равно зануляться?
Что такое "земля"?
См.
В жилых и общественных зданиях ПУЭ требуют применять систему заземления TN, в которой корпуса электроприборов присоединяются к глухозаземленной нейтрали источника питания. Заземление корпусов электроприборов на отдельную "землю" - не допускается.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.03.2010 в 21:51:10
Megavolt1000 написал : Прокомментируйте относительно применения УЗО без зануления
Если речь о приборах, у которых вилка с "заземлением", то
Kamikaze написал : Защитное зануление электроприборов с трехполюсной вилкой по ПУЭ - обязательно.
Насчёт остального, вам уже писали
Kamikaze написал : Речь в п.1.7.145 идет о коммутации защитного проводника ("заземления"), а через УЗО проходит рабочий ноль, а не защитный. В вашем случае, с четырехпроводным стояком разделение толстого PEN стояка на РЕ и N производится до УЗО, L и N проходят через УЗО, а РЕ идет мимо него.
12.03.2010 в 21:55:53
Megavolt1000 написал : Или в 2-хпроводке можно было разрывать оба провода?
Можно.
PEN есть только в 3х фазной сети. В 2х фазной - рабочий ноль
12.03.2010 в 21:56:09
Megavolt1000 написал : но будет разрывать PEN проводник, что нельзя.
Замечу, что в моем стояке перед счетчиками раньше стояли 2-хполюсные рубильники. Как это объяснить?
Или в 2-хпроводке можно было разрывать оба провода?
Разберитесь с понятиями N, РЕ и PEN:
В двухпроводке PEN не допускается (См.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.03.2010 в 21:57:06
Еще раз повторю: здесь часто советуют ставить УЗО+барьер и не зануляться. При таком раскладе в квартиру входит PEN, который разрывать нельзя. А перед счетчиками были двухполюсные рубильники. Или это требование появилось только в 7 ПУЭ?
12.03.2010 в 21:58:23
Smily написал : УЗО есть слово "защитное", то оно "полюбому защищает".
Согласен не по - любому. Но кто мешает использовать резервирование (если не доверяете) для повышения надежности и своевременное ТО.
Smily написал : Вы о какой земле?
ink_mast написал : Может лучше всем подъездом подойти к решению проблемы и сделать выделенную линию для защиты - не так накладно.
Пост автора №390 пропущен, проверьте!
12.03.2010 в 21:59:34
Пока писал, уже ответили :) Спасибо, Kamikaze!
Т.е. ответвление от стоякового PEN в мою квартиру уже N ? Если, конечно, я не посоединял ноль с землей в розетках :)
12.03.2010 в 22:00:57
Megavolt1000 написал : Еще раз повторю: здесь часто советуют ставить УЗО+барьер и не зануляться.
Странно... По моему, наоборот, советуют по возможности зануляться.
12.03.2010 в 22:03:22
Megavolt1000 написал : Т.е. ответвление от стоякового PEN в мою квартиру уже N ? Если, конечно, я не посоединял ноль с землей в розетках
Совершенно верно. Сделав перемычку с клеммы N на клемму РЕ в розетке Вы по факту будете использовать ноль как PEN, но так делать нельзя.
Правильно - ответвить от стоякового PEN два нуля: рабочий N и защитный РЕ и использовать каждый по своему назначению.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.03.2010 в 22:06:07
А так не понятно было?
Kamikaze написал : В вашем случае, с четырехпроводным стояком разделение толстого PEN стояка на РЕ и N производится до УЗО, L и N проходят через УЗО, а РЕ идет мимо него.
12.03.2010 в 22:11:52
Kamikaze написал : Совершенно верно. Сделав перемычку с клеммы N на клемму РЕ в розетке Вы по факту будете использовать ноль как PEN, но так делать нельзя.
Вот поэтому люди(не электрики) путают что и как при занулении, говорят что понятно, а делают не так.