Аватар пользователя
Dachnik77

Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

12.03.2010 в 21:35:01

Smily написал : Для сведения, в случае аварии, неисправности, 5-ти проводный стояк более опасен чем 4-х проводный

Это, пожалуй, слишком сказано :). Хоть бы один пример првели (исключая воровство РЕ :))

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 21:37:48

ink_mast написал : 2Smily а как же быть с зарубежными аналогами, прошедших сертификацию?

Дело в том, что Dachnik77, вырвал фразу из контекста. Dachnik77, начав знакомится с удивительным миром электричества, пытался доказать, что раз в абривиатуре УЗО есть слово "защитное", то оно "полюбому защищает". Вдоволь насмеявшись, над таким "супераргументом" я в качестве контраргумента оттмктил, что в "РФ нет УЗО", т.к это называется ВДТ, и у буржуев, кстати, аналогичное название. Это выключатель, а не мифический защитный амулет дающий "иммунитет к молнии".

ink_mast написал : А если есть земля, то все равно зануляться?

Вы о какой земле?

0
Аватар пользователя
Megavolt1000

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 7

12.03.2010 в 21:41:51

Друзья! Прокомментируйте относительно применения УЗО без зануления, т.е. как здесь часто советуют. Работать-то оно будет (хоть и не превентивно), но будет разрывать PEN проводник, что нельзя.

Замечу, что в моем стояке перед счетчиками раньше стояли 2-хполюсные рубильники. Как это объяснить? Или в 2-хпроводке можно было разрывать оба провода?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 21:46:54

Dachnik77 написал : Хоть бы один пример првели (исключая воровство РЕ )

Вам - не буду. Вы хамите и устраиваете клоунаду.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2010 в 21:48:04

ink_mast написал : А если есть земля, то все равно зануляться?

Что такое "земля"?

См. 8 - Краткие теоретические сведения: защитное зануление. 20 - Каким образом сделано заземление электроплит в домах с четырех(пяти)проводным стояком?

В жилых и общественных зданиях ПУЭ требуют применять систему заземления TN, в которой корпуса электроприборов присоединяются к глухозаземленной нейтрали источника питания. Заземление корпусов электроприборов на отдельную "землю" - не допускается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 21:51:10

Megavolt1000 написал : Прокомментируйте относительно применения УЗО без зануления

Если речь о приборах, у которых вилка с "заземлением", то

Kamikaze написал : Защитное зануление электроприборов с трехполюсной вилкой по ПУЭ - обязательно.

Насчёт остального, вам уже писали

Kamikaze написал : Речь в п.1.7.145 идет о коммутации защитного проводника ("заземления"), а через УЗО проходит рабочий ноль, а не защитный. В вашем случае, с четырехпроводным стояком разделение толстого PEN стояка на РЕ и N производится до УЗО, L и N проходят через УЗО, а РЕ идет мимо него.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

12.03.2010 в 21:55:53

Megavolt1000 написал : Или в 2-хпроводке можно было разрывать оба провода?

Можно.

PEN есть только в 3х фазной сети. В 2х фазной - рабочий ноль

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2010 в 21:56:09

Megavolt1000 написал : но будет разрывать PEN проводник, что нельзя.

Замечу, что в моем стояке перед счетчиками раньше стояли 2-хполюсные рубильники. Как это объяснить?
Или в 2-хпроводке можно было разрывать оба провода?

Разберитесь с понятиями N, РЕ и PEN: 7 - Термины и определения. Часто применяемые сокращения. Если нулевой провод используется только для работы электроприборов - это N Если провод используется для зануления (заземления) корпусов электроприборов - это РЕ Если нулевой провод используется и для работы электроприборов и для зануления корпусов электроприборов - это PEN. Коммутировать РЕ и ПЕН - нельзя. N - можно, но только одновременно с фазой(-ми).

В двухпроводке PEN не допускается (См. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=106288, пояты 1-6). Нулевой провод в двухпроводке - это N. Его нельзя использовать для зануления (нельзя делать перемычку с клеммы N на клемму РЕ в розетке).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Megavolt1000

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 7

12.03.2010 в 21:57:06

Еще раз повторю: здесь часто советуют ставить УЗО+барьер и не зануляться. При таком раскладе в квартиру входит PEN, который разрывать нельзя. А перед счетчиками были двухполюсные рубильники. Или это требование появилось только в 7 ПУЭ?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.03.2010 в 21:58:23

Smily написал : УЗО есть слово "защитное", то оно "полюбому защищает".

Согласен не по - любому. Но кто мешает использовать резервирование (если не доверяете) для повышения надежности и своевременное ТО.

Smily написал : Вы о какой земле?

ink_mast написал : Может лучше всем подъездом подойти к решению проблемы и сделать выделенную линию для защиты - не так накладно.

Пост автора №390 пропущен, проверьте!

0
Аватар пользователя
Megavolt1000

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Москва

Сообщений: 7

12.03.2010 в 21:59:34

Пока писал, уже ответили :) Спасибо, Kamikaze!

Т.е. ответвление от стоякового PEN в мою квартиру уже N ? Если, конечно, я не посоединял ноль с землей в розетках :)

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 22:00:57

Megavolt1000 написал : Еще раз повторю: здесь часто советуют ставить УЗО+барьер и не зануляться.

Странно... По моему, наоборот, советуют по возможности зануляться.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.03.2010 в 22:03:22

Megavolt1000 написал : Т.е. ответвление от стоякового PEN в мою квартиру уже N ? Если, конечно, я не посоединял ноль с землей в розетках

Совершенно верно. Сделав перемычку с клеммы N на клемму РЕ в розетке Вы по факту будете использовать ноль как PEN, но так делать нельзя.

Правильно - ответвить от стоякового PEN два нуля: рабочий N и защитный РЕ и использовать каждый по своему назначению.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.03.2010 в 22:06:07

А так не понятно было?

Kamikaze написал : В вашем случае, с четырехпроводным стояком разделение толстого PEN стояка на РЕ и N производится до УЗО, L и N проходят через УЗО, а РЕ идет мимо него.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.03.2010 в 22:11:52

Kamikaze написал : Совершенно верно. Сделав перемычку с клеммы N на клемму РЕ в розетке Вы по факту будете использовать ноль как PEN, но так делать нельзя.

Вот поэтому люди(не электрики) путают что и как при занулении, говорят что понятно, а делают не так.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.