isot написал : но неужто нет более простого пути
Есть, но не самый дешёвый. Модульно-штыревая система. Стальные омеднённые штыри забиваются перфоратором (отбойником) SDS-max.
04.05.2010 в 12:21:13
isot написал : но неужто нет более простого пути
Есть, но не самый дешёвый. Модульно-штыревая система. Стальные омеднённые штыри забиваются перфоратором (отбойником) SDS-max.
25.05.2010 в 23:56:50
Kamikaze написал : Такой способ "заземления" нарушает требование ряда пунктов ПУЭ:
Последних двух или трёх ПУЭ..Как же мы раньше жили...А практика показывает что более 90 % электроустановок не соответствует 7 ПУЭ...А иногда смотриш на разрушенную изоляцию и думаеш-почему ещё не сгорели. В практике беспредел...А что более поражает когда аборигены предлагают выпить и искренне удивляются что электрик не пьёт в рабочее время..Это показатель отношения к работе специальнообученных...А дилетантов море...
01.06.2010 в 13:03:51
Kamikaze написал : Организация системы заземления TN-C-S в частном доме
Kamikaze написал : Ключевые моменты:
- PEN-проводник с ВЛ подключается непосредственно на шину РЕ щитка, без каких бы то ни было коммутационных аппаратов в его цепи.
Kamikaze написал : Организация системы заземления ТТ в частном доме
Kamikaze написал : Ключевые моменты:
- Нулевой провод с ВЛ не соединяется с местным ЗУ и шиной РЕ.
Что такое "Нулевой провод" и что за чехарда с терминами ??? Пишите PEN или "Нулевой защитный проводник" - но про все системы единообразно
01.06.2010 в 13:18:43
Kamikaze написал : Организация системы заземления TN-C-S в частном доме
Kamikaze написал :
- Сечение PEN-проводника должно быть не менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди.
Что входит со столба неизвестно, но далее скрутка и провод ПВС 6мм - значит система ТN-C-S не подходит ?
Kamikaze написал :
- В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.
В каких случаях это может представлять опасность ? Как-то можно подсоединить какой-нибудь электроприбор, чтобы в случае появления таких токов, он начинал работать ?
Kamikaze написал :
- В здании должна быть выполнена СУП, соединенная или совмещенная с шиной РЕ ВУ или ВРУ (см. пост #40).
А если дом деревянный и нет металлических труб - то что соединять, газовую трубу что ли ? Система ТN-C-S не исключается ? Газовую трубу можно использовать в качестве "естественного заземлителя" в дополнение к уголкам ? Если нет, то каково минимальное расстояние уголков от трубы ?
02.06.2010 в 14:41:10
SergeyE написал : Что такое "Нулевой провод" и что за чехарда с терминами ???
На ВЛ это- PEN, совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник.
SergeyE написал : Пишите PEN или "Нулевой защитный проводник" - но про все системы единообразно
На ВЛ разделение ноля на рабочий и защитный практически не бывает.
SergeyE написал : Что входит со столба неизвестно, но далее скрутка и провод ПВС 6мм - значит система ТN-C-S не подходит ?
Значит: Ваша проводка не соответствует требованиям ПУЭ.
SergeyE написал : В каких случаях это может представлять опасность ?
В случае аварии, несоответствии ЗУ и/или питающей сети нормативам, как у Вас сейчас.
SergeyE написал : Как-то можно подсоединить какой-нибудь электроприбор, чтобы в случае появления таких токов, он начинал работать ? Потребитель или индикатор ?
SergeyE написал : Газовую трубу можно использовать в качестве "естественного заземлителя" в дополнение к уголкам ?
Ни в коем случае !!!
SergeyE написал : Если нет, то каково минимальное расстояние уголков от трубы ?
2 метра.
02.06.2010 в 14:45:58
SergeyE написал : Что такое "Нулевой провод" и что за чехарда с терминами ???
На ВЛ это- PEN, совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный проводник.
SergeyE написал : Пишите PEN или "Нулевой защитный проводник" - но про все системы единообразно
На ВЛ разделение ноля на рабочий и защитный практически не бывает.
SergeyE написал : Что входит со столба неизвестно, но далее скрутка и провод ПВС 6мм - значит система ТN-C-S не подходит ?
Значит: Ваша проводка не соответствует требованиям ПУЭ.
SergeyE написал : В каких случаях это может представлять опасность ?
В случае аварии, несоответствии ЗУ и/или питающей сети нормативам, как у Вас сейчас.
SergeyE написал : Как-то можно подсоединить какой-нибудь электроприбор, чтобы в случае появления таких токов, он начинал работать ?
Потребитель или индикатор ?
SergeyE написал : Газовую трубу можно использовать в качестве "естественного заземлителя" в дополнение к уголкам ?
Ни в коем случае !!!
SergeyE написал : Если нет, то каково минимальное расстояние уголков от трубы ?
2 метра.
02.06.2010 в 20:24:32
подскажите чем грозит такое изменение в схеме заземления :земля будет подключатся к нулевому проводнику после вводного автомата (токоограничивающего) до счетчика. я предпологаю будет плюс в том что при протекании большого тока с вл по вводу на землю ,автомат будет отключатся ,предохраняя ввод от чрезмерного тока и перегрева проводников ,возможно ли применение на практике ?
02.06.2010 в 21:23:09
Дима 122 написал : подскажите чем грозит такое изменение в схеме заземления
Опять модернизация.. Читаем тему:
Если "всё плохо" - применяйте систему ТТ. Если уж применяете ТN-C-S, соблаговолите следовать правилам.
ПУЭ-7 написал : 1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
И еще:
ПУЭ-7 написал : 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей. Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
02.06.2010 в 22:50:39
2Дима 122 См.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
03.06.2010 в 21:38:28
спасибо всем ,прочитал ну почти все . для себя решил буду делать ТN-C-S но с дополнительным автоматом ампер на 40 ,при срабатывании он просто отключится и система станет Т-Т .дом с вводом на 220 вольт ,воздушка три фазы + освещение + 0 .появился еще один вопрос : на противоположной стороне дороги тоже воздушка но с четырьмя проводами (3 фазы +0 ),опоры друг против друга ,можно ли протянуть через дорогу нулевой провод соеденив нули двух линий (воздушки запитаны с одной ктп ) для выравнивания потенциалов ?
03.06.2010 в 22:04:07
Дима 122 написал : буду делать ТN-C-S но с дополнительным автоматом ампер на 40 ,при срабатывании он просто отключится
Ну на то что отключится (40 А) я особо надеяться не стал бы - при "земле" = 4 Ома, ток = 55А (4 Ома - это пусть ваша земля (хотя допускается 30), а на ТП пренебрегаем)
Схема от Kamikaze ИМХО, преследует другую цель - отключение (ну на период отъезда н-р )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу