05.03.2011 в 18:08:39

kochegar555 написал : И поэтому деление PEN хочу сделать внутри ящика ЯРВ отсюда вопрос: какое номинальное сечение шин будет правильным, если подходящие кабели АВВГ имеют сечение 4х25, а отходящие ВВГ 4х16. Противоречий в этой схеме согласно ПУЭ я не нашёл. И ГШЗ расположено в помещение достаточно далеко от вводной части.

В соответствии сечению входящего кабеля.
Вот таблица выбора сечения

0
Аватар пользователя
kochegar555

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

05.03.2011 в 18:09:15

Kamikaze написал : Достаточно одной шины PEN

А сечение этой шины должно быть какое? И цвет?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.03.2011 в 18:19:12

kochegar555 А не пробовали дочитать тот мой пост? ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
kochegar555

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

05.03.2011 в 18:23:27

Kamikaze просто не обновил(((

0
Аватар пользователя
kochegar555

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

05.03.2011 в 18:30:24

Kamikaze написал : п.с. Допустимый длительный ток АВВГ 4х25 равен 115А в земле

на каждой фазе??

0
Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

05.03.2011 в 18:43:00

kochegar555 Ну мил человек. Вам нужно срочно приглашать специалиста а не самому, пытаться что то сделать. Вот он вам и сделает все как положено. И просчитает нагрузку кабеля с учетом Ки И просчитает шину ГЗШ. И выдаст вам проект что и как делать.

0
Аватар пользователя
kochegar555

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

05.03.2011 в 18:51:17

Анатолий 57 Проект??? На ж.д.? Так уж положено, что на ж.д. связисты занимаются ещё и электропитанием. Про шину заземления я НЕ СПРАШИВАЛ...вопрос был о сечении PEN проводника внутри шкафа ЯРВ при условии подвода АВВГ 4х25 и вывода трёх потребителей ВВГ 4х16 (один из них - наши устройства связи). P.S. Если уж Вам Анатолий сложно ответить, то извините, что потревожили Ваше время

0
Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

05.03.2011 в 19:00:05

kochegar555 Вам был дан ответ в таблице . в строке 4х25 медная пластина 15х3 стальная 20х4. Смотрите внимательно

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.03.2011 в 19:51:27

kochegar555 написал : на каждой фазе??

Угу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
karpo

Местный

Регистрация: 07.02.2011

Урюпинск

Сообщений: 37

16.03.2011 в 10:27:12

Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ? Ввод СИП 2А, переход с заземления 10 мм медью. И ещё вопрос, по правилам надо с ГЗШ брать N и на автомат, а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

16.03.2011 в 10:48:23

Если по току проходит - ставьте, система TN-C-S то PENN не коммутируйте а прямо на шину заводите

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2011 в 10:49:39

karpo написал : а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?

У вас ТТ или TN-C-S ? Ежели последнее- PEN проводник линии необходимо присоединить на ГЗШ(РЕ).

karpo написал : Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ?

Если по сечению проходит, -да.

0
Аватар пользователя
Анатолий 57

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

16.03.2011 в 10:55:20

karpo написал : Купил шину нулевую IEK на дин рейку, я так понял она латунная, так можно её использовать в качестве ГЗШ? Ввод СИП 2А, переход с заземления 10 мм медью. И ещё вопрос, по правилам надо с ГЗШ брать N и на автомат, а может под клемму автомата ввод с ВЛ и на ГЗШ?

Сечение ГЗШ шины должно соответствовать сечению вводного кабеля.

0
Аватар пользователя
karpo

Местный

Регистрация: 07.02.2011

Урюпинск

Сообщений: 37

17.03.2011 в 09:59:55

Спасибо.

0
Аватар пользователя
kochegar555

Местный

Регистрация: 04.03.2011

Новосибирск

Сообщений: 8

22.03.2011 в 19:43:47

Прошу прощения если данный вопрос у же освещался здесь, но всё таки. По соответствующей главе ПУЭ 7.1.45 - "Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ. Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников" Тем не менее в действующем ГОСТ 16442-80 указаны кабели с сечением нулевого проводника менее фазных. Чему верить то?

0