28.03.2011 в 18:27:26
gugulaki написал : gugulaki
Вы ванну не заземляете, а подключаете к СУП.
Обычный хомут с винтом и провод под хомут и на трубу
... пластиковую?
28.03.2011 в 18:29:12
DREARY написал : ... пластиковую?
А где написано, что она у вас пластиковая (акриловая)? ЗЫ "Такую" конечно нет и НЕ кчему
28.03.2011 в 19:33:14
haramamburu написал : Цитата Сообщение от DREARY ... пластиковую? А где написано, что она у вас пластиковая (акриловая)? ЗЫ "Такую" конечно нет и НЕ кчему
Я про трубу: сейчас почти что во всех случаях замены труб производят замену на пластик.
28.03.2011 в 19:39:49
DREARY написал : Я про трубу: сейчас почти что во всех случаях замены труб производят замену на пластик.
Если 5 ти проводка (была реконструкция стояка) то ванну к РЕ, как и впрочем и смеситель и ... ДСУП короче
14.04.2011 в 15:36:44
Уважаемые форумчане окажите помощь.Недавно в подъездн была сделана реконструкция в эл.щитках на лестничных клетках(дома серии П-30).Сейчас делают ремонт в санузле.Хотелось бы безопасность. Подскажите какой вид электрической проводки в доме и как правильно сделать электропроводку в санузле.В щетке проложено 4провода (белый,черный,синий,желтый,красный).От желтого по щетку отходит желто-салатовый.Фот не могу прикрепить.Спасибо за помощь.
14.04.2011 в 15:41:25
german написал : Фот не могу прикрепить.Спасибо за помощь.
Фотки залейте на фотохостинг
15.04.2011 в 15:13:48
Скажите, а есть такое правило, что трубы с проводкой должны заземляться с двух сторон?
15.04.2011 в 15:21:09
organizator написал : Скажите, а есть такое правило, что трубы с проводкой должны заземляться с двух сторон?
Смотрим по месту, если труба - от щитка к щитку - то ДА, если от щитка "в никуда" (куда то) - то достаточно с одной. Как то так.
15.04.2011 в 15:42:52
haramamburu написал : если труба - от щитка к щитку - то ДА
Это где-то прописано? В ПУЭ написано что трубы надо присоединять к глухозаземленной нейтрали, но не написано что с двух сторон. Может есть еще какие документы по этому поводу?
15.04.2011 в 15:47:45
organizator написал : Может есть еще какие документы по этому поводу?
СП 31-110-2003 еще полистайте.
15.04.2011 в 16:11:12
Сейчас просмотрел - тоже ничего подходящего нету.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.