13.11.2011 в 22:34:57
Комментатор написал : то даст ли такой метод 4 ома сопротивление
А 4 ома при повторке и не надо... 30 Ом Up А при кабельном вводе вАще не нормируется (насколько знаю/помню)
13.11.2011 в 22:46:41
samalet написал : Можно ли выполнить заземление дома не в виде глубокого вбивания металлических штырей в землю а положить в траншею их в длину рядом от кабеля сети питания ( кабель в траншее в пнд трубе) ?
Возможно использование горизонтальных заземляющих электродов. Стабильность такого ЗУ не очевидна.
Комментатор написал : Если память не изменяет, то даст ли такой метод 4 ома сопротивление потом данного заземления при измерении?
ТП заземлять?
haramamburu написал : 30 Ом
Для повторного заземления опор ВЛ 0,4.
haramamburu написал : А при кабельном вводе вАще не нормируется (насколько знаю/помню)
Не нормируется при любом вводе...
13.11.2011 в 22:49:44
ПPOPAБ написал : Не нормируется при любом вводе...
А вот это для меня Новость - даже "воздушкой" от ВЛ?
13.11.2011 в 23:29:06
haramamburu написал : А вот это для меня Новость - даже "воздушкой" от ВЛ?
Читаем:
ПУЭ написал : 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
И далее:
ПУЭ написал : 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Далее:
ПУЭ написал : 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли > 100 Омм допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.
Отлично, да? Осталось уточнить что такое ввод и заземлить его как положено... А сама электроустановка запитывается от этого ввода. Те-же яйца, но вид с боку. Смысл этого трэда- в точках разграничения балансовой и технической ответственности. ;)
13.11.2011 в 23:34:37
Глаза мои стали "шире", хоть и не китаец :)
15.11.2011 в 13:13:55
Здравствуйте, уважаемые электрики! Скажите пожалуйста, моно ли заземлить и подключать "землю" розеток "220V" к каркасу гипсокартонных стен?
15.11.2011 в 13:23:41
Можно, если соблюдены все условия ПУЭ Глава 1.7.
15.11.2011 в 14:06:34
Alexiy написал : если соблюдены все условия ПУЭ Глава 1.7.
БукоФ много, конкретики мало, придётся "рисковать здоровьем"... !)))
15.11.2011 в 14:16:56
Я просто не понял что у вас там через что к чему подключается. Что вы называете заземлением и для чего вы хотите всё заземлить и каким проводником какого сечения и т.д. и т.п...
15.11.2011 в 14:42:22
Alexiy написал : что у вас там через что к чему подключается
Проблема в том, что трех жильным проводом (ноль, фаза, земля) бросил к розеткам и двумя тонкими проводами к светильникам, закрыли стены, а потом, начитавшись форума, решил разделить цепи силовые (розетки) и осветительные (дабы тонкие провода защитить). Так возникла необходимость провести вместе с трех жильным проводом еще одну "фазу2" для светильников или в место "земли" каркас, а планируемую "землю" под "фазу2". До комнаты ПУНП (3х4), между розетками ???? (3х2,5), на светильники (хотел энергосберегайкИ поставить) ???? (2х0,5). PS Дом частный, ввод 380, "ноль" и контур заземления раздельны.
15.11.2011 в 15:09:49
Сергей73 написал : Проблема в том, что трех жильным проводом (ноль, фаза, земля) бросил к розеткам и двумя тонкими проводами к светильникам, закрыли стены, а потом, начитавшись форума, решил разделить цепи силовые (розетки) и осветительные (дабы тонкие провода защитить). Так возникла необходимость провести вместе с трех жильным проводом еще одну "фазу2" для светильников или в место "земли" каркас, а планируемую "землю" под "фазу2". До комнаты ПУНП (3х4), между розетками ???? (3х2,5), на светильники (хотел энергосберегайкИ поставить) ???? (2х0,5). PS Дом частный, ввод 380, "ноль" и контур заземления раздельны.
Ваше творение никогда не сможет быть принято в эксплуатацию, если официальным путем. Замеры электрических параметров покажут грубейшие нарушения при монтаже. Нужно снимать гипсокартон и переделывать в соответствии с требованиями правил. А можно оставить как есть, но если вместо лампочки кто-то повесит китайскую люстру - вполне вероятно возгорание в пространстве между основной стеной и отделкой. Тушить там сложно, процесс горения незаметен, до приобретения им катастрофических масштабов. Решать Вам.
15.11.2011 в 17:16:02
Сергей73 написал : Так возникла необходимость провести вместе с трех жильным проводом еще одну "фазу2" для светильников или в место "земли" каркас, а планируемую "землю" под "фазу2".
Оба варианта имеют "ненормативное происхождение" и запрещены, ибо нельзя объединять нулевые провода (рабочие и защитные) разных групповых линий. Если уж очень хочется разделить розетки и освещение, не поленитесь проложить полноценную трёхпроводную линию.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.11.2011 в 17:42:38
sergey_sav написал : Оба варианта имеют "ненормативное происхождение" и запрещены, ибо нельзя объединять нулевые провода (рабочие и защитные) разных групповых линий.
Ага.
СП 31-110-2003 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
15.11.2011 в 22:42:26
Час жизни писал подробный ответ ... , но он пропал ... что то не внятное вы не авторизованы... потратить еще час жизни чтоЙ то не хотЦа! Извините! ....
16.11.2011 в 01:01:02
Alex.W написал : Ваше творение никогда ....
Вы меня уговорили китайской люстры не повесим, будут только четыре энергосберегающих лампы.
sergey_sav написал : Если уж очень хочется разделить розетки и освещение, не поленитесь проложить полноценную трёхпроводную линию.
Вы предлагаете и к светильникам и к розеткам тянуть по три провода? (лампочка Ильича имеет два контакта, видимо "землю" к ней надо привязывать лямкой)
sergey_sav написал : "фазу2".
Я имел ввиду не другую фазу, а ту же фазу что и на розетках, но с менее слаботочного автомата. Alex.W, Alexiy, sergey_savА кроме, как по блистать эрудицией, ни у кого нет желания прояснить ситуэйшин "на пальцах"?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу