Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.11.2011 в 22:34:57

Комментатор написал : то даст ли такой метод 4 ома сопротивление

А 4 ома при повторке и не надо... 30 Ом Up А при кабельном вводе вАще не нормируется (насколько знаю/помню)

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.11.2011 в 22:46:41

samalet написал : Можно ли выполнить заземление дома не в виде глубокого вбивания металлических штырей в землю а положить в траншею их в длину рядом от кабеля сети питания ( кабель в траншее в пнд трубе) ?

Возможно использование горизонтальных заземляющих электродов. Стабильность такого ЗУ не очевидна.

Комментатор написал : Если память не изменяет, то даст ли такой метод 4 ома сопротивление потом данного заземления при измерении?

ТП заземлять?

haramamburu написал : 30 Ом

Для повторного заземления опор ВЛ 0,4.

haramamburu написал : А при кабельном вводе вАще не нормируется (насколько знаю/помню)

Не нормируется при любом вводе...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.11.2011 в 22:49:44

ПPOPAБ написал : Не нормируется при любом вводе...

А вот это для меня Новость - даже "воздушкой" от ВЛ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

13.11.2011 в 23:29:06

haramamburu написал : А вот это для меня Новость - даже "воздушкой" от ВЛ?

Читаем:

ПУЭ написал : 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине. Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

И далее:

ПУЭ написал : 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

Далее:

ПУЭ написал : 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли  > 100 Омм допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.

Отлично, да? Осталось уточнить что такое ввод и заземлить его как положено... А сама электроустановка запитывается от этого ввода. Те-же яйца, но вид с боку. Смысл этого трэда- в точках разграничения балансовой и технической ответственности. ;)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.11.2011 в 23:34:37

Глаза мои стали "шире", хоть и не китаец :)

0
Аватар пользователя
Сергей73

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Ульяновск

Сообщений: 33

15.11.2011 в 13:13:55

Здравствуйте, уважаемые электрики! Скажите пожалуйста, моно ли заземлить и подключать "землю" розеток "220V" к каркасу гипсокартонных стен?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2011 в 13:23:41

Можно, если соблюдены все условия ПУЭ Глава 1.7. http://www.ruscable.ru/info/pue/1-7.html

0
Аватар пользователя
Сергей73

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Ульяновск

Сообщений: 33

15.11.2011 в 14:06:34

Alexiy написал : если соблюдены все условия ПУЭ Глава 1.7.

БукоФ много, конкретики мало, придётся "рисковать здоровьем"... !)))

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2011 в 14:16:56

Я просто не понял что у вас там через что к чему подключается. Что вы называете заземлением и для чего вы хотите всё заземлить и каким проводником какого сечения и т.д. и т.п...

0
Аватар пользователя
Сергей73

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Ульяновск

Сообщений: 33

15.11.2011 в 14:42:22

Alexiy написал : что у вас там через что к чему подключается

Проблема в том, что трех жильным проводом (ноль, фаза, земля) бросил к розеткам и двумя тонкими проводами к светильникам, закрыли стены, а потом, начитавшись форума, решил разделить цепи силовые (розетки) и осветительные (дабы тонкие провода защитить). Так возникла необходимость провести вместе с трех жильным проводом еще одну "фазу2" для светильников или в место "земли" каркас, а планируемую "землю" под "фазу2". До комнаты ПУНП (3х4), между розетками ???? (3х2,5), на светильники (хотел энергосберегайкИ поставить) ???? (2х0,5). PS Дом частный, ввод 380, "ноль" и контур заземления раздельны.

0
Аватар пользователя
Alex.W

Местный

Регистрация: 09.10.2009

Оренбург

Сообщений: 844

15.11.2011 в 15:09:49

Сергей73 написал : Проблема в том, что трех жильным проводом (ноль, фаза, земля) бросил к розеткам и двумя тонкими проводами к светильникам, закрыли стены, а потом, начитавшись форума, решил разделить цепи силовые (розетки) и осветительные (дабы тонкие провода защитить). Так возникла необходимость провести вместе с трех жильным проводом еще одну "фазу2" для светильников или в место "земли" каркас, а планируемую "землю" под "фазу2". До комнаты ПУНП (3х4), между розетками ???? (3х2,5), на светильники (хотел энергосберегайкИ поставить) ???? (2х0,5). PS Дом частный, ввод 380, "ноль" и контур заземления раздельны.

Ваше творение никогда не сможет быть принято в эксплуатацию, если официальным путем. Замеры электрических параметров покажут грубейшие нарушения при монтаже. Нужно снимать гипсокартон и переделывать в соответствии с требованиями правил. А можно оставить как есть, но если вместо лампочки кто-то повесит китайскую люстру - вполне вероятно возгорание в пространстве между основной стеной и отделкой. Тушить там сложно, процесс горения незаметен, до приобретения им катастрофических масштабов. Решать Вам.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

15.11.2011 в 17:16:02

Сергей73 написал : Так возникла необходимость провести вместе с трех жильным проводом еще одну "фазу2" для светильников или в место "земли" каркас, а планируемую "землю" под "фазу2".

Оба варианта имеют "ненормативное происхождение" и запрещены, ибо нельзя объединять нулевые провода (рабочие и защитные) разных групповых линий. Если уж очень хочется разделить розетки и освещение, не поленитесь проложить полноценную трёхпроводную линию.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2011 в 17:42:38

sergey_sav написал : Оба варианта имеют "ненормативное происхождение" и запрещены, ибо нельзя объединять нулевые провода (рабочие и защитные) разных групповых линий.

Ага.

СП 31-110-2003 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.

0
Аватар пользователя
Сергей73

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Ульяновск

Сообщений: 33

15.11.2011 в 22:42:26

Час жизни писал подробный ответ ... , но он пропал ... что то не внятное вы не авторизованы... потратить еще час жизни чтоЙ то не хотЦа! Извините! ....

0
Аватар пользователя
Сергей73

Местный

Регистрация: 12.05.2011

Ульяновск

Сообщений: 33

16.11.2011 в 01:01:02

Alex.W написал : Ваше творение никогда ....

Вы меня уговорили китайской люстры не повесим, будут только четыре энергосберегающих лампы.

sergey_sav написал : Если уж очень хочется разделить розетки и освещение, не поленитесь проложить полноценную трёхпроводную линию.

Вы предлагаете и к светильникам и к розеткам тянуть по три провода? (лампочка Ильича имеет два контакта, видимо "землю" к ней надо привязывать лямкой)

sergey_sav написал : "фазу2".

Я имел ввиду не другую фазу, а ту же фазу что и на розетках, но с менее слаботочного автомата. Alex.W, Alexiy, sergey_savА кроме, как по блистать эрудицией, ни у кого нет желания прояснить ситуэйшин "на пальцах"?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу