15.04.2014 в 00:15:31
#4478270
15.04.2014 в 13:03:46
#4479040
Не, ну не обижайтесь, " но як малы детины"....
Большая часть эл.щитков за установленными тамбурными дверями, часть щитков непосредственно уже в квартирах.
Жителей вопрос не волнует, не парит, не интересует и т.д.
Кто меня пустит самому какие-либо измерения проводить...?
Да и присутствие гастера электрика ситуацию не изменит, сам не люблю когда они что-то делают в щитке,
стою за спиной.
А после локализации, что я скажу : "Ой а Вам тут переделывать надо..."
В ответ - " Не надо, у нас все работает. И кто ты такой указывать? "
и чего-то тут мерять..."
Придётся писаниной заниматься, в т.ч. отвечать на вопросы о поверке моих измерительных клещей и имел ли я право
влезать в эл.щиток и проводить измерения.
Всем спасибо за ответы, но вопрос есть ли нормы по проведению ревизии СУП и заземления здания и то это делает(должен делать) и с какой периодичностью остается.
15.04.2014 в 13:14:18
#4479062
LGKov написал : есть ли нормы по проведению ревизии СУП и заземления здания и то это делает(должен делать) и с какой периодичностью остается.
есть ПТЭЭП. Глава 2.7. Заземляющие устройства
ПТЭЭП 2.7.9. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным. При осмотре оценивается состояние контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов.
15.04.2014 в 13:34:43
#4479095
LGKov написал : Большая часть эл.щитков за установленными тамбурными дверями,
Было бы желание.... И тут как раз Ваше участие. Потому как местный электрик придет "Закрыто" уйдет, и не будет морочиться и записки писать "Позвоните, по такому то номеру, когда к Вам можно подойти...." Как вы говорите:
LGKov написал : " но як малы детины"....
LGKov написал : часть щитков непосредственно уже в квартирах.
А вот это Вас никак не волнует - в квартиры Вам не надо (пока), а провода выходят в общий щиток.
LGKov написал : Кто меня пустит самому какие-либо измерения проводить...?
Измерения в тамбуре - щиток в тамбуре общедомовая собственность - обязаны предоставить доступ, особенно жековскому электрику. Ну и дипломатию никто не отменял. (А как вы думаете инетчики через все этажи витуху тянут? Как-то это у них получается? Подумайте..... )
LGKov написал : Да и присутствие гастера электрика ситуацию не изменит, сам не люблю когда они что-то делают в щитке, стою за спиной. => (Вот я Вам и предлагаю стоять за спиной....) А после локализации, что я скажу : "Ой а Вам тут переделывать надо..." В ответ - " Не надо, у нас все работает. И кто ты такой указывать? " и чего-то тут мерять..."
Всем спасибо за ответы, но вопрос есть ли нормы по проведению ревизии СУП и заземления здания и то это делает(должен делать) и с какой периодичностью остается.
Читая это приходит только одна мысль "Кто хочет делает, кто не хочет - ищет отмазки" Да проблемы могут быть, но надо начинать делать, а не сваливать в кучу теоретические проблемы. ИМХО, лучше начать и решать задачи по мере поступления.
LGKov написал : Придётся писаниной заниматься, в т.ч. отвечать на вопросы о поверке моих измерительных клещей и имел ли я право
Прочитав это, у меня создается впечатление, что ничего и никогда Вы не сделаете..... И как-то даже далее не интересно что-то советовать и разводить теоретическую болтовню под девизом: "А что если" :) PS Ради интереса померяйте ток в стояках отопления, и водопровода, если металл :)
15.04.2014 в 14:24:41
#4479184
Мною все действия с местными электриками были проведены, результат пока отрицательный. Кстати. если что, то я больше практик, чем теоретик да и дипломатия в определённой степени мне не чужда, так что давайте без ярлыков и пустых предпосылок...,ну и желательно без надуманных кем-то и необоснованных ничем выводов. Ток в стояках отопления и водопровода был уже давно измерен и "не ради интереса" , уже писал, что в теме , там токи малые десятки мА, что более чем в норме, в пределах погрешности прибора измерений. За ссылку на действующие нормы Alexiy отдельное спасибо. Но эти нормы регламентируют только периодичность внешнего осмотра. Есть ли нормы по проведению ревизии СУП и заземления здания с измерениями и кто это делает(должен делать) и с какой периодичностью ? Кто-то может подсказать ?
15.04.2014 в 15:04:25
#4479248
LGKov написал : Есть ли нормы по проведению ревизии СУП и заземления здания с измерениями и кто это делает(должен делать) и с какой периодичностью ?
Замер сопротивления петли фаза - PE может выявить проблему.
Если это что-то даст, то прочитайте тут
15.04.2014 в 17:09:39
#4479435
Спасибо, обязательно посмотрю позже, но все равно это будут мои неофициальные измерения, но при обращении в УК представители УК имеют право их не принимать во внимание. Конечно для меня важнее просто исправить ситуацию.
Посмотрел, очень хорошая ссылка, по ней можно написать правильное обращение в моё УК, буду пробывать решить проблему официально и ещё раз с местными электриками.
15.04.2014 в 17:14:47
#4479445
LGKov написал : это будут мои неофициальные измерения, но при обращении в УК представители УК имеют право их не принимать во внимание.
15.04.2014 в 17:31:34
#4479474
LGKov написал : Конечно для меня важнее просто исправить ситуацию.
Дык, а зачем тогда куча не нужных телодвижений не ведущих к результату? Ради процесса и соблюдения буквы закона? А оно Вам надо?
16.04.2014 в 10:21:17
#4480627
Из интернета : Форум в Америке: задают вопросы - получают ответы по теме вопроса. Форум в Израиле : задают вопросы - получают вместо ответов встречные вопросы на Ваши вопросы и так до бесконечности. Форум в России : задают вопросы и чаще получают в ответ обсуждение личности того, кто задал вопрос.... Это так просто музыка навеяла...
16.04.2014 в 15:24:56
#4481042
Добрый день. На дачном участке присутствует несколько строений, например дом, баня, сарай, беседка, автоматические ворота и т.д. Нужно ли у каждого из них делать свое заземление? Или хватит одного у дома? Схема ТТ.
17.04.2014 в 11:18:51
#4482372
Свое заземление-у каждого объекта забить в землю стальной контур или модульное штыревое заземление. Но я не слышал, чтобы кто-то так мучился на шести сотках. Или сделать контур заземления у дома и проложить кабели с жилой PE до каждого объекта?
17.04.2014 в 11:25:19
#4482380
h57 написал : на шести сотках
Вот ключевое слово!
h57 написал : Или сделать контур заземления у дома и проложить кабели с жилой PE до каждого объекта?
Ага. 4 штыревых по периметру + замкнутый конур полосой или катанкой. Токоспуски молниеотводов желательно подключать к штырю.
17.04.2014 в 11:31:36
#4482392
Если токопроводящих коммуникаций и металлоконструкций (трубы, провода, кабели и т.п.) выходящих за пределы зданий кроме питающего кабеля нет, то делать в каждом туалете/беседке индивидуальное заземляющее устройство нет особой необходимости. С другой стороны, например, душевую кабинку с металлическим поддоном всё же необходимо заземлить. А если эти коммуникации появятся в будущем?
17.04.2014 в 20:14:06
#4483254
Smily написал : Ага. 4 штыревых по периметру + замкнутый конур полосой или катанкой. Токоспуски молниеотводов желательно подключать к штырю.
Молниеотводов нет. Для чего по периметру? Я так понимаю, делают либо в одном месте штырь, либо вдоль одной линии 2-3 штыря/уголка/прочее. (Про заземление железных контейнеров и производственных помещений здесь речь не ведем).
17.04.2014 в 20:16:42
#4483256
Alexiy написал : Если токопроводящих коммуникаций и металлоконструкций (трубы, провода, кабели и т.п.) выходящих за пределы зданий кроме питающего кабеля нет, то делать в каждом туалете/беседке индивидуальное заземляющее устройство нет особой необходимости. С другой стороны, например, душевую кабинку с металлическим поддоном всё же необходимо заземлить. А если эти коммуникации появятся в будущем?
Бронированный питающий кабель-тоже токопроводящая коммуникация. Что, мне кроме всего прочего и туалет даже заземлять отдельным контуром? И смешно, и грустно.
28.04.2014 в 23:09:46
#4503782
Добрый день! Вот такую задачу имею. Дом многоквартирный 80х годов постройки. Электропроводка в стояках четырехпроводная. PE и N разделены в этажных щитах. В ванной установлен проточный водонагреватель. Подключен к стояку ХВС и ГВС гибкой металлизированной подводкой. Вся остальная разводка водоснабжения в квартире сделана металлопластиком. ДСУП нет. Выходов арматуры ЖБ конструкций нет. Какая в доме СУП не известно. Необходимо ли подключать PE к водонагревателю?
28.04.2014 в 23:22:19
#4503810
deepJohn написал : четырехпроводная
Выходов арматуры ЖБ конструкций нет.
можно-же организовать =) но не исключен внос потенциала напротив - с арматуры =(
Необходимо ли подключать PE к водонагревателю?
у вас его нет, возможно организовать только зануление, со всеми вытекающими опасностями... поэтому в момент работы водогрея пользоваться водой из него нельзя.... то есть вскипятили - обесточили - пользуетесь...
29.04.2014 в 13:49:43
#4504517
vvladq, Че делать то? PE от щита в водогрею лучше не подключать, я уже понял. Как защитить себя от аварии в водогрее? УЗО на 8,8 кВт не бывает меньше 30 мА. А 30 мА - это очень хреново по ощущениям.
29.04.2014 в 14:22:41
#4504560
Smily написал : Вот ключевое слово!
Ага. 4 штыревых по периметру + замкнутый конур полосой или катанкой. Токоспуски молниеотводов желательно подключать к штырю.
грамотный совет!
29.04.2014 в 14:24:31
#4504563
h57 написал : Бронированный питающий кабель-тоже токопроводящая коммуникация. Что, мне кроме всего прочего и туалет даже заземлять отдельным контуром? И смешно, и грустно.
да зачем? у меня лежит ПВ-3 16кв мм. по длине участка до хозблока, там находится элемент заземления.
29.04.2014 в 14:40:26
#4504595
deepJohn написал : 8,8 кВт
дык проточники совсем для многих квартир никак не подходят, проточники в основе для частного сектора.....
29.04.2014 в 15:06:41
#4504632
vvladq, У меня эл. плита, поэтому по мощности проходит. С защитой надо разобраться блин!
29.04.2014 в 15:42:27
#4504700
deepJohn написал : А 30 мА - это очень хреново по ощущениям.
если уж будет бить... то ток наверняка будет значительно больше, так что ставьте УЗО на 30мА и не заморачивайтесь.
29.04.2014 в 15:50:06
#4504719
Solovey написал : если уж будет бить... то ток наверняка будет значительно больше
К сожалению, Вы неправы.
По ГОСТу, разрешённый ток утечки исправного проточного водогрея на 8 киловатт составляет 6 мА. Такой ток сам по себе очень даже бьёт, и при протекании через моющееся тело может через несколько секунд остановить не очень здоровое сердце. А ведь ТЭН может быть и чуть-чуть неисправен, и может сохранять это состояние "чуть-чуть" очень долго.
Поэтому водогреющую технику, с ТЭНами, использовать без заземления нельзя категорически. Потому что для этой техники заземление должно не только помогать срабатыванию защиты, но и постоянно уводить ток утечки при нормальной работе.
29.04.2014 в 17:29:15
#4504887
vvladq написал : не исключен внос потенциала напротив - с арматуры
ИМХО, только в кирпичных домах. Но в них и арматуру искать решительно незачем.