17.04.2014 в 11:18:51
Свое заземление-у каждого объекта забить в землю стальной контур или модульное штыревое заземление. Но я не слышал, чтобы кто-то так мучился на шести сотках. Или сделать контур заземления у дома и проложить кабели с жилой PE до каждого объекта?
17.04.2014 в 11:31:36
Если токопроводящих коммуникаций и металлоконструкций (трубы, провода, кабели и т.п.) выходящих за пределы зданий кроме питающего кабеля нет, то делать в каждом туалете/беседке индивидуальное заземляющее устройство нет особой необходимости. С другой стороны, например, душевую кабинку с металлическим поддоном всё же необходимо заземлить. А если эти коммуникации появятся в будущем?
17.04.2014 в 20:14:06
Smily написал : Ага. 4 штыревых по периметру + замкнутый конур полосой или катанкой. Токоспуски молниеотводов желательно подключать к штырю.
Молниеотводов нет. Для чего по периметру? Я так понимаю, делают либо в одном месте штырь, либо вдоль одной линии 2-3 штыря/уголка/прочее. (Про заземление железных контейнеров и производственных помещений здесь речь не ведем).
17.04.2014 в 20:16:42
Alexiy написал : Если токопроводящих коммуникаций и металлоконструкций (трубы, провода, кабели и т.п.) выходящих за пределы зданий кроме питающего кабеля нет, то делать в каждом туалете/беседке индивидуальное заземляющее устройство нет особой необходимости. С другой стороны, например, душевую кабинку с металлическим поддоном всё же необходимо заземлить. А если эти коммуникации появятся в будущем?
Бронированный питающий кабель-тоже токопроводящая коммуникация. Что, мне кроме всего прочего и туалет даже заземлять отдельным контуром? И смешно, и грустно.
28.04.2014 в 23:09:46
Добрый день! Вот такую задачу имею. Дом многоквартирный 80х годов постройки. Электропроводка в стояках четырехпроводная. PE и N разделены в этажных щитах. В ванной установлен проточный водонагреватель. Подключен к стояку ХВС и ГВС гибкой металлизированной подводкой. Вся остальная разводка водоснабжения в квартире сделана металлопластиком. ДСУП нет. Выходов арматуры ЖБ конструкций нет. Какая в доме СУП не известно. Необходимо ли подключать PE к водонагревателю?
28.04.2014 в 23:22:19
deepJohn написал : четырехпроводная
Выходов арматуры ЖБ конструкций нет.
можно-же организовать =) но не исключен внос потенциала напротив - с арматуры =(
Необходимо ли подключать PE к водонагревателю?
у вас его нет, возможно организовать только зануление, со всеми вытекающими опасностями... поэтому в момент работы водогрея пользоваться водой из него нельзя.... то есть вскипятили - обесточили - пользуетесь...
29.04.2014 в 13:49:43
vvladq, Че делать то? PE от щита в водогрею лучше не подключать, я уже понял. Как защитить себя от аварии в водогрее? УЗО на 8,8 кВт не бывает меньше 30 мА. А 30 мА - это очень хреново по ощущениям.
29.04.2014 в 14:22:41
Smily написал : Вот ключевое слово!
Ага. 4 штыревых по периметру + замкнутый конур полосой или катанкой. Токоспуски молниеотводов желательно подключать к штырю.
грамотный совет!