Увеличил. Мои N видимо справа?
14.12.2011 в 10:28:44
Увеличил. Мои N видимо справа?
15.12.2011 в 09:18:27
В1 не нужен Все делаете в В2, для этого купите шину PE Для крепления на дин рейку. шина займет еще ~2места в шитке. Но возможно купите щиток с уже имеющейся в комплекте шиной, тогда не потребуется докупать. Узо на 25А не надо. Хватит узо на 63А и автомата на 16А.
15.12.2011 в 09:19:24
Выношу на суд форумчан окончательную схемку модернизации электроснабжения линии электроплиты в квартире.
На месте штатной вилки-розетки электроплиты будет бокс с шинами В1. Соединение трех алюминиевых проводов, идущих из щита с ВВГнг 3х6 и разветвление РЕN. ВВГ идет в бокс В2 с двумя УЗО и автоматом на 16А.
Нагрузка:
электроплита после УЗО 63А 30мА тип АС;
Если замечаний нет, приступлю к монтажу.
15.12.2011 в 09:30:52
alex157 написал : Увеличил. Мои N видимо справа?
Должны быть но не факт. Проверять надо. и клемник и на металл шине вверху Главное что:
15.12.2011 в 09:47:54
Насяльника написал : В1 не нужен Все делаете в В2, для этого купите шину PE Для крепления на дин рейку. шина займет еще ~2места в шитке. Но возможно купите щиток с уже имеющейся в комплекте шиной, тогда не потребуется докупать. Узо на 25А не надо. Хватит узо на 63А и автомата на 16А.
В1 есть и шины тоже, остались от дачной проводки, так что покупать ничего не надо. :) И те провода, которые штатно приходят в розетку электроплиты слишком коротки, чтобы их можно было привести в В2.
Стиралка щиплется током, поэтому затеял модернизацию. Совместил с косметическим ремонтом ванной комнаты.
15.12.2011 в 09:52:00
alex157 написал : Подскажите пожалуйста, в чем она заключается, грамотность?
Как у нас делается (боьшое офисное здание и много арендаторов) раз в месяц осмотр щитов. Если есть подозрение на нагрев замер пирометром. Протяжки по плану. Визуально осмотр контакторов, реле и прочего. Т.е. если есть к примеру нагрев контакта АВ(или гул появился), то мы его мониторим день, если не спдает меняем сразу. Это при цене АВ в 50-70 руб. Если же стояли аббшки, то тут бы нам не позволилитак менять их
15.12.2011 в 09:59:36
alex157 написал :
- электроплита после УЗО 63А 30мА тип АС;
Это УЗО не защищено от КЗ
15.12.2011 в 10:04:51
gugulaki написал : Это УЗО не защищено от КЗ
Как не защищено? Автомат на лестничной клетке на 40А :) На схеме АВ1.
15.12.2011 в 10:39:33
У меня основной вопрос касается изоляции РЕN в розетках. Система-то четырехпроводная. Может, когда будет капитальный ремонт дома, сделают пятипроводную схему с чистым РЕ. Вот тогда и подключу РЕ на третий контакт в розетках. Правильно думаю?
15.12.2011 в 10:50:32
alex157 написал : Как не защищено? Автомат на лестничной клетке на 40А На схеме АВ1.
Защищено, 100500% :D
15.12.2011 в 10:53:05
alex157 написал : Правильно думаю?
Можно и так. Но думаю по проекту, у вас на верхней планке выполняется деление на рабочий ноль (N) и на защитный ноль (PE)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу