alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

15.12.2011 в 10:53:50

gugulaki написал : Это при цене АВ в 50-70 руб. Если же стояли аббшки, то тут бы нам не позволилитак менять их

Интересно. Видимо производитель мониторит по-полной, чтобы не запятнать...:) А у меня Hager УЗО и автомат. Покупал тут http://www.e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

15.12.2011 в 10:56:26

gugulaki написал : Защищено, 100500% :D

А в чем прикол? Дуб дубом, если честно, поэтому моя-твоя-не понимай :) Напишите, может и я рассмеюсь.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.12.2011 в 10:59:54

Вот тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154 Посмотрите на схемы. УЗО всегда (по нормальному) защищают АВ стоящему ближе к потребителю. К то му же АВ стоящие в щите уже могут "брехать"

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.12.2011 в 11:02:51

Так же если есть рядом фирма минимакс(я в ней беру в волгораде) посмотрите на цены

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

15.12.2011 в 11:24:07

Поздно пить боржоми, когда печень отвалилась:) Привезли заказ. Плюс-минус тыща рублей не вопрос, зато греет, что на даче и дома фирменные автоматы и УЗО. Выкрал из бюджета...один раз живем.

ИЭК может и хорош, но что-то не очень вдохновил. Для профи это конечно имеет значение, ну а нам-то любителям, зачем? Зато, заходя на кухню, будет на что любоваться...фетиш, одним словом ;)

0
Вложение
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

15.12.2011 в 11:53:41

gugulaki написал : Можно и так. Но думаю по проекту, у вас на верхней планке выполняется деление на рабочий ноль (N) и на защитный ноль (PE)

Согласен в частности. Для техники 80-х годков годилось. Какие такие СМ были в то время? Без ТЭНов, как правило.

Собственно, подвигло раскошелится желание, чтобы током не шибало в ванной. Как считаете, победЮ проблемку с таким набором защиты?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.12.2011 в 12:00:40

alex157 написал : Для техники 80-х годков годилось

Не совсем так, т.к. прежде всего защищается человек. УЗО вам позволит избежать утечек опасных. Но если вы или ваши домочадцы чувствительны, а у стиралки есть постоянная утечка на землю с L или N провдника на корпус в размере не более 5мА - узо не увидит, а вы может почувствуете. То в этом случае может помочь только заземление. Поробуйте проверить качество N провдника, может быть он у Вас PEN. Есть ли какие либо чертежи на щите?

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

15.12.2011 в 12:16:44

gugulaki написал : То в этом случае может помочь только заземление. Поробуйте проверить качество N провдника, может быть он у Вас PEN. Есть ли какие либо чертежи на щите?

Ok. Вас понял. Сначала исследую то, что есть. Может Вы правы и вместо N подключено PEN. (не я подключал СМ). Оттого может и кусаиццо :) О результате напишу.

На щите никаких чертежей нет. И схемы. ДЭЗ интересует лишь закрытость шкафа со счетчиками, Мосэнергосбыт - только показания. Все. Приходил из ДЕЗа электрик, грит, жалобы есть? говорю есть. Лампочка накаливания в туалете взорвалась, а автомат на щитке не отреагировал. Тот померял клещами, грит, хреновенькие автоматы. Я ему - ну так меняйте. В ответ - а у нас таких нет, можем заменить на перебранные по 1,5труб за штуку... Сказал я ему спасибо, не надо и дверь закрыл. Эх, небось в домах ЦК не такое обслуживание. Тьфу ты, господи, конечно же медвепутов...

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.12.2011 в 12:24:56

alex157 написал : Может Вы правы и вместо N подключено PEN

Не так. У вас в этажном щите стояк, в нем L1 L2L3 и N (PEN). Если PEN то он на вашем этаже разделяется на PE и N.

0
alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

15.12.2011 в 12:54:33

gugulaki написал : Не так. У вас в этажном щите стояк, в нем L1 L2L3 и N (PEN). Если PEN то он на вашем этаже разделяется на PE и N.

Согласен. Но СМ подключал сторонний человек к проводке электроплиты. Может и накосячил. Это проверю при помощи УЗО. Насчет подключения к розеткам РЕ. Вы считаете, что нужно соединить?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

15.12.2011 в 12:58:26

alex157 написал : Вы считаете, что нужно соединить?

В розетках пока не подключать, нужно выяснить какое состояние стояка, если норм то и PE можно будет соеденить

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу