29.06.2012 в 00:30:04
С интересом проследил за битвой титанов. У меня вопрос к Kamikaze. В 2008 Вы писали
- Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения: 4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе или любом месте проводки потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем. 4.2 Не подключать третью жилу ни в розетках, ни в щитке. Просто валяется и кушать не просит. При повреждении изоляции кабеля или ухудшении ее св-в, например, от перегрева плохого соединения в распаечной коробке, утечка будет идти только по пути фаза-рабочий ноль. УЗО при этом не срабатывает (как и при двухпроводке). 4.3 Подключить третью жилу в щитке (к нулю стояка или нулю до УЗО), но не подключать к розеткам. В этом случае, если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение ее состояния, такое, что возникшая при этом утечка будет вызывать сильный нагрев кабеля, или перегрев будет вызван плохим контактом, то из-за перегрева произойдет деградация изоляции и на участке фаза-РЕ, соответственно, возникнет утечка с фазы на РЕ. УЗО сработает, выполнив т.наз. противопожарную функцию. Этот вариант подключения РЕ на переходный период в ожидании реконструкции видится предпочтительным.
Сейчас Вы придерживаетесь другого мнения. С чем связаны перемены в мировоззрении?
11.07.2012 в 18:07:11
Пару вопросов по ГЗШ в панельной новостройке.
11.07.2012 в 18:15:15
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.07.2012 в 18:39:44
sergey_sav написал :
- Вероятно, это естественный заземлитель - фундамент здания.
А где искать, к чему полосу приварить?
11.07.2012 в 18:41:42
organizator написал : А где искать
Если не указано в проекте, то искать в подвале с фонариком... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
11.07.2012 в 18:45:52
Это понятно что в подвале :), просто что искать - арматуру, торчащую из стены, закладные или что?
11.07.2012 в 18:51:59
Если фундамент крупноблочный, то есть металлические "пятки", которые можно обнаружить сразу. Если лента фундамента выложена малыми блоками, то вероятнее всего тут ждёт засада... не найти ни соединительной арматуры, ни закладных на сваях... если они имеются. Тогда вопрос о естественных заземлителях отпадёт и придётся делать искусственные, например пару очагов заземления на внешней стороне здания в разных сторонах от кабельного помещения.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.07.2012 в 05:20:56
А возможен ли вообще вариант, когда в 5-этажке 70-х годов постройки нет вообще ГШЗ и заземления как такового? Приходит кабель от ТП и расходится по щиткам 4-проводкой алюминием. Реконструкция явно не делалась, ВРУ в деревянном ящике прям в продъезде. Что требовали нормы тех годов относительно заземления? Допускают отсутствие повторного заземления в здании и соединение его со стояками?
12.07.2012 в 09:22:42
Andrew@ написал : А возможен ли вообще вариант, когда в 5-этажке 70-х годов постройки нет вообще ГШЗ и заземления как такового? Приходит кабель от ТП и расходится по щиткам 4-проводкой алюминием.
может ещё как,более того такое может оказаться даже после реконструкции.и ни чё,никто не парится как те кто производил реконструкцию так и те кто пользуется её плодами. так что окунаясь в ЖКХа болото нужно готовиться к самому худшему
12.07.2012 в 09:22:56
Andrew@ написал : нормы тех годов относительно заземления? Допускают отсутствие повторного заземления в здании и соединение его со стояками?
Зачем это обсуждать?
12.07.2012 в 11:13:13
Orenburg1969 написал : Зачем это обсуждать?
Потому что если это не допускалось отмазаться от реконструкции ни как не получится. Обычно отмазка такая: нормы тех лет допускали...