12.07.2012 в 11:50:55
Andrew@ написал : Потому что если это не допускалось отмазаться от реконструкции ни как не получится. Обычно отмазка такая: нормы тех лет допускали...
Да хоть что они допускали, последняя действующая с оговоркой "до реконструкции" редакция ПУЭ- шестая... Всё что было до нее уже вне закона.
12.07.2012 в 12:48:11
ПPOPAБ написал : Да хоть что они допускали, последняя действующая с оговоркой "до реконструкции" редакция ПУЭ- шестая... Всё что было до нее уже вне закона.
Тогда вопрос: а что было в пятой версии ПУЭ относительно ГШЗ?
12.07.2012 в 14:11:00
Andrew@ написал : Тогда вопрос: а что было в пятой версии ПУЭ относительно ГШЗ?
Это первое издание ПУЭ вышедшее одной книгой. И заземление в нем уже было... А ГЗШ как таковую "изобрели" в седьмом издании.
12.07.2012 в 14:49:25
ПPOPAБ написал : Это первое издание ПУЭ вышедшее одной книгой. И заземление в нем уже было... А ГЗШ как таковую "изобрели" в седьмом издании.
Тогда вопрос: а как правильно должно было быть выполнено ВРУ тех лет относительно повторного заземления нейтрали и стояков?
12.07.2012 в 14:59:55
Andrew@ написал : Тогда вопрос: а как правильно должно было быть выполнено ВРУ тех лет относительно повторного заземления нейтрали и стояков?
К корпусу шкафа или железяке выполняющей роль нулевой шины приварена/прикручена полоса/прут Ф12 от ЗУ типа "три кола"... На стояках и заземлять то особо нечего было, просто нулевая жила прикручена к корпусу иногда встречалась дополнительно катанка приваренная к корпусу этажных щитов. В пятиэтажках и щитов-то не было, ниша с деревянной дверкой, землить/нулить нечего. Плиты- газ, розетки без земли...
13.07.2012 в 05:11:01
ПPOPAБ написал : К корпусу шкафа или железяке выполняющей роль нулевой шины приварена/прикручена полоса/прут Ф12 от ЗУ типа "три кола"... На стояках и заземлять то особо нечего было, просто нулевая жила прикручена к корпусу иногда встречалась дополнительно катанка приваренная к корпусу этажных щитов. В пятиэтажках и щитов-то не было, ниша с деревянной дверкой, землить/нулить нечего. Плиты- газ, розетки без земли...
В моем случае есть стояки воды и отопления, металлические щитки на этажах не заморачиваясь особо занулены на рабочий ноль четырехпроводки, отдельно ничего нет. А ВРУ просто в деревянном шкафу не в щитовой а в тамбуре подъезда прям на выходе из него, который видимо не соответствует ни каким требованиям по огнестойкости.
13.07.2012 в 07:50:21
Andrew@, Вы хотите поговорить о реконструкции и как её добиться?
13.07.2012 в 12:21:58
Orenburg1969 написал : Andrew@, Вы хотите поговорить о реконструкции и как её добиться?
Хочу быть уверенным как должно быть даже по старым нормам, чтобы не оставлять возможности для отказа в реконструкции. А это многого стоит при общении с управляющей компанией.
02.08.2012 в 17:59:11
Подскажите, вот проводники основной СУП должны объединяться на ГЗШ, а допустимо ли, что они соприкоснутся между собой до ГЗШ (допустим, стальные полосы уравнивания пойдут по металлическому основанию) ?
06.08.2012 в 15:23:41
Никто не знает? :(
06.08.2012 в 17:52:47
organizator написал : а допустимо ли, что они соприкоснутся между собой до ГЗШ
Да, в нормальной среде.
organizator написал : (допустим, стальные полосы уравнивания пойдут по металлическому основанию)
А для чего прокладывать один проводник по другому?
organizator написал : Никто не знает?
Если копнуть чуть глубже- вопрос с подковыркой. Во взрыво/пожароопасной среде нельзя допускать искрения.
07.08.2012 в 14:21:28
ПPOPAБ написал : Да, в нормальной среде.
А полосу с наружнего контура заземление надо изолировать от других полос, не внесет погрешность в замеры сопротивления контура то, что она касается других полос до ГЗШ?
ПPOPAБ написал : А для чего прокладывать один проводник по другому?
Не один по другому, а один ниже другого, на одном участке трассы полосы с ГВС и ХВС идут по металлич. балке.
ПPOPAБ написал : Во взрыво/пожароопасной среде нельзя допускать искрения.
Вопрос вообще касался помещения с обычной средой, но это тоже интересно. Т.е. во взрывоопасном помещении это полосы надо было-бы изолировать друг от друга? И в каком случаи может случиться искрение между полосами?
07.08.2012 в 15:06:43
organizator написал : А полосу с наружнего контура заземление надо изолировать от других полос, не внесет погрешность в замеры сопротивления контура то, что она касается других полос до ГЗШ?
Естественно внесет. Если вы собираетесь регулярно измерять сопротивление ЗУ вам придется выполнить рабочее и измерительное ЗУ, которые легко можно отсоединить от ГЗШ. Такое устройство ГЗШ часто применяется в электроустановках железной дороги и связи. На жилье никто не заморачивается такими изысками поскольку требования гораздо либеральнее.
organizator написал : Не один по другому, а один ниже другого, на одном участке трассы полосы с ГВС и ХВС идут по металлич. балке.
Это еще за чем? Балку можно использовать в качестве естественного заземляющего проводника. Да еще две полосы... Достаточно одной магистрали(контура) к которой и присоединяются остальные части подлежащие заземлению. :cool:
organizator написал : Т.е. во взрывоопасном помещении это полосы надо было-бы изолировать друг от друга? И в каком случаи может случиться искрение между полосами?
В случае разницы потенциалов и слабого электрического контакта между ними. (например металлическая обшивка здания должна быть электрически надежно присоединена к контуру). Наиболее ярко требование ВСН 332-74 к заземляющим проводникам брони и оболочек кабелей- они должны быть изолированны.
07.08.2012 в 16:00:32
ПPOPAБ написал : Балку можно использовать в качестве естественного заземляющего проводника.
А приемщики как на это смотрят? Да и один раз своими глазами видел, как металлич. ригель над окошком просто взяли и срезали, ничего не сделав взамен, жаль не сфотографировал.
ПPOPAБ написал : Да еще две полосы... Достаточно одной магистрали(контура) к которой и присоединяются остальные части подлежащие заземлению.
Так по проекту.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу