05.06.2012 в 15:50:38
Andrew@ написал : Обоснуйте утверждение. Рабочий ноль прикручен к корпусам щитов на этажах, кроме него и 3-х фаз ничего туда не приходит. В ВРУ и ТП очевидно он наглухо заземлен, как этого требует ПУЭ.
Это то понятно... Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.
Andrew@ написал : Корпус этажного щита смысла нет дополнительно заземлять- в этом случае получится дублирование имеющегося там PEN.
Ню-ню... А две фазы не хотите на своем вводе?
Andrew@ написал : Нужен всего лишь защитный PE на водогрее.
лучше уж совсем без земли, чем один заземленный корпус и не заземленные детали...
05.06.2012 в 15:56:13
ПPOPAБ написал : Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.
В ВРУ поди так и есть.
05.06.2012 в 16:29:18
ПPOPAБ написал : Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.
Этого условия недостаточно.
05.06.2012 в 19:45:33
ПPOPAБ написал : Это то понятно... Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.
От ТП, к ВРУ дома 3Ф и РЕН,почему во ВРУ, без деления РЕН, на РЕ и Н, РЕН-стал Н??? только потому что, сечение менне 10мм2,16мм2???
06.06.2012 в 07:59:54
haramamburu написал : Именно!
Если квадратура менее чем выше... то и небыло там ПЕН, просто рабочий нуль..
Объясните тогда уважаемые, почему по проекту рабочий нуль стояка если он не имеет функции PEN к корпусам щитков прикручен? Уж не потому ли, что по действовавшим на момент сдачи дома ПУЭ этот самый рабочий нуль мог считаться и защитным ? Вообще, какой смысл сравнивать что считалось когда-то нормой и действующие сегодня требования? Именно потому что сейчас нельзя использовать такой рабочий нуль в качестве PEN и существует официальный вариант TN-C-S п.7.1.13 с расщеплением в данном случае во ВРУ на рабочий PE и защитный N, по которому рабочие токи не идут.
06.06.2012 в 08:27:14
Andrew@ написал : по действовавшим на момент сдачи дома ПУЭ этот самый рабочий нуль мог считаться и защитным ?
В ПУЭ 5 и 6 вообще не было такого понятия - защитный проводник PE. Было понятие "зануление", которое противоречит ПУЭ 7. В Британии, например, PEN внутри электроустановки здания фактически запрещён. Рано или поздно и мы к тому придём. На участке цепи между заземлением на вводе и конечным потребителем в защитном проводнике в рабочем режиме чтобы не было падения напряжения тока быть не должно. Поэтому никаких PEN в электроустановке здания - только PE и N.
06.06.2012 в 08:41:32
Andrew@ написал : почему по проекту рабочий нуль стояка если он не имеет функции PEN к корпусам щитков прикручен?
ПУЭ 6 написал : 1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во
всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);
...ПУЭ 6 написал : 1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:
... 4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также
емные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование
апряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
..
06.06.2012 в 09:00:33
Alexiy написал : В Британии, например, PEN внутри электроустановки здания фактически запрещён. Рано или поздно и мы к тому придём.
Что же для этого нужно?
Andrew@ написал : Уж не потому ли, что по действовавшим на момент сдачи дома ПУЭ этот самый рабочий нуль мог считаться и защитным ?
ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление 1.7. В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать специально предназначенные для этой цели проводники, а также металлические строительные, производственные и электромонтажные конструкции. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники...
06.06.2012 в 20:38:22
ink_mast написал : PEN в стояке и без этого запрещен.
Как правило... Или какой другой тугамент подразумеваете?
06.06.2012 в 20:58:15
ПPOPAБ написал : Или какой другой тугамент подразумеваете?
ПУЭ 7 и Гост Р 50571.1-2009
16.06.2012 в 21:38:58
господа, дайте совет по заземлению в садовом домике. ситуация похожа на описанную несколькими страницами ранее, с некоторыми уточнениями. планируем переделать ввод на СИП 2*16. по садоводству идут четыре голых алюминиевых одинакового сечения. 380 как я понимаю, три фазы и ноль. трансформатор вроде меняли, но с напряжением проблемы - при включении чайника напряжение ощутимо проседает, часто бывают скачки напряжения. 220 не помню когда и было, макс - 210, часто ниже. если столбы и заземлены - снаружи этого не видно. в доме на текущий момент - двухпроводка, на вводе два жуткого вида автомата 400Вольт/31,5А, ага. свет и розетки разведены 2*1,5 медью, кое-где все это срощено с алюминием, в коробках жуткая каша, пока даже не разбирался. вопрос - как жить и что делать? переделывать всю проводку нет финансовой возможности. типичная распредкоробка (две алюминиевых сопли с черными кембриками - это типа стояк с первого этажа пришел):
планирую переложить хотя бы розетки 2*2,5 на отдельные автоматы и УЗО. про землю - есть ли простой способ? возможно удастся на вводе в дом нулевой провод СИПа прикрутить на шину и уже с неё - на вводный автомат С40. да, после ввода к щитку уже куплен nym 4*4, типа 2+2, по совету местного электрика. сейчас ввод до автоматов - 2*2,5 nym, что какбэ намекает на скорый пожар. в доме помимо прочего стоит электроплита, заземленная сейчас через медный проводок, привязанный к метровой железке в земле. при отсутствии света и включенных автоматах плита весело светит индикатором включения. всю проводку сразу не переделать элементарно по причине отсутствия наличности.
16.06.2012 в 22:32:41
filippov написал : в доме на текущий момент - двухпроводка, на вводе два жуткого вида автомата 400Вольт/31,5А, ага. свет и розетки разведены 2*1,5 медью, кое-где все это срощено с алюминием, в коробках жуткая каша, пока даже не разбирался. вопрос - как жить и что делать? переделывать всю проводку нет финансовой возможности.
Подождите немного... И будете изыскивать финансы на новый домик, после того как оплатите штраф и работу пожарным. На полном серьезе. :(
filippov написал : про землю - есть ли простой способ?
Да ничего сложного. Берете: лопату, кувалду, сварочный аппарат, метров 10 прута Ф18, метров 15 полосы 5х40. И за день сделаете ЗУ.
filippov написал : в доме помимо прочего стоит электроплита, заземленная сейчас через медный проводок, привязанный к метровой железке в земле.
Это фикция.
filippov написал : возможно удастся на вводе в дом нулевой провод СИПа прикрутить на шину
От чего-же не удастся то?
filippov написал : на вводный автомат С40. да, после ввода к щитку уже куплен nym 4*4, типа 2+2, по совету местного электрика. сейчас ввод до автоматов - 2*2,5 nym, что какбэ намекает на скорый пожар.
И 4х4 не исключает возможности возгорания. ВВГнг 5х10 в стальной трубе от ввода до вводного АВ вам прописан. Если Установите 40А АВ в боксе на фасаде и подключите СИП к нему, сможете вести от него ВВГ 5х6 учитывая наличие эл. плиты.
filippov написал : всю проводку сразу не переделать элементарно по причине отсутствия наличности.
Но и использовать имеющиеся нельзя, по причине крайней опасности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу