28.12.2011 в 18:35:09

SoVA написал : а не "земляным" и "нулём"

По-простецки - "земляной". По-грамотному - нулевой защитный.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2011 в 18:35:12

Kamikaze написал : Имеющийся PEN остается таковым до реконструкции.

Вот в квартире и идет реконструкция, а РЕ в этажном щите подключать некуда. Или предлагаете на рабочий зануляться?

Kamikaze написал : "Чисто" рабочего нуля в TN-C не бывает.

У кого газ в домах у них где совмещенный? ПУЭ 7 какое имеет отношение, дом по нему строился или ПУЭ хз каких годов?

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

28.12.2011 в 18:37:55

ink_mast написал : У кого газ в домах у них где совмещенный

Ждать доброго "дядю" с реконструкцией или скидываться

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

28.12.2011 в 18:38:31

Kamikaze написал : По-простецки

По ПУЭ

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2011 в 18:50:26

gugulaki написал : чаще всего отваливаются стояковые ноли

Об ём и речь.:)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2011 в 18:52:36

SoVA написал : Ждать доброго "дядю" с реконструкцией или скидываться

Хошь за свой счет, не возбраняется.:a

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.12.2011 в 18:56:44

Насяльника написал : 2 вероятность ОтГоРыНия РЕНа во вводном здания - ничтожна

Вероятность отгорания нуля в стояке (PEN там нет и никогда не было) велика, поддерживаю мнение ink_mast. Это подтверждается официальными источниками, например исками в суд. В Украине (не знаю как в РФ) есть Государственный реестр судебных решений, в нём около 400 дел связанным с перенапряжениями, вызванными отгораниями нулей. Ссылку не привожу, т.к информация в нём - на украинском.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.12.2011 в 21:05:04

ink_mast написал : Вот в квартире и идет реконструкция, а РЕ в этажном щите подключать некуда. Или предлагаете на рабочий зануляться?

В TN-C нет рабочего проводника - есть совмещённый и если его параметры удовлетворяют современным требованиям, можно произвести его деление на рабочий и защитный. Не вижу в этом случае смысла зануляться на рабочий.

ink_mast написал : У кого газ в домах у них где совмещенный?

У меня "газ в домах", но в квартире, тем не менее, трёхпроводка без единого отступления от ПУЭ-7.

sanykrimea написал : PEN там нет и никогда не было

Там может быть нет РЕ, а PEN всегда присутствует.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

28.12.2011 в 21:08:55

avmal написал : Там нет РЕ, а PEN всегда присутствует.

В те годы и слова такого не было. И сейчас, дабы к нему присоединится (реконструировать распределительную сеть) необходимо его так назвать. Что запрещено:

[ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения](http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ Р 50571.1-2009)

312.2.1 Системы TN ...

  • система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);

Даже в новых зданиях с сечениями соответствующими современной нагрузке PEN не допускается, что уже говорить о стояках с недостаточными на настоящий момент сечениями?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2011 в 21:15:38

avmal написал : В TN-C

В 60-70х годах прошлого тысячилетия и слов то таких не знали.:) А вы PEN.

avmal написал : У меня "газ в домах", но в квартире, тем не менее, трёхпроводка без единого отступления от ПУЭ-7.

Что, небось TN-S в доме?;)

avmal написал : Там нет РЕ, а PEN всегда присутствует.

Там были магистрали зануления. А о PEN можно забыть или Гост не указ?

Ps. О-о, опередили.;)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.12.2011 в 21:21:56

sanykrimea, Посмотрите год принятия этого ГОСТа (МЭКа). В новых зданиях и так пятипроводные стояки. А в старых РЕ должен подключаться к имеющемуся PEN-проводнику (оттого, что в момент прокладки его называли иным термином его функциональное назначения не меняется. Не нравится термин PEN-проводник - назовите так, как Вам удобно, хоть земле-нулем). Иначе невозможна эксплуатация электроприборов класса защиты 1. Или обязательность РЕ для электроприборов с трехполюсными вилками в новых ГОСТах уже отменили? :confused:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.