12.08.2012 в 18:29:07
fox.msc написал : Узнал цену на Легран, у них что выключатель, что автомат стоят одинаково практически. За исключением того, что выключатели имеют бедный выбор номиналов, нет 40А (( Поэтому перед счетчиком будет АВ 40А
Феерически. ВН чем больше номинал- тем дольше он проживет. Нет смысла подгонять к разрешенной потребляемой мощности. Для столь простого аппарата бренд- не столь важен.
fox.msc написал : Ну обоснование ТТ для частного дома, я видел, но в случае старых сетей.
Если вы соизволите привести обоснование- многие приверженцы ТТ его узреют.
fox.msc написал : и не бояться что ко мне на "землю" прийдет фаза, или будет "шаговое напряжение" между моим контуром и заземлением столба (растояние около 10м между ними)?!
Это слишком старая страшилка, и если вас не затруднит привести её теоретическое обоснование, то- еще минимум, пару ваших постов будут не обделены вниманием. А уж про шаговое, так с удовольствием послушаем.
fox.msc написал : Молниеезащиты нет, и пока не предвидеться как в этом случае?
УЗИП класс 2... Первый класс, при наличии аппаратуры связи на провода подвесить.
12.08.2012 в 18:40:04
fox.msc написал : как я понимаю в моем случае, после замены на СИП и повторного заземления на столбах я могу смело делать TN-C-S и не бояться что ко мне на "землю" прийдет фаза, или будет "шаговое напряжение" между моим контуром и заземлением столба (растояние около 10м между ними)?!
Да.
fox.msc написал : расшифруйте
fox.msc написал : Молниеезащиты нет, и пока не предвидеться как в этом случае?
Все равно "по науке" тип 1 на вводе (на случай близкого ПУМ в ВЛ), и далее тип2, опционально тип 3. Программа минимум, надеясь, что близкого ПУМ не будет, - тип 2 с Uc=380-400В на вводе.
fox.msc написал : и что такое В-протектор?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
12.08.2012 в 18:56:00
Kamikaze написал : как я понимаю в моем случае, после замены на СИП и повторного заземления на столбах я могу смело делать TN-C-S и не бояться что ко мне на "землю" прийдет фаза, или будет "шаговое напряжение" между моим контуром и заземлением столба (растояние около 10м между ними)?! Да.
Была вчера у меня заявочка,и новый СИП,и отпайки на двухэтажки новые СИПом,а ноль и фазы плавали так что будьте здоровы,сразу и не поймёшь в чём причина...
12.08.2012 в 19:31:45
ПPOPAБ написал : Читаем 2.4.
читали, но про ТТ там ни слова.................хорошо, какие тогда обоснования к ТТ?
12.08.2012 в 19:35:29
ionchik написал : но про ТТ там ни слова.
Пол слова. Вот и хотелось бы увидеть нечто подобное.
12.08.2012 в 20:05:13
iyri написал :
- Только при неисправном УЗО (время срабатывания УЗО- 0,1- 0,3 сек), даже при нажатии Вашей кнопки "ТЕСТ", находясь рядом с устройством весьма затруднительно будет заметить сработку сигнализации.
Неужели Вы подумали, что смысл схемы в сигнализации. Это же просто нагрузка для сработки УЗО, да и назвал я ее так весьма условно, может и лампочки какой-нибудь хватит. Кнопка ТЕСТ также контролирует именно сработку УЗО в первую очередь. Но с другой стороны, если вдруг УЗО не сработает, так хоть звонок запищит.
Пожалуй вынесу схему в отдельную ветку, т.к. очень нужно довести ее до ума, а моей фантазии уже не хватает.
12.08.2012 в 22:16:37
ПPOPAБ написал : Частный случай... Вы действительно хотите объять не необъятное?
Зимними вечерами тускло горят лампы, иногда свет отключается, а дежурный электрик появляется не ранее чем через час. Отключается всегда одна фаза, другие продолжают работать. Думаю присоединить свою квартиру на другую фазу. Но тогда получится две квартиры в одном тамбуре на разных фазах. Поэтому меня немножко смутил тот пост про разные фазы.
12.08.2012 в 22:30:35
Abrikos написал : Но тогда получится две квартиры в одном тамбуре на разных фазах. Поэтому меня немножко смутил тот пост про разные фазы.
Если к каждой квартире будет идти отдельный ноль - ничего страшного. А вот если ноль соединяется шлейфом как на картинке - тогда плохо.
13.08.2012 в 00:27:08
MycopOk написал : А вот если ноль соединяется шлейфом как на картинке
или во так! :(
13.08.2012 в 03:56:57
MycopOk написал : А вот если ноль соединяется шлейфом как на картинке - тогда плохо.
Спасибо, теперь начинаю понимать. Эвона оно как, оказывается... :) значит у них этот шлейф от магистрали отгорел.
13.08.2012 в 05:13:00
ionchik написал : или во так!
Да, тут уже совсем (убрано нехорошее слово)...
13.08.2012 в 11:18:03
MycopOk написал : Да, тут уже совсем
и так четыре парадных.........пятое пронесло!
14.08.2012 в 09:21:57
Пытаюсь решить туже проблему, что и Вы. А именно как повысить безопасность при отсутствии земли, осебенно это касается стиралки и т.п. агрегатов. Очень хочется обойтись без зануления, но и проверять на себе, что такое 30мА тоже нет никакого желания. Посмотрите внимательно пост #1658. Что думаете на этот счет?****
14.08.2012 в 12:35:24
Sanki написал : пост #1658. Что думаете на этот счет?
Это х..ня. Плюс ко всему - вы подаете на корпус стиралки рабочий ноль, через лампочку. Этот проводок не имеет права на жизнь - в однофазных сетях деление нуля на рабочий и защитный запрещено. Поставьте качественное узо на 10мА и не парьте мозг себе и форуму.
14.08.2012 в 12:42:37
andrewkhv написал : в однофазных сетях деление нуля на рабочий и защитный запрещено.
вот с этого места поподробнее! Почему именно в однофазных?
andrewkhv написал : Поставьте качественное узо на 10мА и не парьте мозг себе и форуму.
и это правильно, но насчёт предыдущего вопроса - очень интересно!