Kamikaze написал : Посмотрите год принятия этого ГОСТа (МЭКа)
Он что - не действующий?
28.12.2011 в 21:25:41
Kamikaze написал : Посмотрите год принятия этого ГОСТа (МЭКа)
Он что - не действующий?
28.12.2011 в 21:25:49
sanykrimea написал : В те годы и слова такого не было.
Сейчас есть, а мы живём именно сейчас, а не в те годы.
sanykrimea написал : PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки
А разве квартирная сеть с её потребителями не является электроустановкой?
sanykrimea написал : Даже в новых зданиях с сечениями соответствующими современной нагрузке PEN не допускается
Не надо быть столь категоричным - система TN-C-S до сих пор не стоит вне закона, а в новостройки до сих пор от КТП тянут четырёхпроводку с PEN в её составе.
ink_mast написал : небось TN-S в доме?
TN-C-S.
ink_mast написал : А о PEN можно забыть или Гост не указ?
Какой ГОСТ?
28.12.2011 в 21:27:18
Kamikaze, объективно, PEN не может применяться в любых зданиях, как не отвечающий современным требованиям безопасности. Электроприборы с І классом защиты могут применяться в двухпроводных сетях при отсутствии заземлённых токопроводящих частей, но при наличии труб и бетонных полов - тоже не обеспечивают требуемой безопасности.
Что лучше - надеятся на качество приборов или надеятся, что стояк не отгорит и потенциал не вынесется на все металлические корпуса?
Думаю решение одно - поставить УЗО и ждать реконструкцию.
То avmal
avmal написал : Сейчас есть, а мы живём именно сейчас, а не в те годы.
Вот сейчас PEN и запрещён.
avmal написал : А разве квартирная сеть с её потребителями не является электроустановкой?
Является, но сети в ней - групповые, но не распределительные.
avmal написал : Не надо быть столь категоричным - система TN-C-S до сих пор не стоит вне закона, а в новостройки до сих пор от КТП тянут четырёхпроводку с PEN в её составе.
Всё правильно - до ввода четырёхпроводная, на вводе делится и на этажи пошагали пятеро проводников.
28.12.2011 в 21:34:21
sanykrimea написал : PEN не может применяться в любых зданиях, как не отвечающий современным требованиям безопасности
PEN, не отвечающий современным требованиям, не является PEN, как таковым.
28.12.2011 в 21:35:49
avmal написал : PEN, не отвечающий современным требованиям, не является PEN, как таковым.
Я в смысле - его в принципе не может быть в стояке, хоть он по остальным параметрам и отвечает.
28.12.2011 в 21:37:04
avmal написал : Сейчас есть, а мы живём именно сейчас, а не в те годы.
Проектировалась на нужды тех лет.
avmal написал : Не надо быть столь категоричным - система TN-C-S до сих пор не стоит вне закона
Чем же эта система отлична от TN-C?
avmal написал : а в новостройки до сих пор от КТП тянут четырёхпроводку с PEN в её составе.
Поэтому стояк 5 проводный.
28.12.2011 в 21:37:39
sanykrimea написал : его не может быть в стояке, хоть он по остальным параметрам и отвечает
Имеет полное право там находиться до реконструкции электросети здания.
28.12.2011 в 21:38:54
avmal написал : И какому пункту этого ГОСТа я противоречу?
Этому.
sanykrimea написал : 312.2.1 Системы TN ...
- система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);
28.12.2011 в 21:39:04
sanykrimea написал : Электроприборы с І классом защиты могут применяться в двухпроводных сетях при отсутствии заземлённых токопроводящих частей, но при наличии труб и бетонных полов - тоже не обеспечивают требуемой безопасности.
Цитату и ГОСТа тех же годов, что и предыдущий, плиз.
sanykrimea написал : стояк не отгорит и потенциал не вынесется на все металлические корпуса?
Вы сами знаете, что ни единого несчастного случая при отгорании нуля не зафиксировано. А случаи гибели людей от незаземленных электроприборов, увы, регулярны.
sanykrimea написал : объективно, PEN не может применяться в любых зданиях, как не отвечающий современным требованиям безопасности.
Формально - не может прокладываться в новых домах. В старых - он остается до реконструкции. Объективно - РЕ-проводников в пятипроводных стояках домов в наших странах - не бывает в принципе. Их очень быстро, если не сразу, начинают использовать как рабочий ноль (PEN). Объективно - в наших странах электриков-эмм...балбесов, четырехпроводка безопаснее пятипроводки, ибо любые проблемы с PEN выявляются мгновенно и устраняются в кратчайшие сроки, а ситуация "забыли прикрутить РЕ во ВРУ выявится это только по трупам, когда где-то пробьет на корпус и вся техника в подъезде окажется под потенциалом фазы.