28.12.2011 в 21:42:47
avmal написал : Трёхпроводными однофазными и пятипроводными трёхфазными групповыми линиями.
Распределительная сеть как была 4 проводной, так и осталась.
28.12.2011 в 21:53:55
ГОСТ Р 50571.1-2009 (МЭК 60364-1:2005)
11.1 Стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электроустановок следующих объектов: a) жилых зданий; b) торговых предприятий; c) общественных зданий; d) производственных зданий; e) сельскохозяйственных и садоводческих строений; f) сборных зданий; g) жилых автофургонов, стоянок для них и аналогичных участков; h) строительных площадок, выставок, ярмарок и других временных сооружений; i) пристаней для малых судов, используемых на досуге; j) наружного освещения и установок аналогичного назначения (кроме перечисления е) в подразделе 11.3); k) медицинских учреждений; i) подвижных или транспортируемых средств; m) фотоэлектрических систем; n) низковольтных генераторных установок.
Примечание - Под терминами «здание», «предприятие», «строение», «сооружение», «учреждение» понимают также земельные участки и все, что на них находится.
то есть, распространяется на новые и реконструируемые здания. На нереконструируемые электроустановки не распространяется.
28.12.2011 в 21:56:32
ink_mast написал : Распределительная сеть как была 4 проводной, так и осталась.
От распределительных панелей ЩО в КТП по зданиям тоже расходятся распределительные сети. Что это меняет? На сегодняшний день нарушением является только деление PEN сечением менее, чем 10 квадратов меди или 16 квадратов алюминия и "зануление", т.е. деление нуля в однофазной двухпроводной цепи.
28.12.2011 в 22:02:39
Alexiy написал : Народ, вы хоть воспринимаете то, что написано в предыдущем сообщении?
Да, если читать не предыдущее сообщение, а вопрос, на который отвечают. Диссонанс возникает, если читать ответ, а за вопрос считать именно предыдущее.
28.12.2011 в 22:03:46
Alexiy написал : На нереконструируемые электроустановки не распространяется.
Квартира реконструируется, будьте любезны.
28.12.2011 в 22:05:22
ink_mast написал : Квартира реконструируется, будьте любезны.
...проложить в ней трехпроводку с РЕ. Двухпроводка, а равно трехпроводка с неподключенным РЕ, а равно таковые с УЗО - запрещены по ГОСТ и ПУЭ на момент проведения реконструкции в квартире. Или на них можно "забить"?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.12.2011 в 22:14:18
avmal написал : Имеет полное право там находиться до реконструкции электросети здания.
Не было его там, и назвать его так нельзя - потому как называние нулевого проводника по другому, а тем более изменение схемы и есть реконструкция.
Kamikaze написал : Цитату и ГОСТа тех же годов, что и предыдущий, плиз.
ГОСТ Р 50571.3-94 Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражений электрическим током
413.3 Изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки
Эта мера защиты имеет целью предотвратить одновременное прикосновение к частям, оказавшимся под разными потенциалами в случае повреждения основной изоляции токоведущих частей.
Допускается использование оборудования класса 0 при условии соблюдения следующих требований:
413.3.1 Открытые проводящие части должны располагаться таким образом, чтобы при обычных условиях было невозможно коснуться одновременно:
двух электрически не связанных открытых проводящих частей;
открытой проводящей части и любой сторонней проводящей части, если эти части окажутся под разными потенциалами при повреждении основной изоляции токоведущих частей.
413.3.2 В изолирующих помещениях (зонах) не должен предусматриваться защитный проводник.
413.3.3 Требования 413.3.1 считаются выполненными, если пол и стены помещения являются изолирующими и выполняется хотя бы одно или несколько из условий, приведенных ниже:
а) открытые проводящие части и сторонние проводящие части, а также открытые проводящие части друг от друга удалены. Удаление считается достаточным, если расстояние между двумя частями не менее 2 м; за пределами зоны досягаемости это расстояние может быть уменьшено до 1,25 м;
б) установлены эффективные барьеры между открытыми проводящими частями и сторонними проводящими частями. Барьеры считаются эффективными, если они увеличивают расстояния до значений, установленных в а). Барьеры не должны подключаться к земле или к открытым проводящим частям; по возможности, барьеры должны изготавливаться из изоляционного материала;
в) сторонние проводящие части изолированы. Изоляция должна обладать достаточной механической прочностью и выдерживать испытательное напряжение не ниже 2000В переменного тока (действующее значение) в течение 1 мин. В нормальных условиях ток утечки не должен превышать 1 мА.
413.3.4 Сопротивление изолирующего пола и стен, измеренное в каждой точке, должно быть не ниже:
50 кОм при номинальном напряжении электроустановок не выше 500 В;
100 кОм при номинальном напряжении электроустановки выше 500 В.
Примечание - Если сопротивление в какой-либо точке меньше указанного значения, то стены и пол должны рассматриваться как сторонние проводящие части.
413.3.5 Принятые меры должны быть долговременными. Они должны обеспечивать защиту в тех случаях, когда предусматривается применение передвижного или переносного электрооборудования.
Примечания
1 Необходимо принять во внимание опасность последующего ввода в изолирующее помещение сторонних проводящих частей (например переносного или передвижного оборудования класса I, металлических водопроводных труб и т.п.), которые могут нарушить условия 413.3.6.
2 Изоляция пола и стен не должна подвергаться воздействию влаги.
Это старый ГОСТ, в новом - то же самое.
Законодатель недавно запретил использование PEN в стояках зданий Ранее он был допустим. Не вижу смысла опротестовывать его решение, потому как информации у него намного больше, чем у нас всех здесь вместе взятых (это МЭК). Потому предлагаю более не подключать к нулю РЕ, а уже подключенный - снять, во избежание.
28.12.2011 в 22:16:08
Kamikaze написал : Или обязательность РЕ для электроприборов с трехполюсными вилками в новых ГОСТах уже отменили?
На счет зануления на рабочий ноль ничего не встречалось, а вот Гост 50571-3.2009 Защита от поражения электрическимтоком гласит: 411.3.3 Дополнительная защита В системах переменного тока дополнительная защита посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) в соответствии с п.415.1 должна быть предусмотрена для:
28.12.2011 в 22:17:53
Kamikaze написал : ...проложить в ней трехпроводку с РЕ. Двухпроводка, а равно трехпроводка с неподключенным РЕ, а равно таковые с УЗО - запрещены по ГОСТ и ПУЭ на момент проведения реконструкции в квартире. Или на них можно "забить"?
Цитату плиз, из ГОСТ или ПУЭ о запрете УЗО в двухпроводной сети.
Alexiy написал : то есть, распространяется на новые и реконструируемые здания. На нереконструируемые электроустановки не распространяется.
Реконструируется стояк. Ранее он был только с нулевым проводником и никаких РЕ там не было предусмотрено. Новое подключение РЕ к нему является реконструкцией распределительной сети.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу