28.12.2011 в 09:00:56

Насяльника написал : Это ессно не мешает прийти 380 В в оборудование если квартиры в этажном щите посажены на разные фазы.

Это не мешает выносу потенциала по РЕ.

Насяльника написал : Колхоз дело добровольное.

Вот клиенту и нужно объяснить про колхоз, а не колхозить.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.12.2011 в 10:59:18

ink_mast написал : Это не мешает выносу потенциала по РЕ.

чувствую без фото не поймете, что нет.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2011 в 13:13:31

Насяльника написал : чувствую без фото не поймете, что нет.

Извините, но я не телепат, чтобы по фото определять. Если обрыв PEN возможен, то на РЕ вынос потенциала не миновать.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

28.12.2011 в 14:20:37

ink_mast написал : Если обрыв PEN возможен

Ну тогда по вашему плиту нужно срочно отключить от РЕ, и вообще запретить к использованию в стране. Хорошо эти легенды не работают за пределами форума.

Насяльника написал : Перегорания магистрального РЕНа стояка не встречал ни разу. Я говорю о подъездах с изначально по проекту электроплитами и соответствующими сечениями стояков. Про "газовые" речи нет.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2011 в 14:52:59

Насяльника написал : Перегорания магистрального РЕНа стояка не встречал ни разу.

Проведите исследования по искам по обрыву нуля.

Насяльника написал : Хорошо эти легенды не работают за пределами форума.

Эти легенды утвердил МЭК и Гост - PEN в стояке не допустим. А что это у Вас там не то чтобы магистрали зануления нет, но и банально ни какого дублирующего проводника нет?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

28.12.2011 в 14:59:14

ink_mast написал : Эти легенды утвердил МЭК и Гост - PEN в стояке не допустим.

TN-C-S с разветвлением в этажных щитках запрещено?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2011 в 15:37:19

Alexiy написал : TN-C-S с разветвлением в этажных щитках запрещено?

Это вашпе TN-C.:scare

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.12.2011 в 15:44:25

ink_mast написал : Это вашпе TN-C.

До разделения нулей TN-C. Всё верно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

28.12.2011 в 16:53:57

avmal написал : До разделения нулей TN-C.

Делить собственно нечего. Рабочий ноль делить на рабочий и защитный?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.12.2011 в 17:04:07

ink_mast написал : Делить собственно нечего. Рабочий ноль делить на рабочий и защитный?

Совмещенный ноль делить не рабочий и защитный. "Чисто" рабочего нуля в TN-C не бывает. Как и "чисто" защитного. Только совмещенный.

ink_mast написал : Эти легенды утвердил МЭК и Гост - PEN в стояке не допустим.

Это сейчас его нельзя прокладывать (на объектах по "7.1"). Имеющийся PEN остается таковым до реконструкции.

Alexiy написал : PE отгоревшего не видел ни разу

А РЕ пятипроводного стояка, используемый как рабочий ноль? Спросите у gugulaki, он много "интересного" и грустного может поведать о пятипроводке в реконструированных домах. По факту у нас в странах РЕ-проводника в стояках не бывает в принципе. Его очень быстро, если не сразу, начинают использовать как рабочий ноль. Я не удивлюсь, если где-то РЕ забудут подключить во ВРУ. И выявится это только по трупам, когда где-то пробьет на корпус и вся техника в подъезде окажется под потенциалом фазы. Тогда как любые проблемы с PEN выявляются мгновенно и устраняются в кратчайшие сроки.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

28.12.2011 в 18:20:51

ink_mast написал : Делить собственно нечего

Ну да, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники всё равно являются нулевыми проводниками, а не "земляным" и "нулём" это как?

0