Kamikaze написал : а теперь сравните год принятия этого ГОСТа с годом постройки "четырехпроводного" дома.
Дык я сомневаюсь, что тогда даже ПУЭ 6 действовал. Но сейчас Гост 50571 действует и рассматривается реконструкция квартиры.
29.12.2011 в 00:42:42
Kamikaze написал : а теперь сравните год принятия этого ГОСТа с годом постройки "четырехпроводного" дома.
Дык я сомневаюсь, что тогда даже ПУЭ 6 действовал. Но сейчас Гост 50571 действует и рассматривается реконструкция квартиры.
29.12.2011 в 00:44:19
ink_mast написал : реконструкция квартиры
Стояка - подключается РЕ проводник, то бишь происходит изменение характеристик (реконструкция) распределительной сети.
29.12.2011 в 00:45:27
ink_mast написал : Но сейчас Гост 50571 действует и рассматривается реконструкция квартиры.
Верно, поэтому в квартире PEN прокладывать не следует. А РЕ должен быть подключен обязательно. По действующим нормативам.
sanykrimea написал :
- Его тогда не было.
Не быть он может только в одном случае - треугольник 127/220. Во всех остальных случаях нулевой провод в стояке есть (это PEN-проводник, независимо от сечения).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.12.2011 в 00:46:04
sanykrimea написал : Ничего я не путаю. Норматив о запрете несколько раз приведён.
Этот?
Kamikaze написал : 7.1.59. В жилых и общественных зданиях должны зануляться металлические корпуса стационарных электрических плит, кипятильников и т. п., а также переносных бытовых электрических приборов и машин мощностью более 1,3 кВт и металлические трубы электропроводок. Для зануления корпусов стационарных однофазных электрических плит, бытовых кондиционеров воздуха, электрополотенец и т. п., а также переносных бытовых приборов и машин мощностью более 1,3 кВт должен прокладываться от стояка, этажного или квартирного щитка отдельный проводник сечением, равным сечению фазного проводника. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком (со стороны ввода) и до отключающего аппарата (при его наличии).
29.12.2011 в 00:46:59
sanykrimea написал : Стояка - подключается РЕ проводник, то бишь происходит изменение характеристик (реконструкция) распределительной сети.
С какого перепугу? Как выполнял ноль стояка функции защитного и рабочего, так и продолжает выполнять.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.12.2011 в 00:47:46
Kamikaze написал : Во всех остальных случаях нулевой провод в стояке есть (это PEN-проводник, независимо от сечения).
PEN он может быть только для какого-то трёхфазного оборудования на техэтаже, для однофазных - уже не может.
29.12.2011 в 00:48:28
sanykrimea написал : Стояка - подключается РЕ проводник
Да, спасибо, я про это.
29.12.2011 в 00:48:47
Kamikaze написал : С какого перепугу? Как выполнял ноль стояка функции защитного и рабочего, так и продолжает выполнять.
Где и когда он выполнял? Вся проводка была двухпроводной, исключение - электроплиты
29.12.2011 в 00:50:23
sanykrimea написал : PEN он может быть только для какого-то трёхфазного оборудования на техэтаже, для однофазных - уже не может.
Однофазные - не могут быть без РЕ. Это тут было. А вот запрета на использование имеющегося совмещенного нуля стояка - пока никто не показал.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
29.12.2011 в 00:50:44
sanykrimea написал : PEN он может быть только для какого-то трёхфазного оборудования на техэтаже,
Любой жилой этаж многоквартирного дома, как правило, является для стояка трёхфазным потребителем.
29.12.2011 в 00:53:42
sanykrimea написал : Где и когда он выполнял?
С момента строительства:> Любой нулевой проводник любого четырехпроводного стояка выполняет роль нулевого защитного? - несомненно выполняет (к нему подключены корпуса этажных щитов с целью защиты от поражения электротоком при косвенном прикосновении). Он же используется при включении потребителей в квартирах как нулевой рабочий? Несомненно используется. По нынешней терминологии этот проводник кратко именуется PEN: > 1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.
Любой нулевой проводник стояка, независимо от сечения, по факту является PEN-проводником. Да, раньше такая аббревиатура не была принята. Раньше это звучало так: > 1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).
sanykrimea написал : Вся проводка была двухпроводной, исключение - электроплиты
А РЕ - на плиту - это уже не РЕ?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу