ПPOPAБ написал : Как это нет? Просто посчитайте. Да сравните со стандартными РЕ шинами, где по одному винтику.
А чего там сравнивать - по РЕ шине ток не течёт и на ней не требуется минимальное сечение, может быть и 2,5 мм2.
21.01.2012 в 15:54:46
ПPOPAБ написал : Как это нет? Просто посчитайте. Да сравните со стандартными РЕ шинами, где по одному винтику.
А чего там сравнивать - по РЕ шине ток не течёт и на ней не требуется минимальное сечение, может быть и 2,5 мм2.
21.01.2012 в 16:21:57
sanykrimea написал : РЕ шине ток не течёт
Нулевые такие-же, только цвет изоляторов отличается.
sanykrimea написал : и на ней не требуется минимальное сечение, может быть и 2,5 мм2.
Не менее сечения фазного проводника до 16-ти кв. включительно. Практически все шинки (колодки) изготавливаются 25 мм кв. и с одним винтом М5.
21.01.2012 в 16:39:11
sanykrimea написал : И что?
Да ничего, за исключением того,- что заводские шинки для этих целей(включая разделение РЕN) значительно уступают нулевым клемникам счетчиков(по площади сечения, количеству винтов, качеству изготовления). Де факто.
21.01.2012 в 16:45:34
Так на счётчике PEN не делится - клеммник счётчика только ухудшает надёжность защиты, каким бы он качественным не был (по нему течёт ток). Разделение на отдельной шинке обеспечивает надёжность присоединения к PEN тем, что нет ни на каком участке цепи РЕN - шина - PE температурных деформаций, электрохимической коррозии и прочих явлений, ухудшающих качество соединения. Это всё есть на нулевой шине или на нулевом проводнике в разделяющей шине, но для обеспечения безопасности проблемы N не так важны.
Клеммы счётчиков могут гореть и горят из-за постоянно протекающего по ним тока, РЕ шины не горят - киснут потихоньку.
21.01.2012 в 17:12:40
sanykrimea написал : Разделение на отдельной шинке обеспечивает надёжность присоединения к PEN тем, что нет ни на каком участке цепи РЕN - шина - PE температурных деформаций, электрохимической коррозии и прочих явлений, ухудшающих качество соединения.
"Пень" линии посадим на "землю" щитка- куда денутся все вышеперечисленные вами факторы?
sanykrimea написал : Это всё есть на нулевой шине или на нулевом проводнике в разделяющей шине, но для обеспечения безопасности проблемы N не так важны.
А "нолик" уже шлейфом пойдет от "земли" щитка.
sanykrimea написал : Клеммы счётчиков могут гореть и горят из-за постоянно протекающего по ним тока,
Сгоревший нулик счетчика? -Ни разу не видел. Счетчик- просто лишний клемник не "пне", надежности не добавит, но и не особо критично...
21.01.2012 в 17:22:56
ПPOPAБ написал : "Пень" линии посадим на "землю" щитка- куда денутся все вышеперечисленные вами факторы?
И что это даст? Отгорит "пень" в клеммнике, останется заземление щитка с ОТКЗ ампер 30 (при сопротивлении заземления пару Ом), над которым автомат будет долго думать - выключаться ему или само пройдёт. Все факторы в силе.
ПPOPAБ написал : Сгоревший нулик счетчика? -Ни разу не видел. Счетчик- просто лишний клемник не "пне", надежности не добавит, но и не особо критично...
А он есть.. (с). Это личное, оценочное мнение отдельного специалиста (причём в данном случае ни к чему не обязывающее). Юридически - есть минимальное сечение PEN, нет нормирования сечения шины нулевой цепи.
21.01.2012 в 18:24:06
sanykrimea написал : Что это даст в случае отгорания изобретённого PEN со счётчика?
Счетчик тут- лишь клемник. И особой(большой) разницы от его расположения не видно...
21.01.2012 в 18:27:33
ПPOPAБ написал : Счетчик тут- лишь клемник. И особой(большой) разницы от его расположения не видно..
Конечно не видно - при нормальных условиях эксплуатации, ТО и отсутствии аварий. В аварийных ситуациях, отсутствие торцевого зажима в цепи PEN, с непонятным сечением, по которому протекает сверхток обеспечит требуемый уровень безопасности.
А разница есть и значительная - через клеммник счётчика ток течёт, через зажим РЕ, присоединённый непосредственно к PEN - нет. Потому он не претерпевает ненужных испытаний
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу