10.10.2013 в 19:22:22
Насяльника написал : Из всех 5 шт . ТП что я видел ни у одной 2 проводника не нашел
Ни одной ТП с единственным заземляющим проводником не видел. И таки:
РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ написал : 3.1.10. Работы по сооружению заземляющего устройства, как правило, начинают с монтажа наружного контура, затем прокладывают магистрали внутреннего контура и соединяют внутренний контур с наружным не менее чем в двух местах. После установки конструкции и оборудования, подлежащего заземлению, их присоединяют к внутреннему контуру.
15.10.2013 в 15:31:04
ПPOPAБ написал : И таки:
был некорректен не ТП ,а КТП. Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике. Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.
15.10.2013 в 17:26:28
Насяльника написал : как выглядят наружный и внутренний контуры.
наружный контур - это полоса в земле, соединяющая все вертикальные заземляющие стержни-электроды, идущая вокруг здания в метре от фундамента (включите воображение - этого достаточно) внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:
15.10.2013 в 17:40:00
Alexiy написал : внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:
В последнее время на подстанциях ФСК все чаще встречаю внутренний контур выполненый из медных шин (а не из стальных). Соответственно медь в черный цвет нигде не красили.
Видел только одну подстанции где по стенам релейного щита медные шины были уложены в белом пластиковом коробе, да еще и разукрашены (внутри короба!!!) в желто-желеные полоски... Вот тут я понять решения проектантов так и не смог - нафига шины в короб прятать??? Но прокатило... никто ничего не переделывал
15.10.2013 в 17:41:28
Alexiy написал : внутренний контур - железяка покрашенная в чёрный цвет на стене - вот, смотрите:
Речь идет о КТП киосочного типа......, а Вы про стационар.....
15.10.2013 в 18:19:57
Насяльника написал : был некорректен не ТП ,а КТП.
В общем-то - без разницы...
Насяльника написал : Или как там называется 100 - 400кВА транс в железном ящике. Где бы посмотреть как выглядят наружный и внутренний контуры.
Наружный вкопан и от него минимум два проводника на внутренний... Внутренний в исполнении "киоск" представлен РЕ шиной со стороны РУ 0,4 и РЕ шиной со стороны РУ 10- обе шины, с обеих сторон, присоединяются отдельными проводниками ЗУ и отдельный же проводник ЗУ к нулевому выводу 0,4 каждого тр-ра.
21.10.2013 в 14:24:34
Вчера вечером замерял напряжения между фазой и рабочим нулёи фазой и PE в розетке. Между фазой и нулём было 219 В, между фазой и PE -218.
Тоже самое проделал ночью. Было равное напряжене в обоих случаях - 224 В.
Это говорит о том, что по PE стояку идёт ток, причём вполне приличный? Живу на 8-м этаже, была реконструкция. Стояк 5-проводный.
21.10.2013 в 14:28:26
elgato, Это говорит о том, что PE соединен с N. Пусть и далеко от Вас.
21.10.2013 в 14:31:31
Нормально бы было наоборот, между N и фазой напряжение было бы меньше чем между PE и фазой.
21.10.2013 в 15:17:15
За счёт распределения тока между фазами может так сложиться?
21.10.2013 в 15:25:57
Да.
Или нет - в сон клонит со страшной силой.
24.10.2013 в 19:07:11
Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
24.10.2013 в 19:58:46
organizator написал : Пришел проект на новую секцию монолитной новостройки. Никто не в курсе, зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
А куда??? Можете сделать в ванной и кухне отдельные ДСУП проведя провод 4мм2 медь от КУП и поставив шинку...... Вам выдали необходимый минимум, и всё.....:confused::yu
24.10.2013 в 20:03:10
organizator написал : зачем подключать кухонную плиту к КУП в ванной?
Расширить зону охвата ДСУП на "фартук" кухни. Тогда уж и розетки "фартука" стоит подключить - ради посудомоечной машины, стиральной, холодильника, микроволновки.