09.03.2014 в 15:19:16
serj12 написал : А если сжим использовать?!Ну что бы СИП не расчехлять.
Нет, только болтовое не разъемное без инструмента соединение с кабельным наконечником ...
serj12 написал : Отдельным или в составе кабеля?
Раз проложен кабель 5х4мм2, то значит в составе кабеля, априори ...
09.03.2014 в 15:57:15
DED@ПВО написал : Нет, только болтовое не разъемное без инструмента соединение с кабельным наконечником ...
Он же вроде "орех" хочет ставить:
дружба написал : от жилы РЕН при помощи ореха сделать отвод 10мм2 на шину
DED@ПВО написал : априори ...
А если "не априори"? У меня вот сейчас такой заплёт:Планировался переход с СИПа 25 мм2 на ВВГ нг лс 4х16 мм2 на фасаде и разделение на ГЗШ в доме.В итоге имеем:СИП 25 мм2 в АВ С50А 3р,PEN в счётчик и со счётчика в дом в шинку,пробросили дополнительно ПВ-1 16 мм2 от дома до вводного щита учёта с АВ С50А 3р и счётчиком,поставили в этом щите шину 3х20 на корпус и ждём ТУ и проекта на ввод.То есть получается что кабель идёт 4-ёх жильный ,а ПВ-1 сам по себе.Вот как тут считать,где делать ГЗШ?
И это пройдёт ...
09.03.2014 в 18:28:13
serj12 написал : А если "не априори"? У меня вот сейчас такой заплёт:Планировался переход с СИПа 25 мм2 на ВВГ нг лс 4х16 мм2 на фасаде и разделение на ГЗШ в доме.В итоге имеем:СИП 25 мм2 в АВ С50А 3р,PEN в счётчик и со счётчика в дом в шинку,пробросили дополнительно ПВ-1 16 мм2 от дома до вводного щита учёта с АВ С50А 3р и счётчиком,поставили в этом щите шину 3х20 на корпус и ждём ТУ и проекта на ввод.То есть получается что кабель идёт 4-ёх жильный ,а ПВ-1 сам по себе.Вот как тут считать,где делать ГЗШ?
Если правильно, то: СИП 25мм2 в АВ С50А, а РЕН на шину ГЗШ(РЕ), туда же и РЕ от заземлителя, - с неё N на счетчик и N в дом, а так же РЕ в дом ... Сделайте рисунок и всё станет понятно ... Примерно вот так:
09.03.2014 в 18:55:29
DED@ПВО написал : Сделайте рисунок и всё станет понятно ...
Мне-то всё понятно как надо,а вот в жизни имеет место разнообразие и ...раздолбайство.
DED@ПВО написал : туда же и РЕ от заземлителя, - с неё N на счетчик и N в дом, а так же РЕ в дом ...
А я про то ,что
serj12 написал : ВВГ нг лс 4х16
заложен намертво и поменять его нереально.
И это пройдёт ...
09.03.2014 в 19:16:16
serj12 написал : заложен намертво и поменять его нереально.
На здоровье ... Кидаете РЕ проводом ПВ3 1х16мм2, схема остается та, которую я привел - L1,L2,L3,N - ВВГ 4х16мм2 + РЕ - ПВ3 1х16мм2 и всё ... Я вот только не понял - откуда взялся кабель ВВГ 5х4мм2 ??? После счетчика ввод в дом чем сделан???
13.03.2014 в 15:07:05
возможно вопрос не в профильную тему, но явно связан с электрикой, поэтому сначала хочу уточнить здесь. подскажите в чем может быть основная причина выхода из строя... двухконтурный газовый котел Bosch Gas 3000 24 кВт. сгорел заземляющий проводник в газовом котле идущий от газового клапана к плате проводка в квартире сделана вся полностью новая 2,5 кв.мм, заземляющие провода и нулевые проводники не соединяются как в щите, так и в розетках. отдельный контур заземления пока не сделан, но все уже подготовлено для этого изначально на вводе в квартиру земли нет.
сервисники по котлу разводят руками, хотя констатируют наличие подобных ситуаций.
поменять провод в котле пол дела, хочется понять первопричину, чтобы не возникла повторная ситуация и пожар. к тому же, неясно с кого требовать с сервисников котла, электриков, газовщиков и т.д.
если сообщение больше подходит под отопительное оборудование - просьба модераторов перенести
13.03.2014 в 15:09:33
Odyssey написал : сгорел заземляющий проводник в газовом котле идущий от газового клапана к плате
измерьте напряжение между двумя точками, к которым был подключен этот провод.
15.03.2014 в 12:46:18
Подскажите, пож-та по вопросу заземления - имеем свежий ремонт, по словам делавших заземление да, есть, поставили новый щиток и узо в том числе. Подключил плиту (не электро), вилка с заземлением само собой, периодически пощипывает током, причем меня ни разу, а вот пришедшего подключать газ парня да, может из-за синтетического костюма; разобрал розетку - провод заземления, желто-зеленый, есть, но не подключен. Такая же ситуация в других местах, как я понимаю, в ванной стиралка так же один раз щипанула, правда в той ситуации под ногами было немного воды на полу. Вопрос что делать - можно-ли проверить наличие заземления на этом не подключенном проводе, можно ли его подключить и посмотреть что получится? Или мириться с пощипываниями? Дом - панельная 5 этажка 60х годов, в квартире проводка новая, а вот что там в щитке и далее без понятия. Связаться с рабочими что делали ремонт возможности нет.
15.03.2014 в 12:50:01
aggy написал : Дом - панельная 5 этажка 60х годов.
Фотографию этажного щитка сюда. Скорее всего, вам попались адекватные рабочие - проводку сделали трехпроводным кабелем, но в розетках его не подключали. Вопрос лишь в том, почему они сказали, что заземление есть.
15.03.2014 в 12:50:17
Фото этажного щита. Фото квартирного щита. С вероятностью 99.999999% никакого заземления у Вас нет. Откуда ему взяться?
15.03.2014 в 13:35:28
Фото этажного щитка - белый провод снизу слева это входящий в квартиру, по идее, надо бы стремянку найти, посмотреть куда он дальше в щиток идет, так не дотягиваюсь. Скрутка в центре слева жесть конечно..
В квартирном заземление не подключено к разводящей планке.
15.03.2014 в 13:38:37
aggy, жуть какая... Конечно, нету там заземления и близко. Похоже, на вводе ПУНП. Откуда он идет - непонятно.
15.03.2014 в 13:42:16
Ну и главное - что делать, чтобы по правильному? Этаж первый, наверное самое простое и правильное прокинуть провод заземления в подвал? Ну чтобы спец из местной электросети это сделал.
15.03.2014 в 13:46:16
aggy написал : что делать, чтобы по правильному?
Ничего не сделать. Поставить на всю мокрую технику УЗО 10 мА, не пользоваться электрическими водонагревателями, не делать розетки в ванной комнате, не трогать корпус стиральной машины, когда она включена в сеть. С плитой сложнее.