Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

19.03.2014 в 20:06:20

Johnny написал : а почему второй полюс генератора не коммутируется рубильником?

Обезательно нужно комутировать 2 полюса от генератора???

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

08.04.2014 в 13:39:19

1.Имееться дачный участок, на участке установлен тр-р на 250кВА,на все садоводство.Тр-р огорожен,забором.От Тр-р до металических ворот,10м.Товарищ говорит,что в сырую погоду,когда открывает ворота,щипает током.Заземлить ворота? 2.Со-слов,ввод в дом сделан так. На заборе,которым огорожен тр-р,повесили ящик с 2п АВ и счетчиком.От этого ящика,в пластиковой трубе,спустили кабель в землю, в траншеи в гофре 20 м.проложили кабель в дом,кабель сказал использовали ВВГ.2 года все было нормально,а сейчас где кабель спускаеться в землю,в сырую погоду говорит,что видно не большой дымок.АВ не срабатывает,когда земля расстает,будем откапывать кабель, смотреть,что да как.Мое мнение что,кабель лопатой повредили когда,закапывали кабель,или что-то может быть другое? Может быть,и по этой причине,говота щипаються,до ворот метров 5-8??

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2014 в 14:31:23

дружба написал : кабель лопатой повредили когда,закапывали кабель,или что-то может быть другое?

или мышка-норушка погрызла и пришёл писец кабелю, ибо надо было бронированный кабель закладывать.

дружба написал : Может быть,и по этой причине,говота щипаються,до ворот метров 5-8??

почти наверняка.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

08.04.2014 в 14:32:20

дружба написал : Обезательно нужно комутировать 2 полюса от генератора???

в зависимости от указаний производителя в отношении данной модели генератора.

0
Аватар пользователя
svt101

Местный

Регистрация: 15.12.2013

Минск

Сообщений: 235

09.04.2014 в 20:07:31

:helpПодскажите мужики что делать? Электро проводка без провода заземления. Подключается стиральная машина. Сейчас ноль подключен на заземляющие усы розетки. В соседнем подъезде у знакомого было так же подключено, кто-то из соседей в линии поменял местами ноль и фазу, долбонуло не по детски, повезло все живы. Вот и думаю что делать, или тащить заземление на розетку (не факт что в щитке есть земля) Или в качестве альтернативы трехпроводного кабеля использовать двух проводную сеть, поставив устройство защитного отключения. Спасибо!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.04.2014 в 22:49:48

svt101 написал : Электро проводка без провода заземления. Подключается стиральная машина. Сейчас ноль подключен на заземляющие усы розетки.

Немедленно отключить местное зануление! Поставить УЗО, постелить резиновый коврик, во время работы СМ ванну не принимать, после стирки сразу вынимать вилку из розетки

0
Аватар пользователя
svt101

Местный

Регистрация: 15.12.2013

Минск

Сообщений: 235

10.04.2014 в 09:56:30

ksiman написал : Немедленно отключить местное зануление! Поставить УЗО, постелить резиновый коврик, во время работы СМ ванну не принимать, после стирки сразу вынимать вилку из розетки

Спасибо !

Разговаривал с электриком из жэса, земли в нашем доме нет, говорит что у меня все правильно подключено.:help Главное говорит чтоб не поменяли фазу с нулем как в соседнем подъезде:help Это пи.дец. Может кто знает как заставить жэс установить заземление хотя бы в стояке. Можно и за бабки жильцов. А потом дальше по квартирам растянуть. В подъезде 36 квартир и у всех стиралки и прочее....21 век на дворе :mad:

0
Аватар пользователя
LGKov

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

14.04.2014 в 13:04:13

Подскажите пожалуйста : в обычном 9-ти эт. панельном доме недавно УК провело модернизацию стояка, теперь в щите 5 проводов медных хорошего диаметра, в доме эл.плиты, в квартиру входит одна фаза, появилось возможность при ремонте сделать СУП в розетках и ДСУП на кухне и в ванной.... Но при замере тока изм. клещами обнаружилось , что по шине РЕ в этажном стояке протекают токи от 2 до 4А , а при пиковом потреблении (воскресение, обеденное время) 8...12 А ? Что предпринять и можно ли делать СУП и ДСУП при таких условиях ?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

14.04.2014 в 13:36:48

Реконструкция стояка не означает, что домовая СУП есть в наличии и исправно функционирует. Я бы не рисковал делать ДСУП в квартире.

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

14.04.2014 в 14:23:16

вы можете попробовать затребовать в УК протоколы приемо-сдаточных испытаний, после реконструкции они обязаны были таковые провести. с помощью лаборатории, имеющей все необходимые документы. Не гарантия, конечно, но вряд ли у вас будет возможность самостоятельно обследовать омовую СУП на предмет соответствия нормам.

ну и ток по РЕ проводнику сам по себе мало что значит. Почти уверен, в вашем доме во ВРУ никакой диф.защиты на этих стояках и в помине нет, и система заземления TN-C-S. Если кто-то на каком-то этаже "перепутал" и зафигачил рабочий ноль на РЕ - все так и будет работать, разве нет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110970

14.04.2014 в 15:25:00

FOLKEN написал : Если кто-то на каком-то этаже "перепутал" и зафигачил рабочий ноль на РЕ - все так и будет работать, разве нет?

У нас именно так подключили шкаф с инетом на лестнице....

LGKov написал : Но при замере тока изм. клещами обнаружилось , что по шине РЕ в этажном стояке протекают токи от 2 до 4А , а при пиковом потреблении (воскресение, обеденное время) 8...12 А ?

Еще вариант -где-то ноль стояка контачит с PE.....

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

14.04.2014 в 15:55:44

FOLKEN написал : ток по РЕ проводнику сам по себе мало что значит

Как раз наоборот, такой:

LGKov написал : от 2 до 4А , а при пиковом потреблении (воскресение, обеденное время) 8...12 А

ток в РЕ-проводнике означает, что он уже ни разу не РЕ.

0
Аватар пользователя
FOLKEN

Местный

Регистрация: 05.02.2014

Казань

Сообщений: 181

14.04.2014 в 17:08:44

НЕМЕЦ написал : ток в РЕ-проводнике означает, что он уже ни разу не РЕ.

а очень даже рабочий N, это я и хотел сказать)

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

14.04.2014 в 17:13:29

svt101 написал : Главное говорит чтоб не поменяли фазу с нулем как в соседнем подъезде

для этого, посторонние в щитки не должны иметь доступа... важнейший фактор, обеспечивающий надежную и безаварийную работу электрохозяйства.

0
Аватар пользователя
LGKov

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 346

14.04.2014 в 17:58:54

Мне понятно, что где-то шина РЕ используется как N, но что можно сделать , если обслуживающий персонал - 2 гастера и для них нет особой разницы... УЗО они не понимают, даже при реконструкции стояков бегали и уговаривали их не ставить. СУП на электроплиты в доме стояла и до реконструкции, в ванной - сама ванна и трубы водоснабжения были соединены металлической проволокой (скорее даже прутком)... Узнать что сейчас творится в доме с заземлением очень хочется, но если по документам все в порядке, а на деле такие токи по РЕ , что делать и куда имеет смысл обратиться с этим вопросом ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу