Аватар пользователя
h57

Местный

Регистрация: 16.04.2014

Самара

Сообщений: 7

17.04.2014 в 20:14:06

Smily написал : Ага. 4 штыревых по периметру + замкнутый конур полосой или катанкой. Токоспуски молниеотводов желательно подключать к штырю.

Молниеотводов нет. Для чего по периметру? Я так понимаю, делают либо в одном месте штырь, либо вдоль одной линии 2-3 штыря/уголка/прочее. (Про заземление железных контейнеров и производственных помещений здесь речь не ведем).

0
Аватар пользователя
h57

Местный

Регистрация: 16.04.2014

Самара

Сообщений: 7

17.04.2014 в 20:16:42

Alexiy написал : Если токопроводящих коммуникаций и металлоконструкций (трубы, провода, кабели и т.п.) выходящих за пределы зданий кроме питающего кабеля нет, то делать в каждом туалете/беседке индивидуальное заземляющее устройство нет особой необходимости. С другой стороны, например, душевую кабинку с металлическим поддоном всё же необходимо заземлить. А если эти коммуникации появятся в будущем?

Бронированный питающий кабель-тоже токопроводящая коммуникация. Что, мне кроме всего прочего и туалет даже заземлять отдельным контуром? И смешно, и грустно.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

28.04.2014 в 23:09:46

Добрый день! Вот такую задачу имею. Дом многоквартирный 80х годов постройки. Электропроводка в стояках четырехпроводная. PE и N разделены в этажных щитах. В ванной установлен проточный водонагреватель. Подключен к стояку ХВС и ГВС гибкой металлизированной подводкой. Вся остальная разводка водоснабжения в квартире сделана металлопластиком. ДСУП нет. Выходов арматуры ЖБ конструкций нет. Какая в доме СУП не известно. Необходимо ли подключать PE к водонагревателю?

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

28.04.2014 в 23:22:19

deepJohn написал : четырехпроводная

Выходов арматуры ЖБ конструкций нет.

можно-же организовать =) но не исключен внос потенциала напротив - с арматуры =(

Необходимо ли подключать PE к водонагревателю?

у вас его нет, возможно организовать только зануление, со всеми вытекающими опасностями... поэтому в момент работы водогрея пользоваться водой из него нельзя.... то есть вскипятили - обесточили - пользуетесь...

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

29.04.2014 в 10:04:44

vvladq написал : можно-же организовать =)

Теоретически только (

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

29.04.2014 в 10:26:55

deepJohn написал : Теоретически только (

дело в том, что незачем, а организовать можно - пару взмахов перфоратором

vvladq написал : не исключен внос потенциала напротив - с арматуры

и есть тому примеры

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

29.04.2014 в 13:49:43

vvladq, Че делать то? PE от щита в водогрею лучше не подключать, я уже понял. Как защитить себя от аварии в водогрее? УЗО на 8,8 кВт не бывает меньше 30 мА. А 30 мА - это очень хреново по ощущениям.

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

29.04.2014 в 14:22:41

Smily написал : Вот ключевое слово!

Ага. 4 штыревых по периметру + замкнутый конур полосой или катанкой. Токоспуски молниеотводов желательно подключать к штырю.

грамотный совет!

0
Аватар пользователя
Synopsis

Местный

Регистрация: 12.04.2014

Москва

Сообщений: 344

29.04.2014 в 14:24:31

h57 написал : Бронированный питающий кабель-тоже токопроводящая коммуникация. Что, мне кроме всего прочего и туалет даже заземлять отдельным контуром? И смешно, и грустно.

да зачем? у меня лежит ПВ-3 16кв мм. по длине участка до хозблока, там находится элемент заземления.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

29.04.2014 в 14:40:26

deepJohn написал : 8,8 кВт

дык проточники совсем для многих квартир никак не подходят, проточники в основе для частного сектора.....

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

29.04.2014 в 15:06:41

vvladq, У меня эл. плита, поэтому по мощности проходит. С защитой надо разобраться блин!

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.04.2014 в 15:42:27

deepJohn написал : А 30 мА - это очень хреново по ощущениям.

если уж будет бить... то ток наверняка будет значительно больше, так что ставьте УЗО на 30мА и не заморачивайтесь.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

29.04.2014 в 15:50:06

Solovey написал : если уж будет бить... то ток наверняка будет значительно больше

К сожалению, Вы неправы.

По ГОСТу, разрешённый ток утечки исправного проточного водогрея на 8 киловатт составляет 6 мА. Такой ток сам по себе очень даже бьёт, и при протекании через моющееся тело может через несколько секунд остановить не очень здоровое сердце. А ведь ТЭН может быть и чуть-чуть неисправен, и может сохранять это состояние "чуть-чуть" очень долго.

Поэтому водогреющую технику, с ТЭНами, использовать без заземления нельзя категорически. Потому что для этой техники заземление должно не только помогать срабатыванию защиты, но и постоянно уводить ток утечки при нормальной работе.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

29.04.2014 в 17:29:15

vvladq написал : не исключен внос потенциала напротив - с арматуры

ИМХО, только в кирпичных домах. Но в них и арматуру искать решительно незачем.

0
Аватар пользователя
deepJohn

Местный

Регистрация: 24.05.2007

Москва

Сообщений: 275

29.04.2014 в 21:19:54

НЕМЕЦ написал : только в кирпичных домах.

С чего бы?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу