sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

05.06.2012 в 11:17:36

Andrew@ написал : что если рабочие токи по новому PE не пойдут (как и сторонние от СУП которой нет и пока не будет в квартире), а все потребители висят на УЗО, больших токов утечки в нем быть не может- не даст УЗО.

Не стоит забывать о токе КЗ фаза-земля, а посему и сечение РЕ проводника должно быть не менее фазного (до 25 мм2). А если провод РЕ не входит в состав кабеля от ТП, это не повод делать его "сопливым сечением"... то есть, сначала смотрим по сечению фазы, а потом уже (например, если проводок фазы 1,5 или 0,75), а потом уже смотрим

Andrew@ написал : 543.1.3. Во всех случаях сечение защитных проводников, не входящих в состав кабеля

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Andrew@
Andrew@
Новичок

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

05.06.2012 в 11:37:36

Мерси за разъяснения, убедили. Там на сколько запомнилось именно про допустимое время идет речь чтобы при КЗ он не перегрелся. А от соседей вряд ли что-то большое на него попадет через пропилен.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.06.2012 в 12:07:08

Andrew@ написал : должно быть не менее

Минимально возможное, что непонятного? Вы собираетесь заземлить корпус этажного щита шнурочком 2,5 мм кв.?

Andrew@ написал : Граждане, этот же п.1.7.137 про сечения проводов СУП, а не про PE...

Теперь смотрим что это такое и для чего.

Andrew@ написал : Пластиковую гофру можно считать механической защитой?

Нет, она ни от чего не защищает.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.06.2012 в 12:12:10

Она сама нуждается в защите!

0
Andrew@
Andrew@
Новичок

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

05.06.2012 в 13:52:39

ПPOPAБ написал : Минимально возможное, что непонятного? Вы собираетесь заземлить корпус этажного щита шнурочком 2,5 мм кв.?

Корпус этажного щита смысла нет дополнительно заземлять- в этом случае получится дублирование имеющегося там PEN. Нужен всего лишь защитный PE на водогрее.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.06.2012 в 13:55:54

Andrew@ написал : Корпус этажного щита смысла нет дополнительно заземлять- в этом случае получится дублирование имеющегося там PEN.

Нет PENа в этажном щите.

ПPOPAБ написал : Вы собираетесь заземлить корпус этажного щита шнурочком 2,5 мм кв.?

ПPOPAБ написал : 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2

Половиной наибольшего сечения защитного проводника электроустановки это уже слишком.

0
Andrew@
Andrew@
Новичок

Регистрация: 31.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 33

05.06.2012 в 14:25:43

ink_mast написал : Нет PENа в этажном щите.

Обоснуйте утверждение. Рабочий ноль прикручен к корпусам щитов на этажах, кроме него и 3-х фаз ничего туда не приходит. В ВРУ и ТП очевидно он наглухо заземлен, как этого требует ПУЭ.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.06.2012 в 14:37:43

Andrew@ написал : А стояк 5 этажей даже не 10, скорее 6 алюминия...

Нет PENа в этажном щите.

Andrew@ написал : Обоснуйте утверждение.

Вот оно

Andrew@ написал : Рабочий ноль прикручен к корпусам щитов на этажах

Про разницу между N и PEN уже указывал. По правилам в доме должна быть 5 ти проводка, при 4х проводке PEN недопустим, это только N.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

05.06.2012 в 14:45:27

Andrew@ написал : Обоснуйте утверждение.

Нечего обосновывать. Когда строился дом - и слова не было такого РЕ. Потому, чтобы назвать нулевой рабочий проводник PEN-ом нужны веские обоснования. Их нет - не допускается в СНГ PEN в распределительных трёхфазных сетях многоквартирных зданий, из-за недопустимо большого риска отгорания нуля в стояке и выноса потенциала на открытые проводящие части (корпус бойлера). Более подробно (со всеми точками зрения) - в этой теме, начиная с 31 стр.

В старых домах было зануление стационарной электроплиты и зануляющий контакт в единственной розетке для подключения мощных приборов (кондиционера). Всё.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.06.2012 в 15:50:38

Andrew@ написал : Обоснуйте утверждение. Рабочий ноль прикручен к корпусам щитов на этажах, кроме него и 3-х фаз ничего туда не приходит. В ВРУ и ТП очевидно он наглухо заземлен, как этого требует ПУЭ.

Это то понятно... Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.

Andrew@ написал : Корпус этажного щита смысла нет дополнительно заземлять- в этом случае получится дублирование имеющегося там PEN.

Ню-ню... А две фазы не хотите на своем вводе?

Andrew@ написал : Нужен всего лишь защитный PE на водогрее.

лучше уж совсем без земли, чем один заземленный корпус и не заземленные детали...

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.06.2012 в 15:56:13

ПPOPAБ написал : Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.

В ВРУ поди так и есть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу