ПPOPAБ написал : Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.
Этого условия недостаточно.
05.06.2012 в 16:29:18
ПPOPAБ написал : Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.
Этого условия недостаточно.
05.06.2012 в 19:45:33
ПPOPAБ написал : Это то понятно... Но для того что-бы его делить он должен быть сечением не менее 16-ти квадрат алюминия или 10-ти меди.
От ТП, к ВРУ дома 3Ф и РЕН,почему во ВРУ, без деления РЕН, на РЕ и Н, РЕН-стал Н??? только потому что, сечение менне 10мм2,16мм2???
06.06.2012 в 07:59:54
haramamburu написал : Именно!
Если квадратура менее чем выше... то и небыло там ПЕН, просто рабочий нуль..
Объясните тогда уважаемые, почему по проекту рабочий нуль стояка если он не имеет функции PEN к корпусам щитков прикручен? Уж не потому ли, что по действовавшим на момент сдачи дома ПУЭ этот самый рабочий нуль мог считаться и защитным ? Вообще, какой смысл сравнивать что считалось когда-то нормой и действующие сегодня требования? Именно потому что сейчас нельзя использовать такой рабочий нуль в качестве PEN и существует официальный вариант TN-C-S п.7.1.13 с расщеплением в данном случае во ВРУ на рабочий PE и защитный N, по которому рабочие токи не идут.
06.06.2012 в 08:27:14
Andrew@ написал : по действовавшим на момент сдачи дома ПУЭ этот самый рабочий нуль мог считаться и защитным ?
В ПУЭ 5 и 6 вообще не было такого понятия - защитный проводник PE. Было понятие "зануление", которое противоречит ПУЭ 7. В Британии, например, PEN внутри электроустановки здания фактически запрещён. Рано или поздно и мы к тому придём. На участке цепи между заземлением на вводе и конечным потребителем в защитном проводнике в рабочем режиме чтобы не было падения напряжения тока быть не должно. Поэтому никаких PEN в электроустановке здания - только PE и N.
06.06.2012 в 08:41:32
Andrew@ написал : почему по проекту рабочий нуль стояка если он не имеет функции PEN к корпусам щитков прикручен?
ПУЭ 6 написал : 1.7.33. Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
1) при напряжении 380 В и выше переменного тока и 440 В и выше постоянного тока - во
всех электроустановках (см. также 1.7.44 и 1.7.48);
...ПУЭ 6 написал : 1.7.46. К частям, подлежащим занулению или заземлению согласно 1.7.33, относятся:
... 4) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также
емные или открывающиеся части, если на последних установлено электрооборудование
апряжением выше 42 В переменного тока или более 110 В постоянного тока;
..
06.06.2012 в 09:00:33
Alexiy написал : В Британии, например, PEN внутри электроустановки здания фактически запрещён. Рано или поздно и мы к тому придём.
Что же для этого нужно?
Andrew@ написал : Уж не потому ли, что по действовавшим на момент сдачи дома ПУЭ этот самый рабочий нуль мог считаться и защитным ?
ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление 1.7. В качестве заземляющих и нулевых защитных проводников следует использовать специально предназначенные для этой цели проводники, а также металлические строительные, производственные и электромонтажные конструкции. В качестве нулевых защитных проводников в первую очередь должны использоваться нулевые рабочие проводники...
06.06.2012 в 20:38:22
ink_mast написал : PEN в стояке и без этого запрещен.
Как правило... Или какой другой тугамент подразумеваете?
06.06.2012 в 20:58:15
ПPOPAБ написал : Или какой другой тугамент подразумеваете?
ПУЭ 7 и Гост Р 50571.1-2009
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу