29.04.2014 в 21:21:24
AlexeyL написал : без заземления нельзя категорически
Спасибо! Не знал. А как организовать заземление правильно в тех условиях, которые я привел? В этом вопрос.
29.04.2014 в 21:46:26
deepJohn написал : Спасибо! Не знал. А как организовать заземление правильно в тех условиях, которые я привел? В этом вопрос.
Правильно - либо газовая колонка, либо накопительный водогрей с двухполюсным отключением во время пользования водой. Нет правильных вариантов для проточника.
Лично я считаю, что в панельном доме можно и нужно заземлять технику на арматуру здания. Добраться до арматуры и подварить к ней клемму обычно можно.
И при этом возможны два варианта:
"Схема TT": рабочий ноль не подключается к заземлению и квартирной ДСУП, и обязательно две ступени дифзащиты в квартирном щитке. Весь ток утечки уходит в арматуру.
"Схема TN-C-S" по пункту ПУЭ 1.7.145 "Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата. ". Фактически эта схема реализуется делением PEN на трёхполюсном вводном автомате; в условиях многоэтажного железобетонного дома третий полюс автомата, через который проходит связь PEN и ДСУП, защищает квартиру от пожара в случае аварии на стояке с проходом через квартиру тока уравнивания, сопоставимого с током всего стояка. Ток утечки уходит и в арматуру, и в нейтраль.
Повторяю, что оба способа не соответствуют нормативам. Но реальных опасностей пока никто не нашёл.
29.04.2014 в 22:04:59
AlexeyL написал : Повторяю, что оба способа не соответствуют нормативам. Но реальных опасностей пока никто не нашёл.
Да ну что Вы! Какое ТТ в многоквартирном доме на арматуру? А TN-C-S причем здесь, если в условиях были TN-C.
AlexeyL написал : нужно заземлять технику на арматуру здания
А если кто-то из соседей на эту же арматуру еще и PE от щита кинул? Как СУП сделана - не известно! Объединена ли она со стояком водоснабжения?
29.04.2014 в 22:14:35
deepJohn написал : Да ну что Вы! Какое ТТ в многоквартирном доме на арматуру?
Расскажите, пожалуйста, какие потенциальные опасности Вы видите в такой схеме. Арматура отгорит от тока утечки в пределах номинала УЗО?
deepJohn написал : А TN-C-S причем здесь, если в условиях были TN-C.
Полковник Ясенпень подсказывает, что TN-C превращается в TN-C-S путём "деления PEN".
deepJohn написал : А если кто-то из соседей на эту же арматуру еще и PE от щита кинул?
Если ноль щита не приварен к той же арматуре (а это возможно в реальном бардаке), и на стояке авария нуля, то сосед рискует погореть от тока уравнивания через свою квартиру. Фото гибкой подводки воды, сожжённой током уравнивания, гуляет по интернетам. Чем рискую я?
29.04.2014 в 22:14:40
deepJohn написал : С чего бы?
В кирпичных домах арматура плит перекрытий и кладочная сетка не имеют металлосвязи между собой и с землей; конструктивно невозможна. Поэтому возможен
vvladq написал : внос потенциала напротив - с арматуры
с неисправного светильника в квартире ниже. Такие случаи рассматривались на форуме.
29.04.2014 в 22:27:22
AlexeyL написал : Расскажите, пожалуйста, какие потенциальные опасности Вы видите в такой схеме.
Вынос потенциала с этой арматуры на корпус бака водонагревателя и с него на тело моющегося человека. Здесь нужна ДСУП, но и с ней засада.
AlexeyL написал : что TN-C превращается в TN-C-S
только на вводе до ВРУ и обязательном заземлении нуля. В 4х проводном стояке нет TNCS
AlexeyL написал : ноль щита
Имеете ввиду PE щита? Его нельзя с арматурой соединять. и ДСУП тоже.
29.04.2014 в 22:32:14
deepJohn написал : Имеете ввиду PE щита? Его нельзя с арматурой соединять. и ДСУП тоже.
Именно РЕ щита можно и нужно соединять с ДСУП. Учите матчасть.
29.04.2014 в 22:40:40
deepJohn написал : Вынос потенциала с этой арматуры на корпус бака водонагревателя и с него на тело моющегося человека. Здесь нужна ДСУП, но и с ней засада.
Да, тщательно сделаная ДСУП абсолютно необходима. Но какая с ней засада? Что мешает сделать?
deepJohn написал : только на вводе до ВРУ и обязательном заземлении нуля. В 4х проводном стояке нет TNCS
Да, в стояке нет. На вводе в квартиру делается на трёхполюсном вводном автомате. Полностью аналогично сельской сети.
deepJohn написал : Имеете ввиду PE щита? Его нельзя с арматурой соединять.
Посмотрите внимательнее. В домах с TN-C щит обычно приварен к арматуре, рабочий ноль заведён на корпус щита. Но PE действительно отсутствует как класс :-).
deepJohn написал : и ДСУП тоже.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования
Почему Вы считаете, что арматура в стене квартиры не попадает в пункт "сторонние проводящие части"?
29.04.2014 в 22:51:05
НЕМЕЦ написал : Именно РЕ щита можно и нужно соединять с ДСУП. Учите матчасть.
В четырехпроводном стояке тоже?
AlexeyL написал : На вводе в квартиру делается на трёхполюсном вводном автомате.
А разве можно PE рвать автоматом?
AlexeyL написал : В домах с TN-C щит обычно приварен к арматуре
Приварен то он действительно "обычно". И к той ли арматуре, а не к полосе, которая по стояку проходит? Этот ноль (он же PE) к ДСУП подсоединять нельзя, потому что в результате я через свой заземляющий проводник получу половину токов ноля со всего стояка при неравномерном использовании фаз! Для того, чтобы этого избежать и должен быть пятый кабель - PE, разделенный внизу, защитный, ненагруженный.
AlexeyL написал : 7.1.88.
Это вот опять же какой редакции ПУЭ? Дом построен явно не по седьмой. А потом кто сказал, что не подпадает. Если делать ДСУП, то арматуру туда тоже надо включать. Только она недоставаема.
29.04.2014 в 23:19:24
deepJohn написал : А разве можно PE рвать автоматом?
Нельзя. Но в данном случае автомат рвёт не PE, а перемычку между PEN и PE. Наличие или отсутствие этой перемычки отличает TT от TN-C-S, и обе схемы могут работать безопасно при соблюдении нехитрых известных условий. СУП плюс дифзащита.
Да, мы помним, что ПУЭ не предусматривает в многоэтажных жилых домах ни TT, ни TN-C-S на уровне квартир. Но мы также помним, что вместо этого ПУЭ всех редакций ложно считает многоэтажный жилой дом единой электроустановкой. Тогда как фактически дом единой электроустановкой не является. См. предыдущие страницы этой темы.
deepJohn написал : Приварен то он действительно "обычно".
Ага. И поэтому доверять этому соединению нельзя. Доверять можно только соединениям ДСУП внутри квартиры.
deepJohn написал : Если делать ДСУП, то арматуру туда тоже надо включать. Только она недоставаема.
Что, нет доступа ни к ни перфоратору, ни к сварке? Запрещено штробить несущие стены, но сделать местную выемку до арматуры никто не запрещает.
30.04.2014 в 02:18:13
AlexeyL написал : Правильно - либо газовая колонка, либо накопительный водогрей с двухполюсным отключением во время пользования водой. Нет правильных вариантов для проточника.
ДА, но если задуматься, то НЕТ забудут выключить, мб даже вилка лучше как видимое соединение... безопасного решения - НЕТ, нельзя доверять пользователям водогрея, не все-же из них имеют группу допуска.... то есть большие оговорки.... а ответит в итоге оот, кто реализовал схему без земли...
в новостройках и в домах с эл. плитами (как правило, но не всегда) есть PE, там можно, извиняюсь, что сразу не указал этот момент....
Лично я считаю, что в панельном доме можно и нужно заземлять технику на арматуру здания. Добраться до арматуры и подварить к ней клемму обычно можно.
НЕТ лично как человек, которого х-о от арматуры говорю, что это не вариант....
- "Схема TT": рабочий ноль не подключается к заземлению и квартирной ДСУП, и обязательно две ступени дифзащиты в квартирном щитке. Весь ток утечки уходит в арматуру.
или вноситься с арматуры на корпус электроприбора фаза на арматуре может появиться многими способами, неоднократно на форуме описанными (бьёт от крана и ещё с десяток тем. когда фаза присела в результате того или иного косяка на арматуру)
30.04.2014 в 10:19:38
vvladq написал : НЕТ лично как человек, которого х-о от арматуры говорю, что это не вариант....
или вноситься с арматуры на корпус электроприбора фаза на арматуре может появиться многими способами, неоднократно на форуме описанными (бьёт от крана и ещё с десяток тем. когда фаза присела в результате того или иного косяка на арматуру)
Правильно. Именно против этого придумана СУП, "система уравнивания потенциалов". Для целей электробезопасности не имеет никакого значения, какой потенциал на арматуре, если этот же потенциал гарантируется на всех остальных доступных проводящих частях. Если кран связан с арматурой пола прочным надёжным проводом, как предписано ПУЭ - то напряжение между краном и полом гарантированно отсутствует при любых кознях злых соседей.
"Чистая земля", без потенциала, бывает нужна только в чисто технических задачах, для уменьшения наводок на точные измерительные приборы.
Ну и в реальности потенциал на арматуре перекрытия возможен только в кирпичном доме, не имеющем арматуры стен.
30.04.2014 в 21:27:41
vvladq написал : НЕТ лично как человек, которого х-о от арматуры говорю, что это не вариант....
А свое ИМХО с НТД хотя бы сверяете?
01.05.2014 в 12:43:57
ink_mast написал : А свое ИМХО с НТД хотя бы сверяете?
НТД в многоквартирных домах при четырёх проводных стояках разрешает взять PE c произвольной арматуры ??? организовать зануление корпуса от щита? НЕТ, ОДНОЗНАЧНО
(и мой опыт это доказывает)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу