Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 12:50:17

Фото этажного щита. Фото квартирного щита. С вероятностью 99.999999% никакого заземления у Вас нет. Откуда ему взяться?

0
aggy
aggy
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 12

15.03.2014 в 13:35:28

Фото этажного щитка - белый провод снизу слева это входящий в квартиру, по идее, надо бы стремянку найти, посмотреть куда он дальше в щиток идет, так не дотягиваюсь. Скрутка в центре слева жесть конечно..

В квартирном заземление не подключено к разводящей планке.

0
Вложение
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.03.2014 в 13:38:37

aggy, жуть какая... Конечно, нету там заземления и близко. Похоже, на вводе ПУНП. Откуда он идет - непонятно.

0
aggy
aggy
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 12

15.03.2014 в 13:42:16

Ну и главное - что делать, чтобы по правильному? Этаж первый, наверное самое простое и правильное прокинуть провод заземления в подвал? Ну чтобы спец из местной электросети это сделал.

0
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.03.2014 в 13:46:16

aggy написал : что делать, чтобы по правильному?

Ничего не сделать. Поставить на всю мокрую технику УЗО 10 мА, не пользоваться электрическими водонагревателями, не делать розетки в ванной комнате, не трогать корпус стиральной машины, когда она включена в сеть. С плитой сложнее.

0
Rumato
Rumato
Старожил

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 13:50:15

Нет у Вас никакого заземления, ни в подвале, ни на чердаке. Правильно что не подсоединили "землю". По правильному Вам нельзя пользоваться ни стиральной машинкой, ни посудомоечной. Не вздумайте железки под окном забивать, а то Вас соседи потом... забьют.. В таким щите УЗМ-51М самое место.

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

15.03.2014 в 13:58:37

Щит слаботочки, походу кроме коммунального освещения там вообще электричества нет!

  • в ЩК вводной АВ не опломбирован, смысл пломбы на счетчике)))
0
aggy
aggy
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 12

15.03.2014 в 14:09:59

Да, ошибся я - щиток старый был в квартире, сразу около входа, под ним канал вверх дальше по дому. При ремонте перенесли чуть в сторону. Сейчас это все замуровано под гипсом и обоями, ломать чтобы глянуть ? Khlebnikov спасибо за внимательность :)

0
Johnny
Johnny
Старожил

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

15.03.2014 в 14:12:35

aggy написал : Сейчас это все замуровано под гипсом и обоями, ломать чтобы глянуть ?

А вот так вообще нельзя делать.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Старожил

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

15.03.2014 в 14:12:46

aggy написал : Сейчас это все замуровано под гипсом и обоями, ломать чтобы глянуть ?

Спуститься в подвал и глянуть что заводится в стояк ... Всё я думаю станет на свои места ...

0
aggy
aggy
Новичок

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 12

15.03.2014 в 14:21:22

Спасибо, так и сделаю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу